26.01.2016, 11:08
Добрый день!
Имеется насосная установка для воды, мощность двигателя 1,4 кВт, двигатель однофазный - включен совместно с фазосдвигающим конденсатором (так с завода было).
Интересует возможность управления этим (ну и вообще любым другим однофазным движком) с помощью ПЧВ.
Пусть ПЧВ будет ПЧВ102-1к5-А (тоже однофазный вход, к сведению просто).
В этой:
http://www.owen.ru/uploads/re_reactors_1888.pdf
документации к моторным дросселям сказано, что используя однофазный дроссель РМО, можно подключать к ПЧВ однофазный двигатель с кондёром.
Дроссель, судя по всему, нужен РМО-006.
Действительно ли так можно делать, есть ли какие-то очень негативные последствия/"подводные камни"?
И, получается, что одна выходная фаза на частотнике (судя по схеме из вышеуказанной документации) никуда не подключена. Как на это реагирует частотник?