Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой.
Проект состоит из СПК110, МК110-8Д.4Р, 2-ух МВ110-16ДН и МУ110-32Р. Модули подключены по Modbus-RTU 115200 в указанной последовательности.

В течение месяца оборудование было запущено и нареканий к его работе не было. И вчера неожиданно появилась неисправность на первом модуле МВ110-16ДН. Постоянно горит "Авария", в КДС ошибка 0хА1 - таймаут соединения.

Подключились к модулю "Конфигуратором". Видим следующую картину:
21339

При этом по проекту модуль имел адрес 24й, тайм-аут 0, Задержка ответа 2 мс.
Попытки сбросить настройки на заводские приводят к зависанию модуля, после которого заново подключиться к модулю можно только перезагрузив его. Попытка изменения параметров по одному ни к чему не приводит. Вроде как параметр записался, но при повторном прочтении параметров видим, что значения не изменились. При этом на корпусе модуля установлен только второй (верхний) джампер.

Правильно ли я понимаю, что дальнейшая судьба данного модуля замена по гарантии?

приборист
16.12.2015, 08:28
Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой.
Проект состоит из СПК110, МК110-8Д.4Р, 2-ух МВ110-16ДН и МУ110-32Р. Модули подключены по Modbus-RTU 115200 в указанной последовательности.

В течение месяца оборудование было запущено и нареканий к его работе не было. И вчера неожиданно появилась неисправность на первом модуле МВ110-16ДН. Постоянно горит "Авария", в КДС ошибка 0хА1 - таймаут соединения.

Подключились к модулю "Конфигуратором". Видим следующую картину:
21339

При этом по проекту модуль имел адрес 24й, тайм-аут 0, Задержка ответа 2 мс.
Попытки сбросить настройки на заводские приводят к зависанию модуля, после которого заново подключиться к модулю можно только перезагрузив его. Попытка изменения параметров по одному ни к чему не приводит. Вроде как параметр записался, но при повторном прочтении параметров видим, что значения не изменились. При этом на корпусе модуля установлен только второй (верхний) джампер.

Правильно ли я понимаю, что дальнейшая судьба данного модуля замена по гарантии?
Перепрошить модуль надо, часто такое бывает с 16Д.
Прошивку на форуме выкладывали.

AlekseyK
22.12.2015, 13:35
Спасибо за ответ. Болячка действительно лечится перепрошивкой.

ZPavel
21.08.2026, 15:48
У меня такое же случилось, сразу с двумя модулями, когда начало пульсировать 220 вольт питания. Перепрошивка помогла. Думаю, может следует для надежности запитать их от 24 вольта?

ZPavel
21.08.2026, 15:50
У них явно не доработан супервизор по питанию. Не надежно сбрасывает контроллер при провалах питания.

Sulfur
21.08.2026, 16:03
может следует для надежности запитать их от 24 вольта?
Не можно, а должно. Любой нормальный БП имеет более лучшую фильтрацию, чем встроенный в модуль преобразователь. А по сети может гулять всякое, особенно если рядом работают двигатели с контактным пуском. Да и ПЧ в сеть шумят неслабо, если в них или до них нет фильтра ВЧ-помех.