Просмотр полной версии : МВА8 нет обмена по протоколу ModBus



АСУшник59
21.11.2015, 22:01
Добрый день. Модуль МВА8 прошивка 7.5, не могу настроить на обмен по протоколу ModBus.
Конфигурация модуля:
20943
Посылка запроса: hex 10 03 00 01 00 01 D6 8B. С адреса 16 считываю 1 регистр начиная с адреса 0х01 (целое значение входа 1 со смещением точки), в ответ полная тишина. Отсутствует индикация как на самом модуле, так и на шине (шину смотрю сниффером). В конфигуратор данные передаются без проблем. Пробовал опросить по протоколу ОВЕН: Owen(Master)-->RS485-1-->Unsigned variable(Listen) address 16.
посылка: hex 23 48 47 48 47 48 54 54 55 54 4E 48 4D 0D
Модуль стал отвечать: hex 23 EA 1D 4A 54 4A 29 49 EA 25 4A 29 EA 55 4E C3 но при этом в переменной ПЛК = 0. С данным протоколом не работал, поэтому в конфигурации ПЛК остались пустыми параметры Hash name, Index. После изменения конфигурации модуля всегда снимал питание, перемычка на Х1 снята.

Как заставить модуль работать по протоколу ModBus RTU ???

capzap
22.11.2015, 08:24
первое что приходит в голову, после изменения через конфигуратор на модбас протокол не перезапускали питание прибора, а сразу начали тестить

попробуйте ascii проверить или если есть чем то dcon

АСУшник59
22.11.2015, 16:25
Помимо RTU, также пробовал ASCII, результат аналогичный, модуль молчит как партизан. Всегда после смены параметров через конфигуратор, делал перезапуск по питанию.

capzap
22.11.2015, 16:48
я уже давно не включал конфигуратор мвашки, но на скрине информация о перегрузке меня настораживает, может быть дело не доходит до сохранения новых параметров перед сбросом питания

АСУшник59
22.11.2015, 18:29
МВА8 работает с ПК по протоколу модбас рту через конвертер 485-232. в свою очередь ПЛК154 также работает с ПК через конвертер по этому протоколу. Связка ПЛК154 + мва8, модуль молчит. Настройки портов одинаковые, запросы в сниффере идентичные, что от ПК, что от ПЛК. Линия 485 минимальна, чего не хватает? Согласующих резисторов на концах шины? Жалко под рукой нет осциллографа, посмотрел бы уровни сигнала от ПЛК.

ASo
22.11.2015, 18:43
A и B точно не перепутали?

Валенок
22.11.2015, 18:49
МВА8 работает с ПК по протоколу модбас рту через конвертер 485-232
МВА8 - работает

ПЛК154 также работает с ПК через конвертер по этому протоколу
ПЛК - работает

Связка ПЛК154 + мва8, модуль молчит

A и B .. перепутали
или косяк с настройками. Про одинаковое - только слова. Проектов - нет.
И не надо никакой фигни типа резисторов.

АСУшник59
22.11.2015, 19:22
У меня на шине 3 устройства МВА8, ПЛК154, конвертер 485-232. Устройства к шине подключены правильно, не первый день за рулем. Как правило подключение проверяется в первую очередь. Если бы напутал с подключением то тогда какое нибудь из устройств не отвечало на запросы. В посте выше я указал, что оба устройства отвечают на запросы от ПК через конвертер, соответственно и настройки портов всех трех устройств одинаковые, вопросы где я перепутал А и В? и где искать косяк в настройках?

Валенок
22.11.2015, 20:01
В 4й строке