PDA

Просмотр полной версии : Автоматика нагрева воды



Wparamonov
24.12.2015, 14:35
Есть две изолированные бочки по 5 тонн каждая и 1 одна изолированная бочка в другом помещении.
необходимо организовать автоматический нагрев/подогрев воды в этих бочках.
почитав немного форум понял что подойдет ТРМ10.
Только вот с чем его использовать?
На бочках стоит три тэна. нужно чтобы они включались каскадно по необходимости. Какое оборудование нужно еще для автоматики кроме ТРМ10?

Алексей Геннадьевич
24.12.2015, 14:56
Только вот с чем его использовать?
На бочках стоит три тэна. нужно чтобы они включались каскадно по необходимости. Какое оборудование нужно еще для автоматики кроме ТРМ10?
При использовании ТРМ10 вам потребуются 3 шт + обвязка логики каскадного включения.
На ПР200 можно реализовать любой алгоритм управления.

Wparamonov
24.12.2015, 15:51
Т.е. нужно купить ПР200 и три штуки трм 10?
Я просто сам пытаюсь придумать схему, но нуб он и в африке нуб.

Николаев Андрей
24.12.2015, 16:01
Не совсем.
Вам надо или по одному ТРМ10 на каждый нагреватель каждой емкости.
Или без ТРМ10 делать на реле.

Какая точность требуется в градусах? Как и куда будут крепиться датчики?
Можно написать на support@owen.ru с описанием всех вводных данных - Вам вышлют предложение на комплект оборудования

Wparamonov
24.12.2015, 16:17
точность не требуется. Просто 3 тэна на каждой бочке. Нужно включение по необходимости. поддержание температуры на определенном пороге. Скажет не ниже 70 и не выше 90.

Алексей ПМ
24.12.2015, 19:02
3 шт ТРМ с выходом У и 2шт ПР114.224.8Д4А.РРРРРРРР.
Либо 3 шт 2ТРМ1*уру с выходами Р и У и 1шт ПР114.224.8Д4А.РРРРРРРР.
Либо ПР200-220.2.х и пр110 и прми485.

Валенок
24.12.2015, 19:12
Просто термостат

Алексей Александрович
25.12.2015, 06:39
Просто термостат
И ТТР. Тены стоят видимо не слабые. Самое простое решение.