PDA

Просмотр полной версии : Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.



kasatonich
21.01.2016, 03:46
Здравствуйте, господа!!! Помогите советом в подборе оборудования. Задачи: есть приточная машина, которая должна регулировать приточный воздух по параметрам температура и влажность. В системе есть электрические нагреватели, водяные нагреватель и охладитель, пароувлажнители. Точная регулировка температуры осуществляется осуществляется за счет водяного нагревателя и охладителя с трехходовым клапаном с управление 4-20мА, электрические нагреватели включаются по мере необходимости без плавной регулировки(если водяной нагреватель не может поддерживать температуру). Пароувлажнители включаются аналогично электрическому нагреву. Проектом предусмотрена установка Siemens LOGO с модулями расширения, но по понятным причинам поступило предложение отказаться от Siemens LOGO в пользу ОВЕНа. Вопрос: возможно-ли заменить Siemens LOGO на контроллеры ОВЕН.
P.S. Температура и влажность контролируются одним датчиком Honeywell HTDT-3200.

maximov2009
21.01.2016, 06:46
Добрый день. Если коротко, то да возможно. А если расширенно, то нет конкретного техзадания. А именно - сколько нужно входов-выходов и каких. Самый бюджетный вариант ПР114, если хватит входов-выходов и не не надо менять уставки. Но потребуются датчики с токовым выходом. Если менять уставки, то + любая панель оператора и + ПР-МИ485. Далее по мере усложнения ПР200, где можно менять уставки на встроенном экранчике как у ЛОГО, но для неё софт сырой и с модулями расширения непонятки, сам жду с нетерпением конца доведения до ума, чтобы пустить в дело. Ну а дальше уже по мере удорожания контроллер с модулями расширения и панелью (опять ежели нужно изменение уставок).
Вот как то так.
С уважением.

maximov2009
21.01.2016, 07:00
Посмотрел Ваш датчик, как раз подойдёт и для ПР114 и для ПР200. Так что выбирайте.

kasatonich
21.01.2016, 07:15
Есть вот такая схема расключения Siemens LOGO. Уставки менять необходимо

maximov2009
21.01.2016, 08:32
Если можно, картинки с большим разрешением, буквы не читаются. Можно на почту maximov2009@mail.ru И что это за установка, если не секрет?

melky
21.01.2016, 08:33
ПР114 + панель любая с Modbus + ПР-МИ485 (можно сэкономить и взять у Atman его сетевой модуль с гальванической развязкой если панелька будет так же сетевой то отличная связка.

з.ы. я бы не рисковал сейчас с ПР200... имхо.

Упс, у вас выходы 0-10В на управление, могу ошибаться, но разве у ПР114 есть выходы 0-10В ?
И рисунки размазаны, непонятно сколько там и чего ?

С ПР114, а точнее 2-мя штуками придется повозиться. У одной не хватит вх/вых. значит надо 2 штуки а это либо разделение задач, либо настраивать связь между ними макросами, так как нет портов.

Я насчитал по схеме 16 входов, 12 дискретных выходов и 2 аналоговых выхода.

Алексей Геннадьевич
21.01.2016, 10:48
Упс, у вас выходы 0-10В на управление, могу ошибаться, но разве у ПР114 есть выходы 0-10В ?
Есть.


С ПР114, а точнее 2-мя штуками придется повозиться. У одной не хватит вх/вых. значит надо 2 штуки а это либо разделение задач, либо настраивать связь между ними макросами, так как нет портов.

Я насчитал по схеме 16 входов, 12 дискретных выходов и 2 аналоговых выхода.
ПЛК 63/73+модуль расширения.

