Вход

Просмотр полной версии : Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212



mindstomp
18.08.2015, 13:23
Подскажите, как сменить протокол обмена по RS-485 на устройствах ТРМ202 и ТРМ212 с протокола ОВЕН на протокол Modbus RTU. Согласно руководству по эксплуатации нужно поменять параметр Prot в меню Conn. На моих же приборах этот параметр отсутствует, а в меню Conn есть только параметры bPS, A.Len, Addr и rSdl.

С помощью контроллера ПЛК100, соединенным с ТРМ по RS-485, пытался по протоколу ОВЕН изменить параметр Prot - не получилось. Менять же параметр bPS таким же образом получается без проблем.

Andrew_Stranger
18.08.2015, 15:47
Возможно у вас старые версии приборов.

FPavel
18.08.2015, 17:16
По-моему, протокол изменится только после выключения трм. Ещё можно поэкспериментировать, кажется, у трм212 была команда программной перезагрузки.

Sorry, невнимательно читал - параметр Prot отсутствует в меню. В меню конфигуратора - да отсутствует, но на "железном" приборе должен быть.

rwg
18.08.2015, 18:16
Однажды пытался решить ту же задачу. Оказалось, что ТРМ212 со старой прошивкой, не поддерживающей Modbus

mindstomp
18.08.2015, 19:40
Спасибо за ответы. Приборы оказались 2008 года выпуска, а как сказали в тех поддержке модификация с протоколом Модбас начала выпускаться с 2011года.