Просмотр полной версии : Новый ОВЕН OPC сервер
Новикова Маргарита
13.02.2018, 08:56
Подскажите, можно ли отключить запись LOGов в OPC сервере. В качестве жесткого диска использую SSD на 16Gb который за месяц переполняется и сервер не стартует???
Добрый день!
Какая версия ОРС? Начиная с версии 1.8.51 пользователь сам задает размер лога в настройках сервера.
Отключить запись можно в режиме исполнения: ПКМ на журнал - Остановить запись.
Новикова Маргарита
13.02.2018, 09:13
Добрый день.
Возникла проблема такого плана: компьютер Win7 32bit подключен к интернету через WiFi или Eternet -пробовались 2 варианта, однако при попытке добавления в узел OwenCloud нового устройства возникает ошибка: "Ошибка приложения Нет соединения". Всплывающего окошка с авторизацией не возникает. При нажатии на кнопку "Запустить опрос" - Ошибка сервера .... Брэндмауэр отключал. Скрины прилагаю.
Где может быть собака зарыта?
35527
35528
Добрый день!
Какая версия Framework установлена? Должна быть не ниже 4ой. Попробуйте установить последнюю версию компонента для Вашей ОС, затем переустановить ОРС.
Добрый день!
Какая версия Framework установлена? Должна быть не ниже 4ой. Попробуйте установить последнюю версию компонента для Вашей ОС, затем переустановить ОРС.
Добрый день!
Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
35566
Новикова Маргарита
15.02.2018, 10:12
Добрый день!
Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
35566
Добрый день!
Воспроизведите ошибку и пришлите, пожалуйста, системный лог из папки C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
Добрый день!
Воспроизведите ошибку и пришлите, пожалуйста, системный лог из папки C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
Добрый день, Маргарита!
Лог высылаю.
Попробовал также запустить OPC через OwenCloud на ещё нескольких компьютерах, в итоге, из 2 нуотбуков и одного PC заработало только на последнем.
Интернет везде пробовал по-разному: WiFi, Ethernet, 3G modem, - результат одинаков, там где есть - всё есть, там где нет - нет)).
Сайт https://web.owencloud.ru/ везде открывается.
35624
Лог ОРС-сервера и мой файл конфигурации (https://drive.google.com/file/d/1W0wMl7bkf4fWwkQ5m66ZF5yMlv2b9ezs/view?usp=sharing)
Добрый день .
При запуске проекта Master SCADA происходит разрыв соединения и связь восстанавливается только спустя минуту . Так же при работающей SCADE временами разрывается соединение .
Подскажите с чем это связанно и как устранить данную проблему .
35767
Здравствуйте.
На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!
Иван Каменев
13.03.2018, 12:50
Здравствуйте.
На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!
Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovij_owen_mva8/opisanie
Архив продукции
klimborg
21.03.2018, 18:34
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
PS. Использую протокол ModBus RTU
Новикова Маргарита
22.03.2018, 11:21
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
PS. Использую протокол ModBus RTU
Добрый день!
Какую SCADA-систему используете?
Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
klimborg
22.03.2018, 14:25
Использую собственную SCADA.
1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.
Новикова Маргарита
23.03.2018, 13:14
Использую собственную SCADA.
1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.
К сожалению, по самописным SCADA-системам ничего сказать не могу... В частности, по скорости запуска.
Что касается частоты обновления данных, то никаких ограничений здесь нет.
Еще раз, посмотрите на другие SCADA-системы, с которыми проводилось тестирование нашего ОРС-сервера. С ними заявленных Вами проблем не возникает.
Victor721
27.03.2018, 15:56
Доброго времени суток!
Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
Новикова Маргарита
27.03.2018, 17:05
Доброго времени суток!
Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
Добрый день!
Поддержка OPC HDA в настоящий момент не планируется.
Из OwenCloud можно получать только текущие данные.
Р.Александр
21.04.2018, 10:09
Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
Новикова Маргарита
23.04.2018, 10:41
Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
Р.Александр
23.04.2018, 11:06
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
Новикова Маргарита
26.04.2018, 09:08
К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
Добрый день!
Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
Р.Александр
26.04.2018, 10:41
Добрый день!
Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?
Новикова Маргарита
27.04.2018, 10:00
Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?
Да, именно так.
Р.Александр
27.04.2018, 13:03
Да, именно так.
Ну, в общем, возможно, получится. Попробую при следующем отключении. Но вопрос - там есть два ФБ - "Выдержка времени" и "Задержка по времени". Конечно, я попробую и тот , и другой , но вот вопрос - будет задержка НАЧАЛА опроса, или будет задерживаться опрос (то есть, каждая посылка запроса) SCADA?
Я бы просто проверил экспериментально, но не могу останавливать систему без причины, а второго свободного экземпляра той же СП307, чтобы смоделировать ситуацию хотя бы с тремя тегами, у меня нет.
Новикова Маргарита
27.04.2018, 14:21
Здравствуйте, Маргарита!
Подскажите, МВА8 не работает с новым сервером если в узле задать МВ110-8А?
OPM таким образом отлично работает (хотя в конфигурации МВА8 нет, есть МВ110-8А ) а сервер не хочет.
К ПК подключен один МВА8 через АС4 в тесте на столе.
Конфигуратор и ОРМ работают через тот же порт, а OPC-сервер все по нулям.
Добрый день!
В ОРМ есть шаблон МВА8:
36906
ОРМ работает по протоколу ОВЕН. В ОРС-сервере Вы добавили прибор по протоколу Modbus.
Чтобы опрашивать прибор по протоколу Modbus, Вам нужно в конфигураторе установить тип протокола, записать изменения, закрыть конфигуратор, перезагрузить прибор по питанию, потом запустить ОРС-сервер на опрос.
Новикова Маргарита
27.04.2018, 14:25
Ну, в общем, возможно, получится. Попробую при следующем отключении. Но вопрос - там есть два ФБ - "Выдержка времени" и "Задержка по времени". Конечно, я попробую и тот , и другой , но вот вопрос - будет задержка НАЧАЛА опроса, или будет задерживаться опрос (то есть, каждая посылка запроса) SCADA?
Я бы просто проверил экспериментально, но не могу останавливать систему без причины, а второго свободного экземпляра той же СП307, чтобы смоделировать ситуацию хотя бы с тремя тегами, у меня нет.
Нужен функциональный блок "выдержка времени". Он должен находиться в другом объекте, чтобы при запуске проекта у Вас сначала начиналась выдержка, а затем после выполнения условия запускался опрос.
Р.Александр
03.05.2018, 20:01
Нужен функциональный блок "выдержка времени". Он должен находиться в другом объекте, чтобы при запуске проекта у Вас сначала начиналась выдержка, а затем после выполнения условия запускался опрос.
Если вдруг кому то понадобится:
оказалось, что все таки оптимально будет применять ФБ "Задержка по времени". ФБ "Выдержка времени" работает только на задержку выключения, его можно применять , но тогда между его выходом и входом обьекта, которым нужно управлять, нужно ставить инвертирующий ФБ (к примеру, "Логическое НЕ").
А почему в новом OPC сервере нет скорости порта 28800 ?
Добрый день!
Работает связка Скада-Овен ОРС- Овен Cloud - Модем с приборами по RS485. Если с приборами есть связь, то все работает. Если с приборами нет связи, то в облаке пишется ошибка нет связи, ОРС ставит качество тега BAD, но значение тега при этом 2*10^9. На Скаде некрасиво получается: все тренды и показания в зашкал. Я могу в скаде дополнительно скриптами по качеству тега задавать его значение, но хотелось бы штатными средствами Овен решить эту проблему. Возможно ли это?
Новикова Маргарита
28.05.2018, 13:55
Добрый день!
Работает связка Скада-Овен ОРС- Овен Cloud - Модем с приборами по RS485. Если с приборами есть связь, то все работает. Если с приборами нет связи, то в облаке пишется ошибка нет связи, ОРС ставит качество тега BAD, но значение тега при этом 2*10^9. На Скаде некрасиво получается: все тренды и показания в зашкал. Я могу в скаде дополнительно скриптами по качеству тега задавать его значение, но хотелось бы штатными средствами Овен решить эту проблему. Возможно ли это?
Добрый день!
К сожалению, средствами нашего ПО проблему не решить. Только с помощью скрипта в MasterSCADA.
Доброго дня,
Стоит новый OPC Сервер. На столе подключен по АС-4 Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212.
По протоколу OWEN связь с конфигуратором и OPC сервером есть, данные читаем и пишем в OPC сервере нормально.
Как только я конфигурирую новый узел и добавляю из библиотеки ТРМ212-А по протоколу Modbus-RTU, связи с прибором нет!!!
Естественно выключаю из работы узел и прибор по протоколу OWEN.
Подскажите по такому простому вроде бы действу, что не так?
Скрины настроек и лог в аттаче ниже.
Новикова Маргарита
19.06.2018, 09:59
Доброго дня,
Стоит новый OPC Сервер. На столе подключен по АС-4 Измеритель ПИД-регулятор ТРМ212.
По протоколу OWEN связь с конфигуратором и OPC сервером есть, данные читаем и пишем в OPC сервере нормально.
