Просмотр полной версии : ТРМ1 настройка
Электроник
18.12.2015, 11:02
Здравствуйте. ТРМ1 не видит датчик ДТПL011-0.5/5, подозреваю на сбой настроек. Подскажите пожалуйста, какой код датчика установить для ДТПL011-0.5/5 в терморегуляторе ТРМ1?
maximov2009
18.12.2015, 11:27
Судя по всему, Вам в параметре b1-0 нужно выбрать 04 - ТХКL хром-капель.
Электроник
18.12.2015, 12:23
Спасибо. Исправил на 04 помогло. Еще слетела настройка А1-1 стояло 02 исправил на 01 и все заработало правильно. Как избежать сбоя настроек?
Andrew_Stranger
18.12.2015, 12:30
Ни разу настройки не слетали на ТРМ.
maximov2009
18.12.2015, 12:38
Обычно, если включен в работу на постоянку, не бывает. Редко но бывает при скачках по сети. Но от этого уже никто не застрахован. Чаще бывает сбои при работе с интерфейсом. У нас в цепи из 6 ТРМ попалась одна глючная, постоянно вешала всю цепочку. Поменяли - работает.
Электроник
18.12.2015, 12:46
Сам занимаюсь ремонтом БРЭА , часто встречаюсь со "слетом прошивки". С Овен продукцией изредка помогаю настроить-установить. На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
Andrew_Stranger
18.12.2015, 12:55
Почему сразу "слет прошивки", человеческий фактор не учитываете?
Электроник
18.12.2015, 13:21
Со слов заказчика еще летом сгоре 3-ф счетчик и автоматика управления.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при первичной настройке ТРМ 1 с датчиком Дтс 034-рт100.в3.26/1 выдает ошибку датчика 0.0.0.0, при подключении нового датчика такая же история, может я не те настройки выбрал ?
Сергей0308
29.12.2021, 22:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при первичной настройке ТРМ 1 с датчиком Дтс 034-рт100.в3.26/1 выдает ошибку датчика 0.0.0.0, при подключении нового датчика такая же история, может я не те настройки выбрал ?
Так что мешает посмотреть(выяснить) условное обозначение вашего типа датчика в РЭ и установить его в меню прибора?
Смотрели "Маугли"?
https://www.youtube.com/watch?v=kOhmbnj6_10
Я так понимаю у вас новый прибор в новой модификации(У2)?
И какие настройки Вы выбрали?
при первичной настройке ТРМ 1
- во-первых - ТРМ1 уже не выпускается;
- во-вторых эта ошибка означает КЗ на клеммах ТРМ.
Иными словами:
- настройки параметра b1-0 должны соответствовать типу подключаемого ТС;
- подключите ТС в соответствии со схемой подключения.
Константин_12
30.12.2021, 06:46
Сам занимаюсь ремонтом БРЭА , часто встречаюсь со "слетом прошивки". С Овен продукцией изредка помогаю настроить-установить. На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
И значок Ростеста на китайце есть ?
На мой взгляд Овен слишком наворочено и дорого. Я нашел аналогичное решение у китайцев- дешево и мило.
А я искал у них аналог 2ТРМ1 (с такими же настройками вычисляющий разность температур), но ничего путного не нашёл... :(
И значок Ростеста на китайце есть ?
Заплатите и он там будет))) У них все есть.
Константин_12
30.12.2021, 09:19
Заплатите и он там будет))) У них все есть.
И ценник будет уже не такой вкусный.
Понятно, что для себя чем дешевле при сравнимом кач-ве, тем лучше.
Ничего не мешает , я выставил все как написано в РЭ.
Настройки:
A 1-1: 02
B 1-0: 02
B 1-3: off
Прибор ТРМ1-И/2.У.Р
я выставил все как написано в РЭ.
Если ТС соответствует параметру В 1-0, то подключите его непосредственно на клеммы ТРМ, чтобы исключить линию связи.
Но как по мне, то проще магазин сопротивлений сначала подключить на клеммы, затем непосредственно вместо датчика и проверить.