Приветствую!!
Пожалуйста помогите разобраться:

Есть ТРМ232М-01 и два контура отопления! Всего к прибору подключено:
Т наружняя
Т подачи в контур 1
Т подачи в контур 2
КЗР 1
КЗР 2
МР1
питание от сети 220

При этом КЗР 1 работает как нужно! А КЗР 2, периодически получает сигналы "только" на открытие, независимо ни от температуры, ни от чего вообще и, доходя до крайнего положения, продолжает получать сигналы на открытие, так что и вручную КЗР не покрутишь! Схема подключения пересмотрена множество раз, уже голову сломал! Помогите понять в чем причина!

МАЯК
17.10.2015, 21:11
Схема подключения пересмотрена множество раз, уже голову сломал! Помогите понять в чем причина!

Схему в студию. Вместе поломаем.
Информации, как сам понимаешь, мало.

Kirigan89
18.10.2015, 10:30
Схему в студию. Вместе поломаем.
Информации, как сам понимаешь, мало.

Схема взята отсюда:
http://www.owen.ru/uploads/trm232m-01_bistrii_start_02-a3.pdf
"РЕЖИМ СТАНДАРТ 3. ДВА КОНТУРА. ОТОПЛЕНИЕ"

КЗР 3-хпозиционные, т.е. "открыть", "закрыть", "ноль (или общий)" (или я ошибаюсь?)

Всего в системе 3 контура. 1 на первый ТРМ, 2 других на второй с МР1. По схеме, питание на КЗР 2 подал от первого ТРМ (с одним контуром), может в этом причина? Хотя в принципе не может быть...

Еще нюанс: по схеме, питание 24В подается на дискретные входы через перемычки... но этого не было сделано, ввиду того что туда ничего не подключено...

МАЯК
18.10.2015, 11:36
На табло КЗР 2 на сколько % открыт? На 100?

Kirigan89
18.10.2015, 12:19
На табло КЗР 2 на сколько % открыт? На 100?

Нет! показывает 0%

МАЯК
18.10.2015, 12:28
Нет! показывает 0%
А КЗР 2, периодически получает сигналы "только" на открытие




На КЗР 2 поменяй местами "открыть" и "закрыть".

Kirigan89
18.10.2015, 13:04
На КЗР 2 поменяй местами "открыть" и "закрыть".

Пробовал!!)))

Тогда идет сигнал "только" на закрытие! Также до крайнего положения и дальше, не смотря на температуру!

Kirigan89
18.10.2015, 13:09
Он не регулируется! Тупо идет в одну сторону постоянно! Если даже какое нибудь реле неисправно - он бы останавливался, когда разница в температуре появлялась. А он идет до крайнего положения, пока не упрется и продолжает получать сигналы, только уже на месте стоит!

МАЯК
18.10.2015, 13:42
Ну тогда получается, что контур 2 не включен?

Kirigan89
18.10.2015, 17:46
Ну тогда получается, что контур 2 не включен?

Включен!!!!

Если он выключен, КЗР 2 не получает сигналы!
А при включении, с интервалом в 5-10 сек. идут сигналы! Только в одну сторону!

ASo
18.10.2015, 17:57
Когда он выключен, КЗР получает постоянный сигнал на закрытие?
Если нет, то либо Вы не правильно подсоединили, либо ТРМ неисправен.

Kirigan89
19.10.2015, 05:29
Когда он выключен, КЗР получает постоянный сигнал на закрытие?
Если нет, то либо Вы не правильно подсоединили, либо ТРМ неисправен.

Нет! Когда контур 2 выключен, КЗР 2 не получает никаких сигналов, только при включении! И сигнал не постоянный, а с интервалами в 5-10 сек.

Т.е. при выключенном контуре КЗР должен закрываться? Контур 1 и КЗР 1 работает как надо, но при выключении контура, КЗР 1 также сигналы не получает!! Извините, возможно неправильно вас понял...

МАЯК
19.10.2015, 18:19
А с кнопок КЗР 2 как реагирует?

Kirigan89
20.10.2015, 10:30
А с кнопок КЗР 2 как реагирует?

Этого я незнаю! Перешарив весь прибор, ничего подобного не видел...

Ефремов Николай
20.10.2015, 12:19
Датчики температуры на какие входа включил? На 1, 4 и 6?

МАЯК
21.10.2015, 01:20
Этого я незнаю! Перешарив весь прибор, ничего подобного не видел...
Это плохо. Очень плохо. Очень плохо читаем инструкции. :)
Контур 2 останавливаем, нажимая около 3 секунд "пуск\стоп". В этом режиме, можно кнопками повертеть приводом, открывая или закрывая. При этом на табло высвечивается положение КЗР в процентах. Соответственно можно визуально посмотреть реальное движение привода.

