Доброго времени суток, подскажите сомневающемуся:
1. Возможно ли к МВ110-8АС подключать датчики температуры. Просто для МВ110-8А расписано, что да, а для МВ110-8АС вроде универсальные входа, отличие только в том, что скоростные, но ни одного упоминания по применению для измерения температуры. И может кто подскажет какой комплект выбрать для "скоростного" измерения температуры (датчик и обработчик) - в двух точках нужно измерять температуру со скоростью измерения изменений желательно в пределах пару секунд, еще в двух точках можно и до 10 сек задержки измерения.
2. Выбирал ПЛК160 за его универсальность, там вроде все возможные вх./вых. на все возможные сегодняшние и будущие потребности, но появился еще вариант ПЛК110 из новой линейки - более скоростной, Кодисис универсально 2.3 и 3.5, один недостаток - только дискретные входа/выхода, поэтому и стоит вопрос: во первых, что лучше, тот или другой и если брать 110-ый, то какой модуль ввода/вывода по первому пункту, тут правда будет еще минус, по этому варианту со 110-ым модулей вывода универсальных нет, только раздельные по току или напряжению, а я еще не знаю какое твердотельное реле будет, с каким управлением (ток или напряжение). В общем в 160-том хорошо, что все варианты на борту, в 110-ом вроде как последняя разработка, опять же кодисис 3.5 (правда его еще не пробовал).
Подскажите по вопросам и колебаниям, любая информация и опыт будет полезен, к стати не только мне наверняка. За ранее спасибо.
_Mikhail
27.01.2016, 11:31
Подключение напрямую датчиков температуры к МВ110-8АС не предусмотрено.
Датчик температуры с преобразователем 4-20 мА, напрямую нет.
Кто "пользует" датчики температуры, подскажите в диапазоне 0 - 100 гр. (можно шире от -50 до +150) какие выбрать на сайте, чтобы в конечном итоге получить в программе время их реакции около пару сек. Среда - пар, т.е. корпус желателен, нержавейка, с диаметром около 5 мм. Кто может конкретно посоветовать, а то боюсь ошибиться. За ранее спасибо.
а датчики то причем в них нет дискретизированной выдачи данных, они готовы постоянно кому то отдавать свои показания, всё дело в модуле как быстро он опрашивает
Так значит можно спокойно выбирать набор: МВ110-8АС + НТП-2 + любую термопару с нужным диапазоном температур и я получу в ПЛК значения температуры с входов не хуже чем раз в две секунды? Подтвердите, если так.
Павел Братковский
02.02.2016, 21:10
любую термопару с нужным диапазоном температур
ТС по точнее будет, если принципиально термопара, берите ближайшую в вашем диапазоне...
значения температуры с входов не хуже чем раз в две секунды
если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.
если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.Помимо «инерции» стоит ещё учитывать требуемую плавность изменения. Какой-нибудь неудачный регулятор можно сбить с толку скачкообразными изменениями и длительными периодами стояния на месте. Но это так, догадка к слову. В своей автоматизации с этим не сталкивался.
Павел Братковский
03.02.2016, 09:39
Помимо «инерции» стоит ещё учитывать требуемую плавность изменения. Какой-нибудь неудачный регулятор можно сбить с толку скачкообразными изменениями и длительными периодами стояния на месте. Но это так, догадка к слову. В своей автоматизации с этим не сталкивался.
в принципе стоит с вами согласится, динамику изменения никто не отменял.....
как Ваши рассуждения относятся к связке плк+модуль, просто посоветуйте выбрать правильный датчик
Павел Братковский
03.02.2016, 11:06
как Ваши рассуждения относятся к связке плк+модуль, просто посоветуйте выбрать правильный датчик
так посоветовали уже давно
ТС по точнее будет, если принципиально термопара, берите ближайшую в вашем диапазоне...
если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.
Спасибо за информацию, а как определиться какой в корпусе, какой нет. Смотрю, для меня они все корпусе... Мне нужен для паровой среды, желательно нержавейка, чтобы нейтральный был и он и к среде безразличен. Значит в любом случае будет в корпусе и очень инерционен? Если да, то на сколько, т.е. если температура выросла на градус, через сколько сек. я получу об этом информацию, используя датчики из каталога?
