Просмотр полной версии : ПЛК-150(master)-Lectus(slave) связь по GPRS через ПМ-01



Alexppo
19.08.2015, 09:03
Доброго Вам дня.
Возникла проблема с настройкой ПЛК150 и подключенным к нему ПМ-01.
До этого модем (ПМ-01) был подключен к контроллеру (ПЛК-150) в режиме ModBus (Slave) сидел он на RS-232, и передавал данные на удаленный компьютер по статическому IP адресу, все работало без проблем. Но возникла необходимость перевести все это дело на сим-карту с динамическим IP адресом, а для этого необходимо было перевести модем в режим ModBus (Master).

Делал все по следующей инструкции: "Пример передачи данных между ПЛК(клиент)-ПК(сервер), ПЛК выходит в интернет через ПМ01 (GPRS)"
http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/66372950

Сим карта в ПМ-01 пока что стоит со статическим IP. Пытаюсь наладить связь с Lectus, который стоит на компьютере, у которого IP тоже статический. Видно, что модем подключается (LineStatus=3) но связь с самим Lectus не устанавливается, значения переменных OPC серверу не передаются. В codesys - Modbus (master) пишет Last error=85.

Подскажите пожалуйста что можно поделать.

Все настройки во вложении.

Alexppo
21.08.2015, 08:51
Разобрался с проблемой, соединение установилось.
Схема такая же, ПЛК-150 master, ОПС-сервер slave.

За место Lectus_а использовал MasterOPC Universal Modbus Server. Буду тестировать.
Прилаживаю рабочую конфигурацию, может кому - пригодиться.

Dugarov
31.03.2019, 23:11
Добрый вечер! а где вы писали параметры сим карты?

Dugarov
31.03.2019, 23:29
что писать в extconf.cfg ? есть у меня сим карта МТС и динамичиский IP