Добрый день . Нужно подобрать датчик к 2ТРМ1 для измерения температуры в камере тепла - холода. В тех задании нужен контроль температуры от - 70гр С до + 150гр С. Какой датчик вашего производства можно использовать. В данный момент к ТРМ подключен ДТС 014 50 М В3 20/1, но он по паспорту контролирует только до -50 гр С. Есть ли аналогичный до-70 грС Спасибо за ответ.

venom
02.02.2016, 08:27
Здравствуйте! У меня вопрос такого плана, подобрал термопару и нормирующий преобразователь (ДТПК125Л-0314.1000 и НПТ-2.45.1.2),
как будет устанавливаться (подключаться) НПТ-2 в головку термопары ведь диаметр термоэлектрода 1.3 мм (нужен такой!)?
Из информации предоставленной на сайте это возможно, но как? Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, хорошо бы фото.

жекон
02.02.2016, 08:35
В головке 4 винта на них и садиться НТП

venom
02.02.2016, 08:48
В головке 4 винта на них и садиться НТПЭто понятно, теоретически))) у нас есть в наличии ДТПК и там термоэлектроды 1.3мм (толстые + сквозное подключение под винт) торчат, и я хотел бы видеть фото подключения ДТПК125Л-0314.1000 к НПТ-2.45.1.2

Зоя
02.02.2016, 09:49
Здравствуйте! У меня вопрос такого плана, подобрал термопару и нормирующий преобразователь (ДТПК125Л-0314.1000 и НПТ-2.45.1.2),
как будет устанавливаться (подключаться) НПТ-2 в головку термопары ведь диаметр термоэлектрода 1.3 мм (нужен такой!)?
Из информации предоставленной на сайте это возможно, но как? Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, хорошо бы фото.

В комуттационную головку ДТПК125 нельзя установить НПТ-2. Модели ДТПК125Л не существует. Для преобразования сигнала от термопары в ток 4..20 мА могу предложить НПТ1. (http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_normiruyushij_preobrazovatel_npt1/opisanie)

Зоя
02.02.2016, 09:50
Добрый день . Нужно подобрать датчик к 2ТРМ1 для измерения температуры в камере тепла - холода. В тех задании нужен контроль температуры от - 70гр С до + 150гр С. Какой датчик вашего производства можно использовать. В данный момент к ТРМ подключен ДТС 014 50 М В3 20/1, но он по паспорту контролирует только до -50 гр С. Есть ли аналогичный до-70 грС Спасибо за ответ.

Вам подойдет ДТС414-100П.В3.40/1.

venom
02.02.2016, 10:33
В комуттационную головку ДТПК125 нельзя установить НПТ-2. Модели ДТПК125Л не существует.Вот это поворот. Удалите тогда с сайта возможность выбора ДТПК125Л, пожалуйста. Вариант с НПТ1 нам не подходит(

Зоя
02.02.2016, 15:45
На сайте такого выбора нет http://www.owen.ru/catalog/termosoprotivleniya_termopari_s_npt_dts_i_dtp_i/41050575

venom
02.02.2016, 16:01
я подбирал термопреобразователь на этой странице http://www.owen.ru/catalog/termoelektricheskie_preobrazovateli_tipa_dtplhk_i_ dtpkha_datchiki_temperaturi_termopari/69960055 + НПТ-2 отдельно к нему.
и почему-то сразу не заметил примечание:
"Модели датчиков 115 – 165 не изготавливаются с увеличенной коммутационной головкой."
Ну ладно, спасибо за информацию.

Ganimed
04.02.2016, 18:05
Вам подойдет ДТС414-100П.В3.40/1.

В документации на датчик будет присутствовать информация о измерении датчиком температуры - 70 грС или как обычно от - 50 гр С, информация нужна для прохождения поверки.

capzap
15.03.2016, 10:32
Для преобразования сигнала от термопары в ток 4..20 мА могу предложить НПТ1. (http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_normiruyushij_preobrazovatel_npt1/opisanie)
подскажите, какие настройки стоят по умолчанию в преобразователе, если датчик не подключен какой ток он должен давать на выходе? Нахожусь не рядом с оборудованием, датчики еще не подключены, а визуализация показывает что ток 4 мА приходит от датчика, получается не могу отловить ошибку обрыв датчика. Насколько понимаю НПТ еще ни кто не программировал, но могу ошибаться

maximov2009
15.03.2016, 13:42
Установите:
1. Тип подключенного к НПТ датчика.
2. Значение температуры, которое будет соответствовать 4 и 20мА на выходе НПТ
соответственно.
3. Режим работы выходного устройства НПТ (активно только в НПТ-1).
4. Значение тока на выходе НПТ при аварии (например, при обрыве датчика).
5. Постоянную времени цифрового фильтра (в течение этого времени НПТ проводит
усреднения измеренных значений).
6. Полосу пикового цифрового фильтра (НПТ не учитывает измерения, если измеренное
значение выходит из указанной полосы, полоса отсчитывается от величины последнего
корректного измерения)
Это выдержка из инструкции по программированию НПТ - может 4 пункт поможет.