Просмотр полной версии : ПЛК 150 не работают дискретные входа
Михаил74
19.08.2015, 20:32
Доброго времени суток Уважаемые форумчане .
Суть проблемы - на ПЛК150-220 ИМ не работают все дискретные входа. Включается , пищит при загрузке , мигает всеми лампочками . Настораживает наличие на всех входах и на общей клемме напряжения 90 В AC относительно нейтрали питания. Куплен неделю назад ...
Все - в помойку ?
Включается , пищит при загрузке , мигает всеми лампочками ...
..... дальше то что ?
схема подключения ?
соединение (с кдс) ?
...
Доброго времени суток Уважаемые форумчане .
Суть проблемы - на ПЛК150-220 ИМ не работают все дискретные входа. Включается , пищит при загрузке , мигает всеми лампочками . Настораживает наличие на всех входах и на общей клемме напряжения 90 В AC относительно нейтрали питания. Куплен неделю назад ...
Все - в помойку ?
Не торопись в помойку. У ПЛК150-220 встроенный импульсный источник питания дерьмо. У него нет клеммы заземления. Из-за этого на клеммах относительно нулевого провода и присутствует ~ 90 В. У тебя просто ПЛК неисправен. В ремонт его.
Михаил74
19.08.2015, 23:13
Схема подключения дискретных входов - по руководству , проще говоря перемычка между общим дискретных входов и конкретным входом . До кдс , (а смысл ?) не дошел ,ибо на вышеупомянутую перемычку лампочка индикации DI не реагирует.
А пищит регулярно или только после включения ?
Михаил74
19.08.2015, 23:55
Один раз пищит - только после включения