Как только я конфигурирую новый узел и добавляю из библиотеки ТРМ212-А по протоколу Modbus-RTU, связи с прибором нет!!!
Естественно выключаю из работы узел и прибор по протоколу OWEN.
Подскажите по такому простому вроде бы действу, что не так?
Скрины настроек и лог в аттаче ниже.
Добрый день!
После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).
7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.
Добрый день!
После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).
7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.
1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
3) нет ответа от устройства!
Архив 2 в аттаче.
Новикова Маргарита
19.06.2018, 12:49
1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
3) нет ответа от устройства!
Архив 2 в аттаче.
Уточните модификацию и год выпуска прибора.
Уточните модификацию и год выпуска прибора.
Ошибка найдена. Чисто человеческий фактор!
После смены протокола нужно...
А смены протокола и не было, оставался протокол OWEN.
Ошибка заключалась в удержании кнопки Прог более 3 сек после смены протокола кнопками выбора, а надо было кратковременным нажатием Прог.
Спасибо за потраченное время и дельные советы.
С Уважением, VStar.
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать новый OPC-сервер для опроса ПЛК110 по rs-485/modbus-rtu.
Если возможно, то где описана процедура добавления ПЛК в дерево объектов OPC-сервера?
Новикова Маргарита
17.07.2018, 16:26
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать новый OPC-сервер для опроса ПЛК110 по rs-485/modbus-rtu.
Если возможно, то где описана процедура добавления ПЛК в дерево объектов OPC-сервера?
Добрый день!
Да, возможно. Процедура описана в справке к ОРС-серверу: Справка - Быстрый старт - Пример 4. Добавление ПЛК
konst_smn
17.07.2018, 18:12
Работает ли в ОРС-сервере возможность оценки наличия связи? Пробовал использовать в СКАДА Master Scada 3.9 RTM32 функциональный блок оценки сигнала - показывает "норма", и не показывает отсутствие связи при отключении питания установки. В Trace Mode атрибуты сигнала также не видят обрыва связи. Приходиться использовать косвенный способ - меандр в мозгах установки, и индикатор в окне мнемосхемы с изменением цвета.
Новикова Маргарита
18.07.2018, 09:23
Работает ли в ОРС-сервере возможность оценки наличия связи? Пробовал использовать в СКАДА Master Scada 3.9 RTM32 функциональный блок оценки сигнала - показывает "норма", и не показывает отсутствие связи при отключении питания установки. В Trace Mode атрибуты сигнала также не видят обрыва связи. Приходиться использовать косвенный способ - меандр в мозгах установки, и индикатор в окне мнемосхемы с изменением цвета.
Добрый день!
Наличие связи - нет. Качество связи - да. В MasterSCADA использовали этот скрипт?
38040
В момент обрыва в ОРС-сервере качество переменных меняется?
Как в TraceMode это работает, к сожалению, не подскажу, не сталкивалась.
Димитрий
30.07.2018, 13:55
Сегодня опробовал новый ОРС-сервер, подключил два ТРМ138. Сервер видит их только с протоколом ОВЕН, с RTU не видит. Попробовал подключить к екселю, во вкладке References ОРС-сервера нет. Не всегда нужна скада - у нас склад прекрасно работает на старом ОРС в ексель.
Вопрос: как подружить ваш новый ОРС и ексель?
Новикова Маргарита
30.07.2018, 16:57
Сегодня опробовал новый ОРС-сервер, подключил два ТРМ138. Сервер видит их только с протоколом ОВЕН, с RTU не видит. Попробовал подключить к екселю, во вкладке References ОРС-сервера нет. Не всегда нужна скада - у нас склад прекрасно работает на старом ОРС в ексель.
Вопрос: как подружить ваш новый ОРС и ексель?
Добрый день!
Какого года приборы? Если там реализована функция автоопределения протокола, то предварительно нужно перезагрузить прибор по питанию. Если не реализована, то нужно предварительно нужно изменить протокол в группе параметров PL-4, после чего перезагрузить прибор по питанию.
Что касается MS Excel, во вкладке References его и не должно быть. Там Вы подгружаете библиотеку OPC Automation.
Вот здесь хороший пример по совместному использованию ОРС и Excel:
http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2013/08/13.05_Excel-OPC-client_Ed_31.pdf
Димитрий
31.07.2018, 03:27
При смене протокола с ОВЕНа на RTU пробовал и перезагружать, и менять протокол не через сервисную программу, а с самого прибора. Все равно ОВЕН рулит, RTU нет.
Пример хороший, но там тоже написано, что в VBA на вкладке референс нужно выбрать ОРС-сервер, а его там нет. Офис 13, система семерка.
Новикова Маргарита
31.07.2018, 08:50
При смене протокола с ОВЕНа на RTU пробовал и перезагружать, и менять протокол не через сервисную программу, а с самого прибора. Все равно ОВЕН рулит, RTU нет.
Пример хороший, но там тоже написано, что в VBA на вкладке референс нужно выбрать ОРС-сервер, а его там нет. Офис 13, система семерка.
Какого года прибор? Какая версия прошивки?
В VBA на вкладке References нужно выбрать библиотеку OPC Automation 2.0, после чего в коде станут доступны объекты ОРС-сервера. Обратите внимание на код модуля Connect()
38198
Здесь вместо Insat.ModbusOPCServer Вам нужно указать Owen.OPCNet.DA
Димитрий
31.07.2018, 09:33
38201
Где мне поставить галочку, что-бы подключить ОРС-сервер. Протокол пусть будет овен не главное.
Новикова Маргарита
31.07.2018, 10:06
38201
Где мне поставить галочку, что-бы подключить ОРС-сервер. Протокол пусть будет овен не главное.
Вам нужно подключить библиотеку OPC Automation (поставить галочку напротив ее поля).
Затем написать скрипт по аналогии с примером
http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2013/08/13.05_Excel-OPC-client_Ed_31.pdf
Вместо Insat.ModbusOPCServer Вам нужно указать Owen.OPCNet.DA
Димитрий
31.07.2018, 10:24
Вам нужно подключить библиотеку OPC Automation (поставить галочку напротив ее поля). И я про тоже, только нету в списке OPC Automation, потому и не могу поставить галочку. Я же вам список на букву "О" вывел, при запущенном сервере нет там вообще слова ОРС.
Новикова Маргарита
31.07.2018, 10:38
И я про тоже, только нету в списке OPC Automation, потому и не могу поставить галочку. Я же вам список на букву "О" вывел, при запущенном сервере нет там вообще слова ОРС.
См. выделенное
38206
Димитрий
31.07.2018, 11:03
А может новый конфликтовать со старым? ОРС появился, когда я выгрузил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", до этого не было.
Новикова Маргарита
31.07.2018, 11:10
А может новый конфликтовать со старым? ОРС появился, когда я выгрузил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", до этого не было.
Как это не было? Вы прислали скриншот в 9:33, на котором есть эта библиотека. Она никак не зависит от имеющихся на ПК ОРС-серверов, а просто входит в комплект MS Excel.
Суть в следующем: Вы подгружаете эту библиотеку в документ, а потом в теле скрипта вызываете нужный Вам ОРС-сервер. При установке ОРС-сервер (любой: старый, новый, наш, компании Инсат и др.) регистрируется в реестре с уникальным именем, с помощью которого другие программы (excel, scada и др. клиенты) могут к нему обратиться.
Димитрий
31.07.2018, 11:35
Я два дня искал все, что с буквами ОРС, был только первой версии. А скриншот я сделал, когда удалил с компа старый ОРС. Спасибо, все заработало :)
Здравствуйте.
Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
382323823338234
Новикова Маргарита
02.08.2018, 16:22
Здравствуйте.
Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
382323823338234
Добрый день!
Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
Или можно использовать другой ОРС-сервер.
Добрый день!
Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
Или можно использовать другой ОРС-сервер.
Маргарита, каждая из 4-х сетей ПЛК 100 (связанных между собой по RS-485) подключена к отдельному NPORT 5232.
Таким образом одна группа контроллеров - один IP адрес. Адреса RS-485 - уникальные для каждого ПЛК.
Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
Новикова Маргарита
03.08.2018, 08:51
Маргарита, каждая из 4-х сетей ПЛК 100 (связанных между собой по RS-485) подключена к отдельному NPORT 5232.
Таким образом одна группа контроллеров - один IP адрес. Адреса RS-485 - уникальные для каждого ПЛК.
Ну то есть в настройках устройства Вы задаете каждому одинаковый ip и разные номера портов. На данный момент в нашем ОРС-сервере данный функционал не работает.
Новикова Маргарита
03.08.2018, 13:51
Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
Специально для Вас!
Чтобы добавить устройство в узел, воспользуйтесь кнопкой "Добавить из файла". В появившемся окне смените тип файла на .dev, введите путь к файлу.
Огромное СПАСИБО! Файл .dev я уже научился делать, но у меня с адресацией регистров непонятка, видимо в инструкции ошибка. В инструкции: 0x2000 + K*3.
Если регистр нулевой (Т.Е. первый канал) то будет 2000 или регистр первый - т.е. первый канал - будет 2003. На фото на сайте 1 канал - адрес 2001 или 2002. Как считать - не пойму. Но у себя перепробовал все варианты - не работает.
