Просмотр полной версии : ПЛК 110-30 плюс модем Siemens tc35i
Хочу подключить к ПЛК данный модем, переделал кабель который в комплекте с ПЛК на "маму", подключил через порт RS232 на ПЛК. В кодесис в конфигураторе ПЛК приделал модем , указал что на порту RS232. В кодесисе показано но что соединение с модемом не установленно. Вопрос , а вообще может это все "взлететь" с кабелем из комплекта ПЛК? При подключении модема к компу с кабелем где все пины распаяны модем "шуршит". + По инструкции по СПК там по ком порту тоже задействовано только три пина зато разъем "мама"
что документация модема говорит о используемых сигналах порта ?
У ПЛК вроде как нет поддержки RTS, DTR, тоже этот момент необходимо уточнить.
Читайте мануал на терминал по поводу IGT_IN, задействован он у вас или нет ?, вроде как модем можно жестко включить в работу (то есть он не будет засыпать) но тогда и DTR не требуется.
Для трех проводного подключения, со стороны модема нужны две перемычки в разъеме
7-8 (CTS, RTS)
4-6 (DTR, DSR)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot