Просмотр полной версии : нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
Здравствуйте!
Есть 2 модема ПМ-01-220.АВ 2013 года выпуска. Через сутки-двое работы появляется такая проблема, при попытке установить CSD канал связи получаю ответ NO CARRIER.
Причем при этом индикатор GSM мигает часто, либо вообще нет никакой индикации. Пробовал менять оператора, антенну - результат тот же.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Купить нормальный модем, а ПМ-01-220.АВ сдать в Музей ненужных вещей.;)
К великому сожалению не все что производит фирма "ОВЕН" можно и нужно покупать.:mad:
Сергей Мих
12.10.2015, 12:40
Была подобная проблема. Избавились перезагрузкой модема после каждого сеанса опроса. В ПЛК отслеживаем окончание передачи данных, выключаем-включаем питание модема через релейный выход в ПЛК.
Была подобная проблема. Избавились перезагрузкой модема после каждого сеанса опроса. В ПЛК отслеживаем окончание передачи данных, выключаем-включаем питание модема через релейный выход в ПЛК.
Я ждал таких советов, честно, РЕЛЕ С ПЛК ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ МОДЕМА - это господа жесть на что приходится идти, у самого были такие мысли, но лучше я выкину его.
Я ждал таких советов, честно, РЕЛЕ С ПЛК ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ МОДЕМА - б##ть это господа жесть на что приходится идти, у самого были такие мысли, но лучше я выкину его.
в модеме вроде есть программная установка перегрузки модема
в модеме вроде есть программная установка перегрузки модема
Программная установка не помагает((.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t128623.html с этим чипсетом не только у овена проблемы
С 2011 года установлено и удачно работает около 30 таких модемов. Это второй случай неисправности за это время.
ЗЫ. Да только вот раньше был модуль SIM300...