Буду пробовать Ваш .dev.
Ещё раз спасибо!
И ещё по новому ОРС серверу - Вы как-то унифицируйте адресацию регистров входов прибора. Не сложно ведь добавить выбор HEX или DEC при вводе адреса регистра входа прибора. А то всё через калькулятор приходится делать. Программисту надо один раз прописать калькулятор в программе, а мы каждый раз лезем в калькулятор.
У тега "Вход" прибора слово "Адрес" замените на "Адрес регистра". Там место позволяет. А слово "Адрес" у самого прибора лучше назвать "Адрес прибора"
Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?
P.S. Надо оба прибора и считывать и настраивать с одного компьютера.
Не могу получить данные в MasterSCADA 4D 1.2 с ОПС - сервера. Сервер подключается нормально, но данные не передаются. на всех входах пишет ноль. Это косяк MasterSCADA 4 или ОПС - сервера? В третью MasterSCADA 3 всё нормально подключается.
Новикова Маргарита
06.08.2018, 08:57
Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?
Добрый день!
Зачем Вам два АС4? Можно обойтись одним: у Вас МСД200 опрашивает ТРМ200 по RS2, а по RS1 передает все эти данные в SCADA-систему. Карта регистров МСД200 приведена на сайте (http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/43918368) (последняя таблица).
Или же Вы можете подключить приборы последовательно: ТРМ200 --- МСД200 (порт RS1) --- АС4.
В этом случае данные с ТРМ200 в МСД200 попадать не будут.
Новикова Маргарита
06.08.2018, 09:01
Огромное СПАСИБО! Файл .dev я уже научился делать, но у меня с адресацией регистров непонятка, видимо в инструкции ошибка. В инструкции: 0x2000 + K*3.
Если регистр нулевой (Т.Е. первый канал) то будет 2000 или регистр первый - т.е. первый канал - будет 2003. На фото на сайте 1 канал - адрес 2001 или 2002. Как считать - не пойму. Но у себя перепробовал все варианты - не работает.
Буду пробовать Ваш .dev.
Ещё раз спасибо!
А у Вас токовые входы в настройках каналов задействованы? Если нет, то адреса будут из шаблона. Если задействованы, то адреса будут соответствовать номерам каналов из таблицы.
Например, токовый вход на 5м канале, тип данных float32, адрес регистра 200D в hex или 8205 в dec
При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
Конфигуратор ТРМ работает.
38274
Новикова Маргарита
06.08.2018, 12:04
При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
Конфигуратор ТРМ работает.
38274
На всякий случай уточняю: Как именно соединены между собой ТРМ200 и МСД? Провода интерфейса должны идти от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. У Вас так?
При отключении ТРМов конфигуратор МСД выходит на связь?
Конфигуратор ТРМ2хх работает по протоколу ОВЕН. Конфигуратор МСД работает по Modbus. В данном случае только два преобразователя и два узла - по ОВЕН и по Modbus
У меня от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. Расстояние между приборами 5 сантиметров. Какая разница в какой последовательности он подключены? У приборов нет понятия вход-выход данных. В электротехнике такое соединение называется параллельным. А вот то. что конфигураторы работают по разным протоколам - это безобразие. Должен быть выбор протокола. А я понять не могу, почему ТРМ то подключается, то не подключается. То, что балуюсь с протоколами конечно забыл.
И плохо. что у приборов нет простой команды RESET (перезагрузка). Не на заводские установки, а просто перезапуск. Балуюсь со СКАДА, МСД регулярно уходит в ступор по сети (горит красным RS2)
38281
Может быть есть всё таки у разработчиков недокументированный заветный регистр в который можно прописать какие-то цифры и произойдёт перезапуск?
НЕОБХОДИМО !!! Программистам сделать транслитерацию параметров ОПС-сервера при передаче данных в СКАДА. На МастерСкада 4Д ничего не показывалось пока не переименовал в ОПС-сервере ВСЁ на ангельские буквы.
Новикова Маргарита
07.08.2018, 08:33
Может быть есть всё таки у разработчиков недокументированный заветный регистр в который можно прописать какие-то цифры и произойдёт перезапуск?
Добрый день!!
Да, у ТРМ2хх такие регистры есть: команда APPLY (смена сетевых настроек), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010А, команда INIT (рестарт прибора, аналог. вкл/выкл), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010B
Для применения команд нужно в соответствующий регистр записать 1.
Подробная информация есть здесь (http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf)
Это карта регистров ТРМ200.
У МСД такого регистра нет.
Что у Вас подключено к порту RS2 МСД200? Можете прислать полную схему того, что куда подключено?
Новикова Маргарита
07.08.2018, 08:37
НЕОБХОДИМО !!! Программистам сделать транслитерацию параметров ОПС-сервера при передаче данных в СКАДА. На МастерСкада 4Д ничего не показывалось пока не переименовал в ОПС-сервере ВСЁ на ангельские буквы.
Мы рассмотрим Ваше предложение.
Однако, справедливости ради, тут вопрос не совсем к нам. Как Вы сами ранее писали, в MasterSCADA 3 все работает без всякой транслитерации.
Это больше вопрос к разработчикам SCADA-системы.
Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
38288
На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
38289
Так как Вы партнёры с Insat, может подскажете где скачать insat simulator master opc data server ?
Новикова Маргарита
07.08.2018, 15:58
Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
38288
На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
38289
Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2.
МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.
Спасибо! Именно это мне и было неизвестно: "МСД работает с конфигуратором только по порту RS1...".
Значит буду использовать два преобразователя AC4. Может когда-нибудь появится МСД-200 с одним портом RS-485 и соответствующим конфигуратором.
По работе OPC-сервер ОВЕН.
Пришёл к выводу, что InSat Simulator Master OPC Data Server больше не актуален. Вместо него предлагается MasterOPC Universal Modbus Server и в нём как раз есть возможность эмуляции.
Думаю, что просто необходимо в OPC-сервере ОВЕН сделать возможность эмуляции. Люди смогут перед покупкой прибора проверить возможность его применения. И как в OWEN Logic сделать on-line базу с эмуляторами работы всех приборов ОВЕН, чтоб и разработчики могли их туда добавлять. А они уже сами решат как прибор должен эмулироваться. И пусть там будет несколько версий одного и того же прибора из-за различия параметров. Тем более, что OPC-сервер ОВЕН уже умеет делать файлы .dev. Жаль, что это нигде не написано. И лучше, чтоб у пользователя была возможность выбора места сохранения прибора кроме как в библиотеку, т.к. библиотека находится в папке "Документы", а она теряется самой первой при глюке ОС Windows всех версий. Я этой папкой сам не пользуюсь и своим знакомым запрещаю.
Конечный пользователь сам выберет, что ему надо из обширного списка on-line версий одного и того же прибора.
Новикова Маргарита
08.08.2018, 08:47
По работе OPC-сервер ОВЕН.
Пришёл к выводу, что InSat Simulator Master OPC Data Server больше не актуален. Вместо него предлагается MasterOPC Universal Modbus Server и в нём как раз есть возможность эмуляции.
Думаю, что просто необходимо в OPC-сервере ОВЕН сделать возможность эмуляции. Люди смогут перед покупкой прибора проверить возможность его применения. И как в OWEN Logic сделать on-line базу с эмуляторами работы всех приборов ОВЕН, чтоб и разработчики могли их туда добавлять. А они уже сами решат как прибор должен эмулироваться. И пусть там будет несколько версий одного и того же прибора из-за различия параметров. Тем более, что OPC-сервер ОВЕН уже умеет делать файлы .dev. Жаль, что это нигде не написано. И лучше, чтоб у пользователя была возможность выбора места сохранения прибора кроме как в библиотеку, т.к. библиотека находится в папке "Документы", а она теряется самой первой при глюке ОС Windows всех версий. Я этой папкой сам не пользуюсь и своим знакомым запрещаю.
Конечный пользователь сам выберет, что ему надо из обширного списка on-line версий одного и того же прибора.
Добрый день!
Чтобы сделать эмуляцию, нужна поддержка скриптов. Если мы ее реализуем, то ОРС-сервер перестанет быть бесплатным.
Вы можете сохранить шаблоны устройств в любом месте. Для этого используются кнопки "экспорт из библиотеки" и "импорт в библиотеку". Экспорт позволяет сохранить шаблон устройства из библиотеки в любой папке на ПК, импорт позволяет сохранить устройство из папки в определенную категорию библиотеки.
Не очень поняла, зачем несколько версий приборов?
Спасибо за кнопочку экспорт. Сам её не разглядел. Удобно.
Если пользователи-разработчики будут сохранять в on-line библиотеку свои приборы, то при разных настройках одного и того же прибора будут разные версии. Хотя, время всё расставит на свои места. Где-то будут несколько вариантов прибора, где-то - не будет. У приборов с жёсткой логикой - может и не будет. Хотя я сам прописываю в сервере ТРМ-200 и не всё мне из него нужно. А из ТРМ-202 больше нужно. Когда СКАДА и демо и на 32 или 64 тега - от чего-то приходится отказываться. Когда будет заказчик. я конечно куплю СКАДу, но опять же - заказчику. Для личного изучения - пока накладно. Хотя, если будут заказы - куплю и для себя любимого.
И всё-таки надо предусмотреть в ОРС-сервере ОВЕН какую-то симуляцию. Сейчас, в процессе изучения мне приходится прыгать между серверами, т.к. в ОРС-сервер ОВЕН нет симуляции. А делать её внутри СКАДА - как тогда проверить работу сервера?
Было бы ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - режим симуляции для каждого прибора !!! И интеграторы, которых каждый год только добавляется, без потери времени, могли бы СРАЗУ изучать работу приборов. Много ведь не надо. Всего лишь "пила", "синусоида", "булево"-да-нет, ну и какое-то статичное вещественное значение со знаком. И чтоб можно было их менять из СКАДА, как бы управляя прибором, в нужные регистры. Сложно? Такое я пожалуй купил бы даже в процессе изучения.
На сегодняшний день, прочитать инструкцию каждого прибора не представляется возможным. Вот и приходится теребить поддержку, чтоб разжевали что и как работает. А включил симулятор - и без обращения в поддержку всё ясно и понятно. Красота!
И ещё симуляторы позволят быстрее нарисовать ГОТОВЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ проект в виде демонстрационной версии для показа заказчику и быстрее будет процесс убеждения заказчика, а соответственно - у Вас увеличение продаж.
А на словах убедить заказчика сложно. Ну плохо он убеждается, пока не увидит готовый результат. А рисовать демо в СКАДА - очень муторно. Особенно начинающему.
Да и не будет это ГОТОВЫМ и РАБОТАЮЩИМ.
Вот о чём я и писал. Пока с Вами обсуждал всё это - сам делал свой первый демо проект на МастерСкада. Конечно он не идеален, но я повторяю - у меня он первый! Это то, что УЖЕ можно показать заказчику. Это то, от чего у заказчика загорятся глаза. Конечно, можно это подрехтовать под конкретную задачу, а пока и так сойдёт. И моё первое впечатление такое, что если бы мне пришлось подключить реальные приборы - было бы в 100 раз проще и легче. Столько условностей держать в голове - просто ужас!
Итак - это демо. И, к сожалению, это демо никогда не будет работать с приборами. Вместо них - условности. А как было бы здорово - нарисовал заказчику демо, убедил его, а потом всего лишь подключил приборы и не надо делать бестолковую работу дважды.
Всем желающим посмотреть проект и оставить комментарии - смотрите НО !!! комментарии оставьте себе !!! Повторяю - у меня это ПЕРВЫЙ проект на МастерСкада! И он совсем не идеальный и не для образца! Если у Вас первый был лучше - в студию!
Новикова Маргарита
10.08.2018, 15:25
Спасибо за кнопочку экспорт. Сам её не разглядел. Удобно.
Если пользователи-разработчики будут сохранять в on-line библиотеку свои приборы, то при разных настройках одного и того же прибора будут разные версии. Хотя, время всё расставит на свои места. Где-то будут несколько вариантов прибора, где-то - не будет. У приборов с жёсткой логикой - может и не будет. Хотя я сам прописываю в сервере ТРМ-200 и не всё мне из него нужно. А из ТРМ-202 больше нужно. Когда СКАДА и демо и на 32 или 64 тега - от чего-то приходится отказываться. Когда будет заказчик. я конечно куплю СКАДу, но опять же - заказчику. Для личного изучения - пока накладно. Хотя, если будут заказы - куплю и для себя любимого.
И всё-таки надо предусмотреть в ОРС-сервере ОВЕН какую-то симуляцию. Сейчас, в процессе изучения мне приходится прыгать между серверами, т.к. в ОРС-сервер ОВЕН нет симуляции. А делать её внутри СКАДА - как тогда проверить работу сервера?
Было бы ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - режим симуляции для каждого прибора !!! И интеграторы, которых каждый год только добавляется, без потери времени, могли бы СРАЗУ изучать работу приборов. Много ведь не надо. Всего лишь "пила", "синусоида", "булево"-да-нет, ну и какое-то статичное вещественное значение со знаком. И чтоб можно было их менять из СКАДА, как бы управляя прибором, в нужные регистры. Сложно? Такое я пожалуй купил бы даже в процессе изучения.
На сегодняшний день, прочитать инструкцию каждого прибора не представляется возможным. Вот и приходится теребить поддержку, чтоб разжевали что и как работает. А включил симулятор - и без обращения в поддержку всё ясно и понятно. Красота!
И ещё симуляторы позволят быстрее нарисовать ГОТОВЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ проект в виде демонстрационной версии для показа заказчику и быстрее будет процесс убеждения заказчика, а соответственно - у Вас увеличение продаж.
А на словах убедить заказчика сложно. Ну плохо он убеждается, пока не увидит готовый результат. А рисовать демо в СКАДА - очень муторно. Особенно начинающему.
Да и не будет это ГОТОВЫМ и РАБОТАЮЩИМ.
Спасибо за отзыв!
Мы рассмотрим Ваше предложение.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Новикова Маргарита
13.08.2018, 08:10
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Добрый день!
Количество СОМ-портов в ОРС-сервере ограничено только количеством возможных портов в системе: не более 256
Почему-то не удаётся прикрепить файл 10 Мб zip, хотя ограничение 200 Мб.
А что, Ваши сайтостроители не могут написать на великом и могучем фразу: "The file(s) uploaded were too large to process." ?
konst_smn
22.08.2018, 10:59
Уважаемая Маргарита!
В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
Переменную на сайте облака добавил.
Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
Предполагаю , что в моем случае необходимо:
1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой :).
Новикова Маргарита
23.08.2018, 08:15
Уважаемая Маргарита!
В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
Переменную на сайте облака добавил.
Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
Предполагаю , что в моем случае необходимо:
1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой :).
Добрый день!
Есть способ проще.
В ОРС-сервере (в той же самой конфигурации) нажимаете на "Узел", затем "Добавить устройство", открывается список с уже добавленными переменными. Добавляете нужную Вам.
Затем в MasterSCADA нужно добавить новый тег в ОРС-сервер. Для этого правой кнопкой мыши на ОРС-сервер - вставить ОРС-переменные. Выбираете там отсутствующую переменную и добавляете в проект.
Здравствуйте, разрабатываю проект в котором 66 контроллеров Овен ПЛК 100-220.Р-М, разбитые на 9 сетей RS-485 опрашиваются новым Овен OPC сервером по протоколу modbus-rtu через преобразователи moxa nport 5232. Общее число тегов 792. Очень часто появляется ошибка Нет ответа от устройства.
Настройки опроса - по умолчанию. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации OPC, чтобы свести число ошибок к минимуму.
Фрагмент лог-файла:
2018-08-28 09:17:24.4447 TRACE 28-08-2018 09:17:24.444 : device: Станки_610_614.613 port: Tx Tx, size: 8, data:[0D 03 00 00 00 12 C5 0B ]
2018-08-28 09:17:24.4604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.460 : device: Станки_610_614.613 port: Rx Rx, size: 41, data:[0D 03 24 5D 7A 40 0F 47 A5 00 00 01 A9 00 00 00 01 00 00 00 0E 00 00 9C F0 00 00 9C F0 47 A5 01 A9 00 0E 02 46 00 01 78 C6 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : device: Станки_601_609.602 port: Tx Tx, size: 8, data:[02 03 00 00 00 12 C5 F4 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : Нет ответа от устройства device: Станки_801_810.804 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.6010 TRACE 28-08-2018 09:17:24.601 : device: Станки_811_814.812 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_610_614.614 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_811_814.812 port: Rx Rx, size: 41, data:[07 03 24 C0 25 3F 9C 24 0F 00 00 00 BF 00 00 00 01 00 00 00 15 00 00 29 2A 00 00 29 2A 24 0F 00 BF 00 15 02 1C 00 01 0A 56 ]
2018-08-28 09:17:24.6322 TRACE 28-08-2018 09:17:24.632 : device: Станки_610_614.614 port: Rx Rx, size: 41, data:[0E 03 24 00 00 00 00 36 F7 00 00 01 23 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 68 90 00 00 68 90 36 F7 01 23 00 07 00 00 00 00 E1 AC ]
2018-08-28 09:17:24.6792 TRACE 28-08-2018 09:17:24.679 : Перезапрос после ошибки device: Станки_801_810.804 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.8354 TRACE 28-08-2018 09:17:24.835 : device: Станки_811_814.813 port: Tx Tx, size: 8, data:[06 03 00 00 00 12 C4 70 ]
2018-08-28 09:17:24.8510 TRACE 28-08-2018 09:17:24.851 : device: Станки_811_814.813 port: Rx Rx, size: 41, data:[06 03 24 B5 CA 3F 94 18 8E 00 01 06 2C 00 00 00 17 00 00 00 49 00 00 39 46 00 01 39 46 18 8E 06 2C 00 49 02 31 00 01 2D 34 ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : device: Станки_610_614.610 port: Tx Tx, size: 8, data:[0A 03 00 00 00 12 C4 BC ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : Нет ответа от устройства device: Станки_617_643.619 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.8979 TRACE 28-08-2018 09:17:24.897 : device: Станки_610_614.610 port: Rx Rx, size: 41, data:[0A 03 24 EB 5D 3F 90 17 1E 00 00 00 7B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 19 94 00 00 19 94 17 1E 00 7B 00 01 02 1F 00 01 9A F1 ]
2018-08-28 09:17:24.9604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.960 : Нет ответа от устройства device: Станки_815_615.616 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:25.0386 TRACE 28-08-2018 09:17:25.038 : Перезапрос после ошибки device: Станки_617_643.619 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
Новикова Маргарита
28.08.2018, 10:46
Здравствуйте, разрабатываю проект в котором 66 контроллеров Овен ПЛК 100-220.Р-М, разбитые на 9 сетей RS-485 опрашиваются новым Овен OPC сервером по протоколу modbus-rtu через преобразователи moxa nport 5232. Общее число тегов 792. Очень часто появляется ошибка Нет ответа от устройства.
Настройки опроса - по умолчанию. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации OPC, чтобы свести число ошибок к минимуму.
Фрагмент лог-файла:
2018-08-28 09:17:24.4447 TRACE 28-08-2018 09:17:24.444 : device: Станки_610_614.613 port: Tx Tx, size: 8, data:[0D 03 00 00 00 12 C5 0B ]
2018-08-28 09:17:24.4604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.460 : device: Станки_610_614.613 port: Rx Rx, size: 41, data:[0D 03 24 5D 7A 40 0F 47 A5 00 00 01 A9 00 00 00 01 00 00 00 0E 00 00 9C F0 00 00 9C F0 47 A5 01 A9 00 0E 02 46 00 01 78 C6 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : device: Станки_601_609.602 port: Tx Tx, size: 8, data:[02 03 00 00 00 12 C5 F4 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : Нет ответа от устройства device: Станки_801_810.804 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.6010 TRACE 28-08-2018 09:17:24.601 : device: Станки_811_814.812 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_610_614.614 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_811_814.812 port: Rx Rx, size: 41, data:[07 03 24 C0 25 3F 9C 24 0F 00 00 00 BF 00 00 00 01 00 00 00 15 00 00 29 2A 00 00 29 2A 24 0F 00 BF 00 15 02 1C 00 01 0A 56 ]
2018-08-28 09:17:24.6322 TRACE 28-08-2018 09:17:24.632 : device: Станки_610_614.614 port: Rx Rx, size: 41, data:[0E 03 24 00 00 00 00 36 F7 00 00 01 23 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 68 90 00 00 68 90 36 F7 01 23 00 07 00 00 00 00 E1 AC ]
2018-08-28 09:17:24.6792 TRACE 28-08-2018 09:17:24.679 : Перезапрос после ошибки device: Станки_801_810.804 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.8354 TRACE 28-08-2018 09:17:24.835 : device: Станки_811_814.813 port: Tx Tx, size: 8, data:[06 03 00 00 00 12 C4 70 ]
2018-08-28 09:17:24.8510 TRACE 28-08-2018 09:17:24.851 : device: Станки_811_814.813 port: Rx Rx, size: 41, data:[06 03 24 B5 CA 3F 94 18 8E 00 01 06 2C 00 00 00 17 00 00 00 49 00 00 39 46 00 01 39 46 18 8E 06 2C 00 49 02 31 00 01 2D 34 ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : device: Станки_610_614.610 port: Tx Tx, size: 8, data:[0A 03 00 00 00 12 C4 BC ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : Нет ответа от устройства device: Станки_617_643.619 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.8979 TRACE 28-08-2018 09:17:24.897 : device: Станки_610_614.610 port: Rx Rx, size: 41, data:[0A 03 24 EB 5D 3F 90 17 1E 00 00 00 7B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 19 94 00 00 19 94 17 1E 00 7B 00 01 02 1F 00 01 9A F1 ]
2018-08-28 09:17:24.9604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.960 : Нет ответа от устройства device: Станки_815_615.616 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:25.0386 TRACE 28-08-2018 09:17:25.038 : Перезапрос после ошибки device: Станки_617_643.619 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
Добрый день!
Попробуйте задать паузу между запросами (например, 20 мс)
Есть еще вопрос: число повторов при ошибке установлено 3, через какой период OPC-сервер вновь попытается опросить устройство, если 3 попытки завершились ошибкой.
Новикова Маргарита
28.08.2018, 16:07
Есть еще вопрос: число повторов при ошибке установлено 3, через какой период OPC-сервер вновь попытается опросить устройство, если 3 попытки завершились ошибкой.
Через заданный период опроса.
Если у Вас период опроса 10 секунд, число повторов - 3, значит ОРС-сервер 3 раза попытается опросить, затем ждет 10 секунд и снова пытается 3 раза опросить.
ShmoninEN
29.08.2018, 07:30
Все привет.
Есть ПЛК100, который требуется опрашивать по протоколу Modbus TCP. При установке Овен ОПС-сервера на физический компьютер и конфигурировании его под опрос этого ПЛК (адрес, IP, адреса регистров) опрос ПЛК проходит прекрасно, очень стабильно и всё нравится. Но стоит только поставить ОПС-сервер на виртуальную машину Microsoft Hyper-V, сконфигурировать его, то опрос ПЛК проходит очень нестабильно, данные с него получаются примерно раз в 30-40 секунд, остальное время - "Ошибка установки соединения с устройством" и "Нет ответа от устройства". Сеть предприятия доменная. Пробовали на разных хост-машинах, ставили на виртуальные машины разные операционные системы, ошибка остаётся. Ниже скрины ОПС-сервера (качество переменных Good появляется только раз в 30-40 секунд на 2-3 секунды). Так же прилагаю лог. Циклический PING на этот контроллер с виртуальной машины идёт стабильно, постоянно с минимальными задержками. Брэндмауэр отключен, антивируса нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, в чём может быть проблема?
38528
38529
Здравствуйте.
Использую Овен OPC сервер для опроса группы контролеров ПЛК 100.
Подскажите пожалуйста, есть ли в ОРС сервере возможность обнулить все переменные при отсутствии связи с ПЛК(например он обесточен).
Новикова Маргарита
27.09.2018, 10:25
Здравствуйте.
Использую Овен OPC сервер для опроса группы контролеров ПЛК 100.
Подскажите пожалуйста, есть ли в ОРС сервере возможность обнулить все переменные при отсутствии связи с ПЛК(например он обесточен).
Добрый день!
Нет, в ОРС-сервере такой возможности нет.
Это можно делать в SCADA-системе
Какая у Вас задача?
Спасибо за быстрый ответ.
Задача такая: нужно чтобы при выключении питания ПЛК, в MasterSCADA передался 0, а не оставалось "висеть" последнее полученное от ОРС-сервера значение.
В SCADA я эту ситуацию обрабатываю, просто ищу наиболее оптимальный метод.
Новикова Маргарита
28.09.2018, 09:17
Спасибо за быстрый ответ.
Задача такая: нужно чтобы при выключении питания ПЛК, в MasterSCADA передался 0, а не оставалось "висеть" последнее полученное от ОРС-сервера значение.
В SCADA я эту ситуацию обрабатываю, просто ищу наиболее оптимальный метод.
Доброе утро!
Можете попробовать применить ОРС-сервер компании ИнСАТ, Modbus Universal MasterOPC. Там есть поддержка скриптов и обработка признака качества переменных. Но суть останется та же.
maxim_13
10.10.2018, 10:24
Доброго времени суток.
Не могу связать SCADA WinCC c OPC.
Установлены новый ОВЕН OPC-сервер версии 1.9.6.1.14672 и WinCC Explorer V7.3. Так же уже установлен OPC INSat, который прекрасно работает со SCADA.
Столкнулся со следующей проблемой - WinCC не находит OPC OWEN.
Может что-то не так делаю?
Скрин окна поиска: 39088
Новикова Маргарита
10.10.2018, 12:15
Доброго времени суток.
Не могу связать SCADA WinCC c OPC.
Установлены новый ОВЕН OPC-сервер версии 1.9.6.1.14672 и WinCC Explorer V7.3. Так же уже установлен OPC INSat, который прекрасно работает со SCADA.
Столкнулся со следующей проблемой - WinCC не находит OPC OWEN.
Может что-то не так делаю?
Скрин окна поиска: 39088
Добрый день!
Какая ОС установлена на ПК? Брандмауэр отключен?
Скорее всего, ОРС-сервер не смог зарегистрироваться в реестре. Такая ситуация может возникать из-за различных защитных программ на ПК.
Попробуйте отключить защитные программы и переустановить ОРС-сервер.
maxim_13
10.10.2018, 14:36
ОС - Windows server 2008 R2/
Брандмауэр отключил, антивир тоже. ОРС переустановил. Ситуация не поменялась.
Сам ОРС сервер получает данные от OwenCloud. Я их вижу, но прокинуть на WinCC пока не выходит.
Может еще есть идеи?
Заранее спасибо.
maxim_13
11.10.2018, 12:49
Добрый день.
После долгих мучений добился следующего:
Установка OPC-сервера Lectus каким-то образом решила существующую проблему - вместе с лектусом в списке появился и ОВЕН-OPC и еще целый список различного мусора.
Помучившись еще немного заставил все это диво работать как надо.
Есть одно замечание - при работе WinCC новый ОРС-сервер ОВЕН самостоятельно запускается вне зависимости от того поставил ты его в "СТОП" или нет. Соответственно, для того, чтобы сконфигурировать новый ОРС-сервер ОВЕН, нужно остановить запущенный проект в WinCC. Если этого не сделать, новый ОРС-сервер ОВЕН через 10 секунд после нажатия кнопки "СТОП" становится автоматически в "RUN".
Новикова Маргарита
11.10.2018, 15:10
Добрый день.
После долгих мучений добился следующего:
Установка OPC-сервера Lectus каким-то образом решила существующую проблему - вместе с лектусом в списке появился и ОВЕН-OPC и еще целый список различного мусора.
Помучившись еще немного заставил все это диво работать как надо.
Есть одно замечание - при работе WinCC новый ОРС-сервер ОВЕН самостоятельно запускается вне зависимости от того поставил ты его в "СТОП" или нет. Соответственно, для того, чтобы сконфигурировать новый ОРС-сервер ОВЕН, нужно остановить запущенный проект в WinCC. Если этого не сделать, новый ОРС-сервер ОВЕН через 10 секунд после нажатия кнопки "СТОП" становится автоматически в "RUN".
Добрый день!
Дело в том, что SCADA-система автоматически поднимает ОРС-сервер при запущенном проекте.
Аналогично с Simple-Scada. Simple-Scada Server (составная часть Scada) если проект запущен и потеряна связь с OPC перезапускает опрос, это нормально. В моем случае я останавливаю выполнение проекта на сервере и спокойно работаю с проектом и с конфигуратором ОРС.
maxim_13
11.10.2018, 15:32
У OPC-сервера InSAT картина иная - если принудительно его останавливаешь, то запускается он только с кнопки "Запуск". При этом проект на WinCC крутится и продолжает опрос и работу с другими модулями (допустим иные OPC-серверы или связь по TCP/IP). По мне, это удобно. :rolleyes:
Newcomer
11.10.2018, 19:40
Добрый день.
Сообщите условия на которых можно использовать новый ОВЕН OPC сервер. Что там платно, что бесплатно и прочие подробности.
Здравствуйте.
Я использую Новый Овен OPC-сервер для опроса группы контроллеров ПЛК 100-220.Р-М.
В Ч.А.В.О. написано, что при частых ошибках опроса, нужно задать паузу между запросами. Я поставил 20 мс, но ситуация не поменялась, ошибок очень много.
Возможно из опыта Вам известно, какую паузу между запросами установить именно для ПЛК 100-220.Р-М? Контролеров 66 штук, объединены в 9 сетей по RS-485.
Подключение к ПК с OPC-сервером по ethernet через moxa nport 5232 в режиме RealCOM(виртуальные COM-порты).
Добрый день.
Сообщите условия на которых можно использовать новый ОВЕН OPC сервер. Что там платно, что бесплатно и прочие подробности.
Да вроде как бесплатно работает, только на днях с Евгением Кисловым конфигурировали. Пробуйте.
Newcomer
12.10.2018, 14:30
Да вроде как бесплатно работает, только на днях с Евгением Кисловым конфигурировали. Пробуйте.
Сторонний контроллер по Modbus-RTU то же можно опросить ?
A.Simonov
12.10.2018, 16:04
Сторонний контроллер по Modbus-RTU то же можно опросить ?
Да, можно.
Newcomer
12.10.2018, 17:44
Да, можно.
Бесплатно ?
А опрашивать прибор и посылать данные в Cloud Owen можно?
Хотелось бы иметь возможность удаленно зайти на ПК с ОРС сервером и, при необходиомсти, поменять программу.
Мастеренко Иван
15.10.2018, 16:39
Бесплатно ?
А опрашивать прибор и посылать данные в Cloud Owen можно?
Хотелось бы иметь возможность удаленно зайти на ПК с ОРС сервером и, при необходиомсти, поменять программу.
С функционалом OwenCloud можно ознакомиться здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=231494&viewfull=1#post231494
Если в приборе поддержан протокол Modbus RTU/ASCII, то можно.
Наш ОРС-сервер работает с OwenCloud. Пользователи могут с помощью ОРС-сервера передавать в SCADA-системы значения со своих устройств через облако.
Доброго времени.
Вопрос такой - как в ОРС сервере настроить транзит ТЕГов с узла на узел?
Например узел 1 опрашивает несколько ТРМ32, узел 2 связан с OwenCloud.
Требуется пересылать данные между узлами 1 и 2 , это возможно?
Новикова Маргарита
18.10.2018, 11:31
Доброго времени.
Вопрос такой - как в ОРС сервере настроить транзит ТЕГов с узла на узел?
Например узел 1 опрашивает несколько ТРМ32, узел 2 связан с OwenCloud.
Требуется пересылать данные между узлами 1 и 2 , это возможно?
Добрый день!
Посредством ОРС это сделать нельзя. ОРС-сервер предназначен только для сбора данных с устройств. Какую-то логику взаимодействия тегов между собой настроить нельзя.
Жаль.
Вроде несложная функция - один ТЭГ в другой значение параметра передает..
Новикова Маргарита
18.10.2018, 16:11
Жаль.
Вроде несложная функция - один ТЭГ в другой значение параметра передает..
Вопрос не столько в сложности, сколько в назначении программы. ОРС-сервер служит для связи приборов со SCADA-системой, в которой уже выполняется обработка получаемых данных
Вопрос не столько в сложности, сколько в назначении программы. ОРС-сервер служит для связи приборов со SCADA-системой, в которой уже выполняется обработка получаемых данных
Значит я придумал еще одно применение для ОРС сервера - собрать данные с кучи приборов (Овен разумеется) и сложить это все в OwenCloud, который и будет в данном случае Скада системой. Сейчас этому мешает только невозможность связывать два узла в конфигурации ОРС сервера на уровне ТЭГов.
Victor_P.
20.11.2018, 11:48
Добрый день.
Столкнулся с ситуацией, аналогичной этой:
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
PS. Использую протокол ModBus RTU
Новикова Маргарита ответила на это:
Добрый день!
....Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. ....
....
Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
Но это не так.
Аналогичная проблема с частотой обновления данных возникает при работе с Simple-Scada 2, период обновления данных (на глаз) 1с, хотя в самой скаде я установил 50мс (пробовал и другие значения, на результат не повлияло). При работе, например, с arOPC таких проблем нет.
Вот два видео, где видно что к чему:
OWEN OPC: https://youtu.be/fFAJU1-ILDY
arOPC: https://youtu.be/zRt0EjE_Fc8
сам OPC опрашивает устройство с периодом 70-80мс, а скаде отдает с 1с.
upd:
с инсатовским MasterOPC вообще летает: https://youtu.be/FThmSw1lN38
Со скоростью запуска сервера та-же проблема,-
на моей конфигурации овен opc запускается около 6с, тогда как arOPC около 1с:
OWEN OPC: https://youtu.be/5GzMiWl_APc
arOPC: https://youtu.be/OJrOlUcAnI8
Добрый день, так все таки можем импортировать переменные из CoDeSys 2 в ОРС сервер? Если возожно то примерчик!!!
Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2. Рекомендую купить косметологический комбайн линк (http://ums-beauty.com.ua/catalog/kombayny_kosmetologicheskie/) на сайт.
МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.
да, все верно
_Mikhail
27.01.2019, 15:54
Решил попробовать ОРС-сервер ОВЕН для опроса ПЛК110 по ТСР. Буквально через 5 минут сервер вылетает с ошибкой4095640957 С чем это может быть связано?
Lazy_Wolf
30.01.2019, 15:37
Доброго времени суток!
Где-то в этой ветке было, но спрошу ещё раз, потому что вопрос был, а ответа - нет.
Ошибка "нет соединения" при добавлении устройства по OwenCloud. С чем связана и как с ней бороться?
Исключения добавлены, антивирус выключен.
Новикова Маргарита
07.02.2019, 14:06
Решил попробовать ОРС-сервер ОВЕН для опроса ПЛК110 по ТСР. Буквально через 5 минут сервер вылетает с ошибкой4095640957 С чем это может быть связано?
Добрый день!
Какая ОС? Какая разрядность?
Какая версия компонентов .NET Framework?
_Mikhail
07.02.2019, 20:07
Добрый день!
Какая ОС? Какая разрядность?
Какая версия компонентов .NET Framework?
win7x32, netFramework 4.0-4.5
p_dima90
18.02.2019, 00:39
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь тестил ОРС в связке с WinCC ?
Никак не могу получить данные, при этом сервер на связи, но значения постоянно "0", при этом ругается на неверный адрес переменной, хоть и этот адрес WinCC сама подцепила в момент добавления Owen-OPC и самое интересное, что в момент добавления переменная и ее свойства отображаются корректно. Скрины прицепил.
412614126241263
Александр Ч.
