PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчика тока к ПЛК1XX



vadim_spb
25.04.2016, 18:54
Здравствуйте, подскажите пжста как можно подключить такую штуку к ПЛК150?

Non-invasive Split Core Current Transformer AC current sensor 100A SCT-013-000 (http://www.aliexpress.com/item/Details-about-Non-invasive-Split-Core-Current-Transformer-AC-current-sensor-100A-SCT-013-000/32629627586.html?spm=2114.30010308.3.18.oltpo7&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10 037_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_ 10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=3c0ec63e-4a1a-420b-b73d-b16a7d5aa6b9)

Спасибо!

Николаев Андрей
26.04.2016, 16:41
Я в описании не нашел какой выходной сигнал у этого творения детей страны восходящего солнца

vadim_spb
26.04.2016, 20:57
переменное напряжение, 1в на 30ампер
http://webmeteobox.ru/docs/SCT013.pdf

vadim_spb
27.04.2016, 10:08
просто выпрямить диодным мостом?
может есть способ получше бесконтактно замерять переменный ток?

Eugene.A
27.04.2016, 11:25
просто выпрямить диодным мостом?
может есть способ получше бесконтактно замерять переменный ток?
http://lib.chipdip.ru/180/DOC000180214.pdf

lara197a
27.04.2016, 11:38
есть.
http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth_t.html

melky
27.04.2016, 14:06
а не 30 мА ? то есть 50 мА. Это обычный токовый трансформатор вроде, только с маленьким выходным током.