Еще важный вопрос, в каталоге, в ТХ на датчики, есть показатель Тепловой инерции - например для ДТСхх4 он до 30 сек.! (зато по диапазону мне подходит - от -50 до +150), и есть ДТПLхх4 и ДТПКхх5 с неизолированным рабочим спаем, у них реакция до 10 сек., но диапазон - от -40 до +400 (плохо еще, что цен на них нет, не ясно смотреть ли в эту сторону). Да и в с другими тоже однозначно не определился. Ведь кто-то их в руках держал, подскажите какая модель подойдет - диапазон стандартный -50 до +150 и то не критично, можно немного уже, можно без головки под токовый преобразователь, т.е. просто провод, материал нержавейка, , чтобы максимально возможно быстрее откликался, для работы с МВ110-8АС.
Никто не подскажет с опытом применения? В техподдержку написал, тоже молчат. Нужно уже покупать, а не определил, что можно применить. Помогите с выбором. Вот как попытался выразить потребность в письме в ТП:
Датчики температуры под следующие условия: подключаться будут к МВ110-8АС, для начала нужно два датчика температуры для измерения в паровой среде (без давления), диапазон температур от 0 до 100, думаю больше не будет, можно конечно и от минус 50 до +150, лишь бы на точность измерения не сильно влияло, диаметр рабочей части до 6 мм, не более. И самое главное, инерционность очень желательна хотя бы до 5 сек., стандартные в нержавейке имеют время реагирования до 30 сек., а где-то и 40 сек. мелькало - это очень медленно. Возможно ли вообще с малым временем измерять изменение температуры? Видел в каталоге термопары с неизолированным спаем, только у них до 10 сек. инерционность, но диапазон измеряемых температур очень большой и, наверное, точность измерений, в диапазоне до 100 градусов, будет низкой. Без корпусные, наверное, в такой среде нельзя или можно их применять в паровой среде? Посоветуйте, какой вариант будет единственным возможным.
Други, не оставьте без ответа, дайте хоть какой инфы или по опыту эксплуатации термосопротивлений, как их реакция, действительно может до 30 сек.?
Andrew_Stranger
09.02.2016, 12:23
В личку написал.
Други, подскажите принцип, если, к примеру, заказываю датчик температуры с характеристикой Pt100, его диапазон измерения будет определять нормирующий преобразователь? Или он выпускается с этой характеристикой на разные диапазоны температур? Кто в курсе?
Александр Ч.
16.02.2016, 10:16
Pt100 это ЧЭ. В общем виде его диапазон -200..+500. Его ставят в корпус, получается датчик. Диапазон допустимый рабочий уже определяется материалом частей(кабеля,...) и возможностью скажем так калибровки(поверки) изготовителем. Например будет -50...+500. Или -50..+250. В НПТ забивается любой диапазон, понятно из допустимого, например 0..+100. Если Т будет ниже 0 , на выходе НПТ будет 4 мА, если Т выше 100 на выходе всегда 20 мА. Между 0 и 100 будет линейная зависимость тока
Спасибо, теперь все стало на свои места. Даже большое спасибо.:) Еще остается утвердиться с точностью. Из описанного получается, что два датчика с диапазоном (по каталогу) -50 + 250 и 0 +100 одного типа, будут одинаково точны в диапазоне + 50 градусов (к примеру), или только в том случае, если на первом нормирующий преобразователь перестроить на диапазон 0 +100? Так или в любом случае они будут одинаково точны до долей градуса?
Александр Ч.
18.02.2016, 14:20
Ну как бы ЧЭ и есть ЧЭ. Если они одного изготовителя, из одной партии, к примеру, и есть паспорт в котором прописан именно его диапазон и класс точности в этом диапазоне. То полагаю вполне резонно предположть , что они таки идентичны более менее. Изготовителем же датчика может быть другое предприятие. какая у него технология сборки, какую использует схему подключения, насколько точно может провести проверку, с какой целью или по какой причине он загнал датчик в меньший диапазон , к примеру, 0-100 и т.д. Чисто теоретически и в принципе одинаковые ЧЭ в разных датчиках с разным диапазоном должны выдавать совершенно одинаковое значение сопротивления при температуре +50, к примеру. Согласно принятым стандартам, ГОСТам, ТУ и пр. Другое дело , что настраивая НПТ на меньший но достаточный для нас диапазон мы конечно же повышаем точность работы(измерения) в этом случае, как по разрядности АЦП(разрешению) преобразователя , так и вторичного прибора