09.11.2015, 10:13
Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!

Вольд
09.11.2015, 10:28
Чудак-человек.;) Не нужно никаких реверсивных пускателей. Ты вообще не представляешь что такое ПЧВ. Читай РЭ на ПЧВ. Направлением вращения можно управлять через дискретные входы ПЧВ, аналоговый вход или по последовательному порту. Менять чередование фаз на входе ПЧВ бесполезно.

Baitullin
09.11.2015, 10:38
К тому же ПЧВ глубоко фиолетова последовательность фаз по входу. Все равно все они на выпрямитель идут.

Сергей0308
09.11.2015, 12:25
Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!

Наверно раньше одни пускатели стояли, без ПЧВ, тогда возможно Вам и ПЧВ не нужен, достаточно УПП!!!

xtc
10.11.2015, 12:03
Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!
Вообще-то пускать двигатели путем подачи питания на частотник запрещено!