Добрый день!
Есть датчик на выходе которого 0-3В. Могу преобразовать в 0-1В, поставив сопротивление в 2МОм.
Могу я подключить его к МВ110-8AC без "первичного преобразователя"? Как?
А если не могу, то что за "первичный преобразователь" нужен?
Спасибо!
Павел Братковский
02.12.2015, 10:04
а делитель из резисторов прокатит?
Алексей ПМ
02.12.2015, 10:07
а зачем вообще преобразователь?...пусть датчик выдает 0-3в, мв видит 0-3в, а дальше - программно делайте с ним (этим сигналом) все что хотите.
если же вам принципиально на низшем уровне перевести сигнал - еще есть ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ + ПР-МИ.
bladerunner
02.12.2015, 10:15
а зачем вообще преобразователь?...пусть датчик выдает 0-3в, мв видит 0-3в, а дальше - программно делайте с ним (этим сигналом) все что хотите.
если же вам принципиально на низшем уровне перевести сигнал - еще есть ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ + ПР-МИ.
У МВ110-8А нужно подавать 0-1В. Если не надо, то тем лучше. Но как подключать-то???
bladerunner
02.12.2015, 11:31
Сделай так. В качестве переменного резистора возьми проволочный многооборотный потенциометр. При помощи этого потенциометра выстави напряжение 1 В на входе МВ110-8AC, когда на выходе датчика 3 В.
Вот схема подключения МВ110-8АС:
21141
Напряжение на входе AI1-/AI1+ = 7.5В (без подключения каких-либо датчиков).
Вот схема подключения МВ110-8АС:
21141
Напряжение на входе AI1-/AI1+ = 7.5В (без подключения каких-либо датчиков).
Что ты воду мутишь ? На вход МВ110-8AC можно подавать 0...10 В. Твой датчик можно подключать к этому блоку напрямую.
bladerunner
02.12.2015, 12:02
Что ты воду мутишь ? На вход МВ110-8AC можно подавать 0...10 В. Твой датчик можно подключать к этому блоку напрямую.
С ходу не получилось. Попробую еще раз сегодня.
А почему напряжения на выходе 7.5В? Это так и должно быть?
С ходу не получилось. Попробую еще раз сегодня.
А почему напряжения на выходе 7.5В? Это так и должно быть?
Если прибор исправен, то это просто левый маломощный потенциал, не надо обращать на него внимание.
bladerunner
02.12.2015, 12:25
Если прибор исправен, то это просто левый маломощный потенциал, не надо обращать на него внимание.
Спасибо. Попробую подключить сегодня напрямую без делителя напряжения.