PDA

Просмотр полной версии : МДВВ-Р промежуточные реле



Vasily777
25.03.2016, 11:31
Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
Кто чего напишет?

sergeykrylov
25.03.2016, 12:14
Всегда ставлю промежуточное реле!
Даже если потребуется поставить дополнительный шкаф.

Сергей0308
25.03.2016, 12:19
Всегда ставлю промежуточное реле!
Даже если потребуется поставить дополнительный шкаф.

Тогда логичнее модуль с транзисторными выходами!

sergeykrylov
25.03.2016, 12:22
Реле заменить может даже не электрик.

Сергей0308
25.03.2016, 12:26
Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
Кто чего напишет?

Если пускатели постоянно не щёлкают будет работать 100 лет!

Vasily777
25.03.2016, 12:32
Обоснуйте почему? Кроме безопасности (лапать модуль без проблем). Узнать бы тип применяемого реле.

Сергей0308
25.03.2016, 12:44
У реле имеется определённый ресурс, количество срабатываний, следовательно чем реже оно будет срабатывать, тем дольше будет работать, при нагрузках не превышающих предельно допустимых!

Павел Братковский
25.03.2016, 12:51
по моему мнению, если страшно внутреннее реле перепаивать, то поставить плавкие предохранители, если срабатывание идет часто, тогда искрогасительные цепи в помощь, честно говоря не вижу смысла ставить реле и следом контактор 1 и 2 величины, самая большая проблема возникнет, когда у катушки межвитковое появится.......


Реле заменить может даже не электрик.

не факт, что достаточно только реле поменять.....

kolyan
25.03.2016, 12:58
Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
Кто чего напишет?

У меня на весах-дозаторах стоит МР-1.
http://www.owen.ru/catalog/modul_rasshireniya_vihodnih_elementov_owen_mr1/opisanie
За 4 года сгорело 1 реле.
На выходе катушки - соленоиды, параллельно катушкам установлены резистор и конденсатор (последовательно 100 Ом и 0.1 мкФ 630 В).
Соленоиды серьезные - ток в установившемся режиме больше ампера.
Щёлкают достаточно часто - в минуту 3 - 4 срабатывания.
И так целый день.