23.09.2015, 09:47
Имеем PLC 100 c последней прошивкой
Адрес IP - 192.168.106.203
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.106.254
MAC - 67:77:00:00:oc:f7

Компьютер со SCADA
Адрес IP - 192.168.106.97

Не проходит команда PING 192.168.106.203

При подключения компьютера и контроллера через один
коммутатор, PING работает, в сети цеха - нет.

Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
на коммутатор к которому подключен компьютер.

Не уверен что замена MAC решит проблему.
Тянуть кабель дорого и долго.

Что порекомендуете ??

spectrum48k
23.09.2015, 10:13
Взять на работу других специалистов по сетям.

petera
23.09.2015, 10:15
Взять на работу других специалистов по сетям.
+100500
или
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11947&d=1392750251

spectrum48k
23.09.2015, 10:19
Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).

PMA
23.09.2015, 11:28
Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).

ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.

local_addres.dat - прочитал тут есть адрес MAC Буду пробовать.

Нет ли совета для сетевиков.

Спасибо за помощь !!

petera
23.09.2015, 11:39
ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
20112

PMA
23.09.2015, 12:15
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
20112

Вы предлагаете использовать SetMask для изменения MAC адреса ??

Если это возможно подскажите как, пожалуйста ...

capzap
23.09.2015, 16:19
Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
на коммутатор к которому подключен компьютер.
а удивите своих специалистов, когда связь у вас заработает подключив на прямую ПК и плк и с таким мас адресом


судя по всему раз роутер у Вас последним адресом в сети, это какой то ВиФи, пусть разбираются в настройках роутера почему заблокированы МАС-адреса начинающиеся не с нуля

PMA
24.09.2015, 09:36
Поменяли первые две цифры 67: на 00: всё заработало !

Огромная благодарность spectrum48k, ваши подсказки были очень полезны !!

Филоненко Владислав
24.09.2015, 11:27