PDA

Просмотр полной версии : Опознать версию 2ТРМ1, настроить для работы с датчиком Т с выходом 4...20мА



Александр Д.
02.01.2016, 14:27
приветствую всех!
есть некое изделие от ОВЕН. Какая у него версия? не могу прочитать маркировку (ну и подчерк!).
И можно ли к нему подключить датчик температуры с выходом 4...20мА?
пробовал по схеме, что в инструкции - прибор не включается.
Не могу войти в меню и выбрать тип датчика
что не так делаю? может эта версия не расчитана под токовые датчики?...

между делом:
может у кого есть схема этого детища? я бы взял это железо и под него своё ПО написал, благо там знакомая мне atmega64 и выход для программатора есть (не смотрел: jtag или icp)

Павел Братковский
02.01.2016, 14:57
первые буквы скажу если морду прибора покажите, две последние это выходы два реле, вход универсальный, если 4..20 пассивный то надо блок питания, либо внешний или внутренний используйте, схему вам вряд ли кто даст..

схема подключения на 26 стр. РЭ.

Александр Д.
02.01.2016, 15:07
вот передняя панель:

Павел Братковский
02.01.2016, 15:21
2трм1.щ1.у.рр

Сергей0308
02.01.2016, 15:23
приветствую всех!
есть некое изделие от ОВЕН. Какая у него версия? не могу прочитать маркировку (ну и подчерк!).
И можно ли к нему подключить датчик температуры с выходом 4...20мА?
пробовал по схеме, что в инструкции - прибор не включается.
Не могу войти в меню и выбрать тип датчика
что не так делаю? может эта версия не расчитана под токовые датчики?...

между делом:
может у кого есть схема этого детища? я бы взял это железо и под него своё ПО написал, благо там знакомая мне atmega64 и выход для программатора есть (не смотрел: jtag или icp)

Вам больше ничего и не надо! Щ1 - можно определить по внешнему виду, только для подключения токовых датчиков не забудьте шунтирующие прецизионные резисторы номиналом 50 Ом, идут в комплекте, можно купить отдельно! Вот Вам коды доступа, в РЭ прописаны:
21614

Александр Д.
02.01.2016, 15:38
это Вам - по внешнему виду ))) а я ОВЕН вижу впервые - не мой профиль :)
инструкцию читал, код - вводил. Попадаю на b0-0 и потом только b0-4 и далее (ниже 04 не могу выбрать)


да, я так и делал: и резисторы ставил, и питание подавал на 9 и 14. Как только подключаю - прибор не включается

по поводу b0-0 - что там выбирать? 02 и Пргм

инструкция весьма специфично написана, вроде с электроникой почти 20 лет, с МК - лет 10, но понять некоторые нюансы по оной инструкции не смог

Александр Д.
02.01.2016, 15:44
о, нашел... изменилось
Сейчас датчик подключу....

Сергей0308
02.01.2016, 15:49
21615b1-0 = 10(4-20мА)!

Александр Д.
02.01.2016, 15:55
да, Сергей
я это и ввёл.
сейчас датчик подключу и сравню показания Овена и моей самоделки

Сергей0308
02.01.2016, 16:06
Вам необходимо ещё это ввести:
21617
чтобы прибор правильно показывал, для датчика избыточного давления "0" и ВПИ!

Александр Д.
02.01.2016, 18:49
мда
у меня была иная инструкция...
Заработало
вроде немного занижает показания (по сравнению с бытовым спиртовым термометром)
с моим примерно совпадает, разница 1-2с

DMITRIIVAS
11.09.2018, 15:20
Народ не судите строго, чел я новый в вашей кухни.
Два вопросса.
1- программу можно считать с пр 110?
2- подключение пд100тк трм 202. Два канала вроде.
Новичек не спорю. Гурру советы дают?

maximov2009
12.09.2018, 04:30
Добрый день.
1. Считать программу с ПР110 нельзя.
2. Непонятно в чём трудность подключения датчика? Если интересует, чтобы один датчик использовать на оба канала, то физически датчик подключается на один из входов, например на первый. А потом уже программно его можно подключить и на вход ЛУ2. Параметр ILU2 (iLU2) Входная величина для ЛУ 2.
С уважением.