Просмотр полной версии : Модуль ввода ОВЕН МВ110-224.16Д не срабатывают входы
LLeonidd
06.03.2016, 11:32
Добрый день, уважаемые формучане, прошу Вас помочь решить проблему.
Существует следующая схема соединия (прилагаю).
23025
В схеме используется:
-Модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-224.16Д
-БП ОВЕН БП60Б-Д4
-Двухпозиционные выключатели SB1,2
-Лампочка YA1 (IEK)
-Реле K13 (Finder)
Вопрос:
При замыкании выключателя SB2, на модуле ввода загорается вход DI1.
Измеряем напряжение - приходит "-20В". ПОчему загорается вход? (на COM сидит -24В с БД)
При замыкании SB1 и SB2 вход DI1 гаснет. Измеряем напряжение на входе - "+24В".
Почему вход гаснет?
диодную развязку поставить не?
Каким боком Di1 имеет отношение к линии приходящей на SS1 ?
Добрый день, уважаемые формучане, прошу Вас помочь решить проблему.
Существует следующая схема соединия (прилагаю).
23025
В схеме используется:
-Модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-224.16Д
-БП ОВЕН БП60Б-Д4
-Двухпозиционные выключатели SB1,2
-Лампочка YA1 (IEK)
-Реле K13 (Finder)
Вопрос:
При замыкании выключателя SB2, на модуле ввода загорается вход DI1.
Измеряем напряжение - приходит "-20В". ПОчему загорается вход? (на COM сидит -24В с БД)
При замыкании SB1 и SB2 вход DI1 гаснет. Измеряем напряжение на входе - "+24В".
Почему вход гаснет?
У тебя блок МВ110-224.16Д или МВ110-224.16ДН ? Пишешь одно, а на схеме другое.
Может в модуле запрограммирован инверсный вход? Похоже на эксперимент с одиноким модулем без плк..Обмен по сети идет?
Andrew_Stranger
06.03.2016, 21:44
А причем здесь ПЛК и откуда взялся "инверсный вход"?
Модуль сам по себе вроде как бы бессмысленен, он же куда- то(мастеру т.е. плк(панель) по запросу в соответствии с программой передает данные), ну а инверсный вход-это шутка..
LLeonidd
08.03.2016, 17:02
Всем спасибо за ответы. Проблема найдена. Был закуплен модуль не по проекту МВ110-224.16Д, в котором COM-ы запитываются непосредственно от модуля, когда МВ110-224.16ДН требует для своих входов доп. питания на COM. Схема была собрано по проекту (для модуля МВ110-224.16ДН) , соответственно и результат. Выход: замена модулей на МВ110-224.16ДН, либо править схему соединения.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot