Добрый день, форумчане.
Внимательно изучил документацию на OPC-сервер от CoDeSys.
В документации указано, что сервер может подключаться к любому числу контроллеров, при этом (цитата):
"На практике OPC свободно оперирует со списками до 15 000 элементов и символьными файлами до 1,5 МВ. Загруженность системы
при чтении и записи переменных зависит от того какое количество элементов активно в данной конфигурации."
Кто применял OPC-сервер CoDeSys на практике и какое количество контроллеров он опрашивал, какое число переменных?
Опишите приемущества и недостатки в использовании OPC-сервера CoDeSys в сравнении с использованием, например, Modbus Universal
Master OPC Server от ИнСАТ.
Заранее благодарен за мнения.
lara197a
28.07.2015, 19:33
У меня с ним проблем никогда не было.
Использовал только прямое соединение ТСР или сом.
На модемном не пробовал, т.к. есть лицензия Лектус.
Единственное ограничение- это КДС ставить нужно.
Плюс- доступ к локальным переменным.
Спорягин Кирилл
29.07.2015, 11:25
Lara197a, а сколько контроллеров одновременно Вы опрашивали и какое число переменных?
К плюсам OPC-сервера от CoDeSys следует отнести еще и то, что не нужно дополнительно организовывать область данных регистров Modbus и заполнять ее данными, т.е. копировать данные для передачи в эти регистры, достаточно только расставить галочки для тех переменных, которые требуются на уровне SCADA.
Спорягин Кирилл
29.07.2015, 11:28
Krollcbas, буду рад узнать результаты эксперимента.
Я бы еще на Вашем месте попробовал запустить эмулятор контроллера - WinNT от CoDeSys и опрашивать и его, т.е. работать с 2-мя контроллерами одновременно. Если бы у меня был на руках контроллер ОВЕН, я бы неприменно провел такой эксперимент.
Спорягин Кирилл
06.10.2015, 14:33
Актуальность темы не уменьшилась.
Уважаемые форумчане, использовавшие OPC-сервер от КДС, опишите Ваш опыт?!
spectrum48k
07.10.2015, 16:18
Я только тестировал на реальных объектах (один кдс2, другой кдс3) в объеме около 300 переменных каждый.Опыта длительной эксплуатации нет. Также необходима информация, возможна ли одновременная работа символьного обмена и подключения к ПЛК в режиме онлайн. Меня коллега убеждал, что в CDS2 это невозможно на уровне среды исполлнения ПЛК. Проверить сейчас не могу - нет железа. Есть сворованные в дебрях интернетов пдфки по CDS OPC, ARTI, Gateway, если нужно,могу скинуть
Спорягин Кирилл
08.10.2015, 11:34
Я только тестировал на реальных объектах (один кдс2, другой кдс3) в объеме около 300 переменных каждый.Опыта длительной эксплуатации нет. Также необходима информация, возможна ли одновременная работа символьного обмена и подключения к ПЛК в режиме онлайн. Меня коллега убеждал, что в CDS2 это невозможно на уровне среды исполлнения ПЛК. Проверить сейчас не могу - нет железа. Есть сворованные в дебрях интернетов пдфки по CDS OPC, ARTI, Gateway, если нужно,могу скинуть
spectrum48k, спасибо. Документации хватает. Не хватает опыта. Не могу понять почему это не приоритетное решение. Платить не надо, настраивать область обмена не надо (только галочки расставил и все).
spectrum48k
08.10.2015, 15:21
spectrum48k, спасибо. Документации хватает. Не хватает опыта. Не могу понять почему это не приоритетное решение. Платить не надо, настраивать область обмена не надо (только галочки расставил и все).
я же говорю: ходят слухи, что с ПЛК на КДС2 есть некоторые проблемы. надо тестить и озвучивать результаты.
так же интересует применение OPC CodeSys на практике, насколько эффективная работа с 6+ контроллерами, по 300+ переменных в каждом?
Гарчев Евгений
15.06.2016, 14:21
Для работы с OPC Codesys символьный файл хранится в самом ПЛК. Соответственно, чем больше размер символьного файла, тем больше ресурсов затрачивается на его обработку, что может привести к проблемам в работе остального функционала ПЛК (например, могут возникнуть проблемы с работой портов). Так что здесь многое зависит и от функционала, задействованного в программе ПЛК.
Кто применял OPC-сервер CoDeSys на практике и какое количество контроллеров он опрашивал, какое число переменных?
Вот тут веточка была http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24555
В целом OPC сервер кдс работает более 2х лет, проблем не было, за исклчением последних событий описанных в топике по ссылке.
Разгрузил OPC сервер немного следующим образом (провел эксперимент) и проблема пока ушла : на другой машине запустил кдс опс сервер и настроил связь с одним из узлов через шлюз на удаленной машине, а на первой машине настроил клиента на вновь созданный опс сервер на другой машине. Вот теперь думаю клиент это глючит или опс сервер кдс.
А так 20 узлов (ПЛК 110) с количеством переменных более 150 на каждом вроде тянет, при том, что цикл опроса опс кдс 500 мс. Т.е если увеличить цикл опроса до 1000 мс, то проглотит точно еще + столько же.