PDA

Просмотр полной версии : Выполнение программы после пропадания питания



DmitriiAnyushin
14.08.2015, 13:39
Такая ситуация: контроллер и реле, заходящие на перефирию подключены к одному источнику. Когда пропадает питание - релюшки отваливаются, а контроллер еще некоторое время (примерно секунд 5) продолжает выполнять программу и, соответственно, генерировать прописанные алгоритмом ошибки (из-за отсутствия входов). Ошибки я сохраняю в энергонезависимой памяти и при следующем включении они блокируют некоторые команды. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь запретить исполнение программы при пропадание питания, либо же единственным выходом остается перенос данных сгенерированных ошибок из энергонезависимой памяти в обычную? Спасибо!

Вольд
14.08.2015, 13:48
А что за ПЛК у тебя.

DmitriiAnyushin
14.08.2015, 13:56
ПЛК 110-60-М

Вольд
14.08.2015, 14:11
ПЛК 110-60-М
Добавь в PLC Configuration модуль Statidtic. В этом модуле есть бит Power status, он тебе поможет.

Игорюня
14.08.2015, 14:13
В конфигураторе ПЛК добавь модуль Statistic. Там есть Power status. По нему и обрабатывай.

DmitriiAnyushin
14.08.2015, 15:01
Большое спасибо! Разобрался!