Николаев Андрей
21.01.2016, 10:59
У ПР200 в ближайшее время должна появиться модификация с 0-10В

kasatonich
22.01.2016, 03:50
Вот более качественные рисунки. Сам склоняюсь ПЛК 63 с модулями расширения, но мало опыта программирования. Самое интересное какую дельту по температуре может держать ПЛК.219602196021959

maximov2009
22.01.2016, 07:14
Контроллер то может держать любую дельту. Он как директор решения принимает быстро и мудро. А в целом поддержание температуры зависит в большей степени от источников информации (датчиков) и исполнителей, всё как в жизни. Как скорость эскадры определяется самым медленным кораблём.
Как определитесь на чём делать, составляйте грамотное техзадание и за помощью в соответствующую ветку форума.

melky
22.01.2016, 10:32
я бы делал на ПЛК63/73. Просто потому что на борту есть входы под разные датчики и что интересно, часть аналоговых входов можно превратить в "дискретные" включив их на измерение сопротивления. пару сопротов на релейные контакты и можно контролировать включено реле или выключено.

Тогда может и модулей расширения меньше потребуется.
з.ы. единственное, медленная реакция в таком исполнении дискретного входа.

Малышев Олег
22.01.2016, 11:24
ПЛК 63 - на рейку, ПЛК73 - шкаф.

В ПР114, ПР200 - не уверен - имхо тяжелее будет программить.

На Кодесис попроще. Впрочем решать вам - скачайте ОвенЛоджик и Кодесис и прикиньте как Вам лучше.

kasatonich
22.01.2016, 15:23
ПЛК 63 - на рейку, ПЛК73 - шкаф.

В ПР114, ПР200 - не уверен - имхо тяжелее будет программить.

На Кодесис попроще. Впрочем решать вам - скачайте ОвенЛоджик и Кодесис и прикиньте как Вам лучше.

С ПР114/200 знаком, и программировал их. Очень хорошее и надежное оборудование. Исходя из своего опыта понимаю, что такую приточку на ПР собрать сложно. Поэтому и склоняюсь к ПЛК...

rovki
22.01.2016, 15:35
=Малышев Олег;

В ПР114, ПР200 - не уверен - имхо тяжелее будет программить.

На Кодесис попроще. .
Сказал программист до мозга костей ;)
В ОЛ такая задачка решается за час.:rolleyes:
ПР110+Пр114 с модулями ПРМИ или блютуз +панель соответствуюшая

energvk
22.01.2016, 15:39
С ПР114/200 знаком, и программировал их. Очень хорошее и надежное оборудование. Исходя из своего опыта понимаю, что такую приточку на ПР собрать сложно. Поэтому и склоняюсь к ПЛК...

ИМХО, ПР200 во многом повторяет Logo, так как то и то - реле. ПЛК всё же это немного для других целей. Среды программирования - похожи, в отличие от того же Codesys. Единственно, что у ПР200 пока нет в наличии модулей расширения, но, опять же ИМХО, проще добавить нужные модули МХ110, благо modbus в ПР200 очень просто и понятно сделано.

electrontshic
23.01.2016, 11:09
Всем привет.
Решил не создавать свою тему, так как тут похожее обсуждение.
Делаю систему управления теплыми полами в квартире, надо подключить исполнительный механизм со входом 0...10В и питанием 24В переменки к выходу типа "У" контроллера ПЛК63 (который в корпусе под модульку).
Исполнительный VT.TE3061.0.024 (http://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_lektrotermicheskij_analogovyj_normalno _zakrytyj_24_010_v_vtte30610.html) контроллер ПЛК63 (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_owen_plk63/opisanie) с выходом типа "У"
На исполнительном только три провода, так как один между питанием 24В переменки и 0...10В - общий. Как правильно подключить и вообще работоспособна ли данная схема?
Заранее благодарю!
P.S. И еще, как подключить привода типа VT.TE3040A.0.220 220В НО (http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_2 20_v_vtte3040a0.html) | VT.TE3041A.0.024 24В переменка НО (http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_2 4_v_vtte3041a0.html) | серия VT.TE3042.A (http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_v tte3042a.html)? Я так понимаю вариант только реле?

CRW
24.01.2016, 19:48
без реле не обойтись, валтек уж до таких приводов дозрел...