Просмотр полной версии : Подскажите по работе с ПД200-ДД



Alor
15.10.2015, 15:32
Помогите пожалуйста разобраться с настройкой прибора.

Прибор с диапазоном измерения на 40 кПа, как мне объяснили универсальный.
Приобретался для измерения уровня в деаэраторном баке.
Расстояние между трубками 1000мм.

Подключение обычное с расширительным бачком.

Подключил, уравнял с атмосферой обе камеры, произвел корректировку нуля.
Заполнил верхний расширительный бочек водой.
Установил нижнюю шкалу в 0, верхнюю в 10, ед.изм. в кПа.
При уровне немного (20-30 см.) выше нижнего, на приборе показывается 17 кПа., при изменении верхней шкалы с 10 на 40 кПа, результат тот-же.

В общем показывает какуе-то ерунду.
(импульсные линии чистые)

Что делаю не правильно?


P.S.
Очень расстроила инструкция, совершенно отсутствуют примеры подключения импульсных лини, примеры экранов настройки мало того, что выглядят по другому, так еще и их количество не совпадает, пункты меню не расписаны.
Оторвать за такую инструкцию все, что только можно... :mad:

Baitullin
16.10.2015, 08:31
А на приборе он и будет показывать сколько есть. Изменением диапазона вы токовый выход корректируете, то есть задаете, какому давлению соответствует 20 мА.

Alor
16.10.2015, 13:25
Т.е. цеплять вторичный прибор и уже по нему смотреть?
Допустим на ПД200-ДД выставляю шкалу 0-1000мм. далее на трм 151 тоже ставлю 0-1000 ?

Baitullin
16.10.2015, 15:02
При уровне в 20-30 см у Вас давление воды должно быть 2 - 3 кПа по идее. Откуда лишние 14 - 15 кПа берутся? Столб воды от от нижней трубки до датчика 1,4 - 1,5 метра давит? А от верхней не давит? Надо или трубки заполнить нормально, или нижний предел откорректировать соответственно.
http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-16407.html

Alor
16.10.2015, 15:15
При уровне в 20-30 см у Вас давление воды должно быть 2 - 3 кПа по идее. Откуда лишние 14 - 15 кПа берутся?

Вот и я об этом :(
Коррекцию нуля производил при пустых камерах или нужно с водой по нижнему уровню это делать?

Alor
19.10.2015, 14:43
После долгих танцев с бубном, была найдена причина.
В нижней линии образовывалась воздушная пробка которая из-за отсутствия давления (на момент подключения) и приводила к неверным измерениям, вместо ~15 кПа выдавала 3 кПа.

Baitullin Благодарю за участие.

ОВЕН - Создайте нормальную инструкция, а не этот мусор, из-за которого только больше вопросов, чем пользы (что не устраивает см. выше.)

Сам прибор понравился, посмотрю как поведет себя в дальнейшей работе.