14.03.2019, 08:31
Добрый день! Планирую использовать ОРС для обмена с Мх210. В сервере есть библиотека для дискретных устройств, ожидается ли в ближайшее время библиотека и для аналоговых модулей, которые уже в продаже
МВ210-101, МУ210-501? Спасибо
Евгений Дударев
14.03.2019, 12:16
Добрый день! Планирую использовать ОРС для обмена с Мх210. В сервере есть библиотека для дискретных устройств, ожидается ли в ближайшее время библиотека и для аналоговых модулей, которые уже в продаже
МВ210-101, МУ210-501? Спасибо
Планируется добавить в очередном релизе (ориентировочно через месяц).
Александр Ч.
20.03.2019, 14:18
Понятно. В принципе оказалось ничего сложного и самостоятельно добавить обмен с устройствами. Легко и просто
Добрый день. Пытаюсь добавить в WinCC 7 из OPC теги(из прибора МЭ110-3М). Интересует значение Напряжение A, B, C. Если A и C добавляются через автоматическое определение без проблем, то B ну ни в какую не хочет. В чем может быть проблема? Если попробовать скопировать тег и переименовать и перезадать адрес, вылетает и виснет скада напрочь.
Еще вопрос, есть ли в программе функция переподключения к прибору? У нас периодически отваливается ком порт(преобразователь тоже ваш), и прекращается запись, до тех пор пока не перезапускаем OPC сервер.
Здравствуйте. Возникла такая же проблема с прекращением опроса устройств. В OPC сервере созданы два узла - первый по протоколу ОВЕН, второй по протоколу Modbus RTU. Подключены оба через АС-4. Первый узел работает нормально, а во втором после одного двух дней работы на всех тегах появляется ошибка BAD_LAST_KNOWN и опрос прекращается. После перезапуска ОРС опрос устройств восстанавливается. В логах ошибок по второму узлу нет. Пробовали менять АС-4, шнур, переустанавливали драйверы - безрезультатно.
Newcomer
07.06.2019, 16:38
Добрый день.
Сколько стоит лицензия на новый ОВЕН OPC сервер для осуществления обмена данными с свободно программируемым устройством по протоколу Modbus-RTU ?
Мария Мильчакова
10.06.2019, 10:46
Добрый день.
Сколько стоит лицензия на новый ОВЕН OPC сервер для осуществления обмена данными с свободно программируемым устройством по протоколу Modbus-RTU ?
Добрый день.
ОРС-сервер ОВЕН предоставляется бесплатно.
Newcomer
10.06.2019, 12:37
Добрый день.
ОРС-сервер ОВЕН предоставляется бесплатно.
Эту фразу в первом посте темы как понимать: "Для работы с устройствами других производителей, а также свободно программируемыми устройствами ОВЕН (ПЛК, СПК, ПР) необходимо будет приобрести лицензионный ключ".
Мария Мильчакова
10.06.2019, 12:55
Добрый день.
Когда ОРС-сервер только выпускался (а первый пост опубликован именно в этот момент), в планировался платный функционал.
В данный момент ОРС сервер предоставляется бесплатно, платного функционала нет.
arsenius
17.06.2019, 12:17
Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?
point5217
20.06.2019, 05:53
Добрый день. Получается, что не возможно создать два (и более) устройства с одинаковым IP, но с разными адресами ? Имеется Moxa MGate и 3 устройства Modbus, подключенные по rs485. Как быть ?
Евгений Дударев
20.06.2019, 09:13
Добрый день! Опрашиваю СИ-8 по протоколу ОВЕН. Добавил устройство из библиотеки. Когда значение счётчика превысило 999,999 отсчёт пошёл заново. По показаниям дисплея прибора видно, что ОРС отбрасывает 4-й разряд (а может все старшие). Старый ОРС ОВЕН считывает значения нормально, но я не могу вести с ним отладку - контроль передачи и приёма пакетов. Есть ли какие-то способы решения этой проблемы нового ОРС?
Добрый день.
В следующем релизе исправим ошибку с СИ-8.
Alexxxxxx
22.06.2019, 12:57
Доброго времени суток, господа разработчики помогите решить проблему, owen OPC сервер не корректно работает с преобразователем moxa 1450 по протоколу овен(по модбас-рту все отлично работает, но нужен именно протокол овен), половину параметров видит половину нет. Опрашивал трм 210, конфигурацию брал из библиотеки сервера. При работе сервера выходят ошибки
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 40 - Не найден дескриптор) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 49 4F 51 56 50 47 4B 47 54 49 0D ],
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 49 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 4D 50 54 4E 0D ],
это мой первый серьезный проект, очень нужна ваша помощь. Спасибо!
arsenius
24.06.2019, 12:51
Добрый день. Когда примерно это будет?
Мария Мильчакова
24.06.2019, 13:49
Доброго времени суток, господа разработчики помогите решить проблему, owen OPC сервер не корректно работает с преобразователем moxa 1450 по протоколу овен(по модбас-рту все отлично работает, но нужен именно протокол овен), половину параметров видит половину нет. Опрашивал трм 210, конфигурацию брал из библиотеки сервера. При работе сервера выходят ошибки
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 40 - Не найден дескриптор) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 49 4F 51 56 50 47 4B 47 54 49 0D ],
: Устройство вернуло сетевую ошибку (Код: 49 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому) device: Узел2.ТРМ 210 А port: Rx Rx, size: 20, data:[23 47 48 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 4D 50 54 4E 0D ],
это мой первый серьезный проект, очень нужна ваша помощь. Спасибо!
Добрый день.
1. На каких параметрах возникает такая ошибка
2. Какого года приборы
3. Какие настройки опроса заданы (период опроса, пауза между запросами)
Alexxxxxx
24.06.2019, 16:33
Все в порядке, трмка древняя была, проверил на новой, полет отличный! спасибо что откликнулись!
Пример 4. Добавление в Owen OPC server ПЛК - у меня получается из файла экспорт сделать если нет других модбас узлов. а если у меня их 3 и узел для опс сервера на 3м месте то появляется "ошибка в момент добавления устройства из файла" 43519. Можно ли как в MasterOPC Universal Modbus Server из .csv файла экспорт делать? для меня это было бы очень удобно
konst_smn
12.07.2019, 15:10
Добрый день!
Прошу помочь в решении проблемы.
Работаю при помощи OPC-сервера с преобразователем частоты, в параметром "Задание давления". В преобразователе это целое число.
Давление 0..10 бар частотник у себя хранит как 0...1000.
Конфигурирую на странице прибора в облаке параметр unsigned int, с множителем 0.01, ставлю 2 знака после запятой в отображении прибора.
В результате вижу на странице прибора в облаке (например)
187 = 1.87 бар
В мобильном приложении вижу 1.87 бар.
А вот в OPC-сервере вижу значение 1, т.е для OPC было выполнено деление целого числа на 100, и, результат - целое число.
Дело в том, что это мешает работе в Scada (я работаю с Master Scada), я должен изобретать "костыли" чтобы пересчитать задание
из вещественного числа в целое. прочитать задание и отобразить его - вопросов нет, но вот когда одновременно нужно и прочитать значение, и послать его - возникает "клинч" в связях значения обратной связи, и привязке команды к OPC-переменной.
Как решить эту проблему?
Пока что, временно, использую целое число диапазона 0...1000 - в уме пересчитывая диапазон. Повезло, что диапазон задания 0...10 бар, а не 0..16. :)
В теме по вопросам начинающих для Master Scada выяснил, что за счет фирменного инсатовского ОРС сервера вопрос решается , но у меня облако ОВЕН в качестве источника данных, потому альтернативы вашему ОРС серверу нет...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в новом OPC (Версия 1.10.63.17531) сделать правильно привязку к модулю МВ210-101 (Ethernet, 8AI, ModBUS TCP)?
В стандартной библиотеке его нет. Когда добавляешь тэг вручную, указал регистр 4000 (1й канал например, на него токовый датчик подключен, физически всё работает, конфигуратор показывает с него данные, регистр 4000, float32).
Тип тэга в OPC float32 нет... если же выбирать из того что есть:
если float, то показывает 0
если double, то уходит в ошибку
на int32, только показывает большое целое число....а как его преобразовать в фактическое значение мА? какие границы этого целого XXXX-YYYY, если считывается сигнал 0-20мА ?
Заранее спасибо!
ЗЫ. Вот скриншоты:
44153
44154
dr.ash - float, перестановка байт есть в ОРС ?, начальный адрес правильный ?
Ура! Заработало! Спасибо за подсказку!
Действительно, надо выставлять настройки в OPC
тип = float
младшим байтом вперед = нет
младшим регистром вперед = да
запутался т.к. в OWEN конфигураторе (параметры устройства) была немного другая формулировка, но по сути одно и тоже
старшим байтом вперед
младшим регистром вперед
Спасибо!
Еще подскажите, может ли новый owen OPC сервер запускаться автоматом как служба, в windows?
DieMetRik
26.08.2019, 11:02
Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:
Настраиваю Owen OPC Server для связи с облаком OwenCloud.
Все работает кроме записи Float.
