К AI входам ПЛК 150 подключены все датчики температуры ТСМ 50М. Бывает, без определенной закономерности, показания температуры изменяются на +4 - +6 градусов, причем сразу все датчики меняют показания. Ресет не помогает, приходится градуировать датчики каждый раз. ЧТО ЭТО ЗА...?
Andrew_Stranger
31.05.2016, 18:46
Проблема обсуждалась много раз.
Проблема обсуждалась много раз.
Поищем!
Вот еще одна проблема возникла. ПЛК 150 ИМ. Стоят 4 датчика температуры ДТС 50М(ОВЕН), в конфигураторе прописываю r428.50 (пробовал и r426.50 ) ПИД регулирование задвижки без датчика положения с АНР. Так вот, значение температуры за секунды меняется например 15Гр, 12Гр, 14Гр, т.е. температура скачет (пид в ауте), ту же температуру мерял через трм, на нем плавно увелич/уменьш. десятые. Как эту проблему решить, этого я не нашел???? Спасибо! Или подскажите по каким ключевым словам искать на форуме.
Увеличь время опроса.
И все? Может там еще чего надо где то добавить?
И все? Может там еще чего надо где то добавить?
Да, это все.