Просмотр полной версии : PLC 100 Etherne MAC - не работает в сети цеха
Имеем PLC 100 c последней прошивкой
Адрес IP - 192.168.106.203
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.106.254
MAC - 67:77:00:00:oc:f7
Компьютер со SCADA
Адрес IP - 192.168.106.97
Не проходит команда PING 192.168.106.203
При подключения компьютера и контроллера через один
коммутатор, PING работает, в сети цеха - нет.
Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
на коммутатор к которому подключен компьютер.
Не уверен что замена MAC решит проблему.
Тянуть кабель дорого и долго.
Что порекомендуете ??
spectrum48k
23.09.2015, 10:13
Взять на работу других специалистов по сетям.
Взять на работу других специалистов по сетям.
+100500
или
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11947&d=1392750251
spectrum48k
23.09.2015, 10:19
Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).
Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).
ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.
local_addres.dat - прочитал тут есть адрес MAC Буду пробовать.
Нет ли совета для сетевиков.
Спасибо за помощь !!
ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
20112
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
20112
Вы предлагаете использовать SetMask для изменения MAC адреса ??
Если это возможно подскажите как, пожалуйста ...
Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
на коммутатор к которому подключен компьютер.
а удивите своих специалистов, когда связь у вас заработает подключив на прямую ПК и плк и с таким мас адресом
судя по всему раз роутер у Вас последним адресом в сети, это какой то ВиФи, пусть разбираются в настройках роутера почему заблокированы МАС-адреса начинающиеся не с нуля
Поменяли первые две цифры 67: на 00: всё заработало !
Огромная благодарность spectrum48k, ваши подсказки были очень полезны !!
Филоненко Владислав
24.09.2015, 11:27
Действительно, некоторые коммутаторы по неизвестной причине блокируют пакеты с определёнными номерами MAC. Предложенное решение вполне подходит в таких случаях.