Всем-всем-всем.

Столкнулся со следующей проблемой, ПЧВ204-15К-В ОВЕН самопроизвольно переходит из режима «ПУСК/ДИСТ» в режим «СТОП/СБРОС», никаких аварий и предупреждений не выдаётся. Управление прибором осуществляется с помощью сухих контактов реле (входы 12 и 18) и сигналом 4-20 мА (вх 55 и 60). Кроме того по сети RS485 (ModBus RTU 8-n-1 19200) читается одно слово – статус ПЧВ (50199). В этой же сети находится еще несколько ПЧВ ОВЕН и приборы других производителей. Сеть функционирует нормально, построена правильно (от одного прибора к другому, не звездой), на концах терминальные резисторы. Но вот какая штука, если откинуть сеть, ПЧВ нормально работает в дистанции, если подключить сеть и запустить вручную с панели ПЧВ, то тоже работает нормально. Но при полном наборе RS485-реле-4/20мА-ДИСТ ПЧВ перекидывается в СТОП/СБРОС (иногда через 2 мин, а иногда может проработать час). ПЧВ3-30К-В в том же шкафу, в той же сети, с таким же управлением работает без нареканий. И сеть нормально работает и в момент запуска, и во время работы. Как устранить самопроизвольный переход из «ПУСК/ДИСТ» в «СТОП/СБРОС». Вопрос крайне важный и срочный, т.к. идёт пусконаладка и заказчик требует результат. Параметры управления: 8-01 = 1, 8-02 = 0, 8-03 = 6500, 8-04 = 8-06 = 0.
PS
За действенную помощь отблагодарю.

Вольд
01.12.2015, 19:49
Отключи этот ПЧВ от сети RS-485, обойдешься без Статуса. Зачем он тебе ?

Вольд
01.12.2015, 20:14
Можно попробовать поменять сетевой адрес этого ПЧВ. Поставь какой нибудь 85.

capzap
01.12.2015, 21:23
джампер поднят для работы с токовым управлением?

kinchew
01.12.2015, 22:05
Отключи этот ПЧВ от сети RS-485, обойдешься без Статуса. Зачем он тебе ?

Статус мне нужен.

kinchew
01.12.2015, 22:08
Отсоедините сеть или правильно программируйте мастер. ПЧВ не "любят" групповые запросы. Там есть пропуски в памяти

Моё почтение. Нет никаких групповых запросов к ПЧВ. Из ПЧВ читается только одно слово.

kinchew
01.12.2015, 22:09
джампер поднят для работы с токовым управлением?

Токовое управление великолепно работает.

capzap
02.12.2015, 00:03
Токовое управление великолепно работает.

я разве спрашивал, как управляется по току, положение джампера меня интересовало

kinchew
02.12.2015, 12:47
я разве спрашивал, как управляется по току, положение джампера меня интересовало

Какой конкретно джампер Вас интересует?