Вход

Просмотр полной версии : Управления задвижками



RZH
22.02.2016, 21:02
Доброго времени суток!
Необходимо ваши помощи!
Есть три линий на каждой стоят задвижки и три расходомера. Необходимо регулировать по расходу.
Для автоматизации данного процесса я выбрал:
1. Панель оператор СП270 (Задать уставку расхода)
2. ПЛК110 220.30.P-M
3. Аналоговый модуль ввода МВ110-8АС (для приема сигналов расходомера, есть выход 4-20мА)
4. Аналоговый модуль вывода МУ110220.8И (для управления задвижками, есть вход на задвижке 4-20мА)

Вопрос:
1. МВ110-8АС принимает ли сигналы от расходомера в виде активного датчика(т.е без никаких дополнительных питании, расходомер выдает сигнал 4-20мА)? Раньше практиковался на модуле МВ110-8А, но прием сигнала медленный и хотел пробовать быструю.
2. Какую БП предложите для МУ110220.8И подачи сигнала 4-20мА на адвижку? как я понял ему нужен отдельный БП.
3. Первый раз пишу программу для управления задвижек. Можно ли регулировать через стандартного регулятора из UTIL.LIB? Или нужен ля них отдельный регулятор?

александр 64
22.02.2016, 21:32
зачем столько оборудования поставь спк 107 вместо плк и сп на счет модуля 8ас сомнения что он быстрее может он и мерит с большей частотой но скорость 115200 больше не бывает здесь только групповой запрос и цикл опроса будут влиять на скорость

smk1635
22.02.2016, 22:40
Да Вы просто мечта торгового отдела Овен. :)

Так, с ходу.

Если просто управление - 3 шт. ТРМ12.

Если архивация и работа с рецептами - 3 шт ТРМ212 + СПК. Или к новой панели 300-той серии присмотреться.

rovki
22.02.2016, 22:55
А если не архивировать ,то и ПР200 хватит с модулями ,что бы задать уставку .

RZH
23.02.2016, 05:47
зачем столько оборудования поставь спк 107 вместо плк и сп на счет модуля 8ас сомнения что он быстрее может он и мерит с большей частотой но скорость 115200 больше не бывает здесь только групповой запрос и цикл опроса будут влиять на скорость

Раньше в СПК 107 не работал. Там программируется в кодесисе версии 3(только знаю версии 2).
По вашем ответам могу себе взять:
1. Еще не пробовал работать с модулей 8АС. Если сравнить с 8А их быстродействия одинаковые. Или есть как то разница.
2. Мне лучше выбрать на данный момент панель оператор + ПЛК110.

RZH
23.02.2016, 05:59
Еще никто не ответил
Можем ли подключать на прямую к модулю сигнала в виде активного датчика?

22797

Ryzhij
23.02.2016, 06:17
Еще никто не ответил
Можем ли подключать на прямую к модулю сигнала в виде активного датчика?
22797
Можно.
Это одна из стандартных схем подключения модуля.
Поэтому, если нет особых требований по искрозащите и уравнивание потенциалов не вызывает сомнений - подключайте напрямую.

RZH
23.02.2016, 11:14
Можно.
Это одна из стандартных схем подключения модуля.
Поэтому, если нет особых требований по искрозащите и уравнивание потенциалов не вызывает сомнений - подключайте напрямую.

2. Какую БП предложите для МУ110220.8И подачи сигнала 4-20мА на адвижку? как я понял ему нужен отдельный БП.

Ryzhij
23.02.2016, 17:46
Требования к источнику питания изложены в Руководстве по эксплуатации (http://www.owen.ru/uploads/re_mu110-8i_1645.pdf) в разделе 6.2.3 на 19 и 20 страницах.
Удачи!