стр 53. в PDF не получилось.

Экран 6
Где ХХХ = текущее положение КЗР (расчетное в %).
При нажатии сочетания кнопок + контроллер переходит в режим ручного
управления положением задвижки контура:
а) блокируются все остальные экраны, кроме пятого;
б) при нажатии кнопки контроллер выдает сигнал на открытие задвижки (в случае,
если задвижка аналоговая – плавно увеличивается значение выходного сигнала; в случае
наличия задвижки, управляемой двумя ВУ, будет включен соответствующий ВУ на время
нажатия кнопки). При нажатии контроллер выдаст сигнал на закрытие задвижки.
в) при нажатии кнопки будет осуществлен выход из режима ручного управления КЗР.

Kirigan89
22.10.2015, 18:07
Это плохо. Очень плохо. Очень плохо читаем инструкции

Начнем с того что КЗР никаких % не показывает!! АБСОЛЮТНО никаких! Словно его вообще нет!! Но при этом он есть!! И он не работает!!!

Я не думаю что ручное управление сработает...

Скажу заранее: подключалось все по схеме "быстрый старт"! В подключении НИКАКОЙ ошибки быть не может!!!

Kirigan89
22.10.2015, 18:11
Датчики температуры на какие входа включил? На 1, 4 и 6?

Да! Наружняя и два контура!!

Ефремов Николай
23.10.2015, 09:15
Да! Наружняя и два контура!!
Посмотри внимательно, возможно в конфигурации прописаны лишние аналоговые входа, соответствующие контуру 2. А контроллер воспринимает это как аварийную ситуацию.
Для обоих контуров у тебя должна быть примерно такая картинка20522, если всё нормально.
Так как эта тема единственная по ТРМ232 хочу задать свой вопрос к разработчикам:
На выложенной картинке видно, что задание на температуру в контуре совпадает с ее значением, но в этот момент регулятор довольно активно закрывал клапан. Предполагаю, что
это происходило потому, что отклонение обратной температуры было больше установленного значения (гистерезис +;гистерезис -), и регулятор переключился на регулирование по
обратной температуре. Я правильно понял написанное в РЭ?
Но есть одно возражение на такой алгоритм - настройки регулятора при регулировании по прямой температуре в контуре и при регулировании по обратной должны быть разными,
так как обратная температура более инерционна. Следовательно, при перехвате на регулирование по обратке может возникнуть автоколебательный процесс.
Но ведь функцию контроля обратки можно организовать достаточно просто- внести коррекцию в задание на прямую температуру по отклонению обратки с настраиваемым коэффициентом
влияния. В этом случае контур регулирования не меняется, настройки регулятора остаются те же и автоколебательный процесс исключен.
Прошу тех, кто столкнулся с этим явлением высказать свое мнение.

Kirigan89
26.10.2015, 05:33
Нашел решение!!!!

Оказывается температура обратки ОБЯЗАТЕЛЬНА в этом приборе! Т.е. стоит там датчик или нет, она должна быть, иначе прибор работает некорректно!!! Выключение датчика в параметрах ни к чему не приводит!!

В моем случае работает только первый контур!! А чтоб и второй контур работал как надо, нужно или ставить датчики на обратку, или имитировать их присутствие... Т.к. в моей ситуации датчиков обратки нет, я замкнул перемычками клемники 18, 19 и 29, 30, в параметре "тип датчика" на датчики 3 и 5 поставил значение ТП ТХК (L). После этого прибор стал показывать температуру обратки 28 градусов на обоих контурах, но самое главное он начал работать как надо, оба контура!!!!

Всем спасибо за обсуждение!! :)

Ефремов Николай
26.10.2015, 08:39
Нашел решение!!!!
Оказывается температура обратки ОБЯЗАТЕЛЬНА в этом приборе! Т.е. стоит там датчик или нет, она должна быть, иначе прибор работает некорректно!!! Выключение датчика в параметрах ни к чему не приводит!!
Рад за Вас. Значит "косяк" разработчиков с обратной температурой контура более значительный чем я предполагал.
Будем надеяться, что нам дадут какие-либо пояснения по этому поводу.

Фадеева Надежда
27.10.2015, 08:01
Здравствуйте. Все верно - для прибора существуют "обязательные" сигналы - на данный момент описание приведено в инструкции "Быстрый старт" http://www.owen.ru/uploads/trm232m-01_bistrii_start_02-a3.pdf
Новое руководство по эксплуатации готовится к выпуску.

RooM
30.06.2017, 12:26
Здравствуйте. Подскажите может трм 232 регулировать 2 контура отопления без модуля рм1? Управление насосами и аварии не нужно.