При попытке изменить значение как из самого окна OPC сервера так и с masterSCADA значения типа Float не записываются. ПРИ ЭТОМ если значение float записывать без дробной части, то запись происходит. см Скриншоты
При попытке записать Float: 26-08-2019 10:55:51.334 : 500. Internal server error device: Узел1.СПК107_1 port: Rx Rx, size: 0, data:[] Там где красная строка в журнале
Если производить запись из https://web.owencloud.ru в эту же переменную, то все проходит на ура.
Чтение тоже работает.
Вот Скриншоты (https://cloud.mail.ru/public/4Ata/ATVywGnvP)
Евгений Дударев
26.08.2019, 16:22
Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:
Добрый день, взяли в работу.
GREGORY64
27.08.2019, 18:42
Здравствуйте! Подключил четыре ТРМ138 через MOXA NPORT 5232 виртуальным портом COM4 к Конфигуратору ТРМ138.Он их видит, значения считывает.Привязал к OPC DA эти 4 ТРМ138. В редакторе каналов выбрал самый первый температурный канал сделал активным . При проверке канала тестом связь вроде бы устанавливается, но вместо 380 градусов появляется 10. Типы данных менял, стоит по умолчанию integer. Как правильно настроить OPC DA сервер?Сейчас иерархия такая OPC DA - OWEN RS485-1 - TPM138
Марко Петрович
28.08.2019, 09:59
Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
GREGORY64
28.08.2019, 14:32
Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
Спасибо за внимание.Я запутался с версией ОРС сервер.Установил последнюю и все заработало, спасибо онлайн-консультанту.
Добрый день!
А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?
Yury Evgenev
12.09.2019, 19:15
Есть предложение для OPC сервера.
В основном полевые приборы опрашиваются внутри предприятия по RS-485 (последовательный порт), однако компьютеров в поле рядом с приборами никто не ставит, значит используется какой-то преобразователь Ethernet <-> RS485. Зачастую это moxa или ICP-DAS. И тот и другой могут Режим TCP Server (https://moxa.pro/support-service/cycles/nport/tcp-server/) и rfc2217 (https://moxa.pro/support-service/cycles/nport/rfc2217-mode/) без настройки драйверов COM порта. Однако все пользуют realcom (https://moxa.pro/support-service/cycles/nport/realcom/)
Может стоит реализовать в OPC сервере такую возможность?
insat так сделали. В принципе со счётчиками работало.
Мария Мильчакова
13.09.2019, 10:41
Добрый день!
А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?
Добрый день.
такой функционал в ОРС сервере ОВЕН не реализован, в ближайшее время вводить его не планируется.
Но уровни доступа можно разграничивать в SCADA-системах.
fizhimik
17.09.2019, 15:15
Добрый день. Начал зависать ОВЕН сервер: программа запущенна, но никакие данные в скаду не передаются. Возможно это начало происходить после последних обновлений Windows 10 (1093). Куда копать?
ОРС-сервер чувствителен к версии компонентов Microsoft .NET framework. Необходимо проверить наличие обновлений данных компонентов для вашей версии ОС. Если простое обновление не помогло, выполнить следующие действия:
Удалить ОРС-сервер.
Удалить компоненты Microsoft .NET framework версии 4 (все компоненты этой версии).
Перезагрузить ПК.
Вручную скачать и установить компоненты Microsoft .NET framework последней версии для вашей ОС.
Перезагрузить ПК.
Установить ОРС.
Желательно все удаления делать с помощью утилиты Uninstall tool.
fizhimik
17.09.2019, 15:37
Возможно проблема решилась, передернул питание АС4 преобразователя и сдул пыль с разъема юсб.
arsenius
01.10.2019, 09:42
Добрый день.
В следующем релизе исправим ошибку с СИ-8.
Добрый день, Евгений! Ошибку исправили? Проблема до сих пор актуальна. Старый ОРС почему-то подвисает, и чтобы его оживить приходится перезапускать скада-проект. Эксплуатации в таком виде передавать нельзя.
Евгений Дударев
02.10.2019, 14:15
Приносим свои извинения, еще не поправили. Сегодня актуализировали задачу.
krollcbas
02.10.2019, 15:16
Черт, мне тут денег задолжали. Буду рад если упадет связь. Внедрил им Овен ОПС
Имеется ли возможность работы OWEN OPC сервера в режиме службы, без активного пользователя в системе?
Евгений Дударев
15.10.2019, 16:14
Имеется ли возможность работы OWEN OPC сервера в режиме службы, без активного пользователя в системе?
Можете более подробно расписать Вашу задачу?
ДмитрийSleet
23.10.2019, 08:32
Добрый день,как исправить ошибку сигнала переменной BAD... все настройки делаю по инструкции..
Марко Петрович
23.10.2019, 09:42
Добрый день,как исправить ошибку сигнала переменной BAD... все настройки делаю по инструкции..
Добрый день. Какое устройство опрашиваете? По какой инструкции? Как подключаете? Проверили настройки связи? Проверили линию связи?
Евгений Дударев
22.11.2019, 09:36
Вышло обновление ОРС-сервера
Owen OPC Server – версии 1.10.65
Улучшения:
+ В библиотеку добавлены приборы: ДТх-RS, ПД100И-R, ПДУ-RS.
Изменения:
* Оптимизировано время отклика во время выбора объектов в дереве конфигурации.
Исправлены ошибки:
- Не удается добавить прибор из OwenCloud, если в аккаунте пользователя много приборов.
- Неправильно отображается считанное значение счетчика с прибора СИ8.
Для обновления можно воспользоваться функцией "Обновить программу" в OPC сервере. На сайте дистрибутив появится позднее.
Добрый день!
Где можно найти пример или описание как подключиться к OPC серверу на C#?
Ссылки в верке форума для разработчиков все мёртвые.
v.borovikov
26.11.2019, 17:14
Добрый день!
Где можно найти пример или описание как подключиться к OPC серверу на C#?
Ссылки в верке форума для разработчиков все мёртвые.
Добрый день.
Посмотрите здесь, возможно, поймете в какую сторону дальше копать.
https://stackoverflow.com/questions/42278102/building-a-free-net-opc-client-ua-or-da-without-frustration
Здесь можете посмотреть инструменты для разработки.
https://www.opcconnect.com/source.php
Копать-то понятно в какую сторону. Нужны правильные библиотеки (OpcNetApi.dll, OpcNetApi.Com.dll) за которые OPC foundation хочет денег. Есть OpenSource проекты, но по какой-то причине они пока у меня не могут запуститься или же там сразу пишут, что приложение будет работать при наличие указанных библиотек.
Странны две вещи:
1) Matrikon OPC Explorer не видит запущенный на том же компе OWEN OPC Server, хотя обещают что должен видеть всё. При этом если рядом поставить OPC от ИнСАТ, его видит.
2) На старом OPC никаких дополнительных телодвижений не требовалось. на VB было достаточно кода
Set MyServer = New OPCServer
MyServer.Connect "OWEN.RS485", ""
Частично еще вопрос обсуждался здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=645
Вообще очень мало информации по этому вопросу.
Кажется нашел что искал тут http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1274395.html
Завтра проверю.
Итак, дело сдвинулось с мёртвой точки.
Поиск информации в интернете привел к следующему списку, требуется:
1) Наличие бибилиотек OpcNetApi.dll и OpcNetApi.Com.dll (найдены)
2) Запущенный и сконфигурированный OPC (cделано, данные все приходят)
3) Пример, чтобы было где подсмотерть (как вариант а) https://github.com/overash/K6_asking б) http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1274395.html)
Следующий затык был вызван непониманием, какое имя сервера должно быть указано. В строке подосоединения к серверу нужно указывать не имя, заданное в конфигураторе, а то имя, которое присваивается серверу в системе. Но узнать его без дополнительного софта проблематично. Ребята, разрабы, добавьте это readonly поле на вкладку свойств сервера в конфигураторе, облегчите людям жизнь. Пока это можно узнать например при помощи правильного сканера OPC (тут крылся еще один мой недосмотр, использовал какой-то не тот софт), например MatrikonOPC Explorer, вот правильная ссылка https://www.matrikonopc.com/portal/downloads.aspx?dID=176 (требуется бесплатная регистрация). В итоге видим, что есть на компе (см скрин в приложении) и то что нам нужно называется Owen.OPCNet.DA.1
Далее проверяем коннект таким куском кода.
Opc.URL url;
Opc.Da.Server server;
OpcCom.Factory fact = new OpcCom.Factory();
url = new Opc.URL("opcda://localhost/Owen.OPCNet.DA.1");
server = new Opc.Da.Server(fact, null);
server.Connect(url, new Opc.ConnectData(new System.Net.NetworkCredential()));
Если всё ОК, то server.Connect ошибки не вызывает.
Далее надо конфигурировать узлы и тэги. Если будет нужно, то наверное смогу это описать позже. А в идеале нужна целая статья.
someonea
28.11.2019, 14:34
Добрый день.
OPC версия 1.10.64.19219
В папку C:\ProgramData\OWEN\Owenio\LogData
Каждый день создается файл, с расширением (дата).csv
И непрерывно записываются в него данные
Например
2019-11-26.csv
2019-11-27.csv
2019-11-28.csv
Как отключить запись в эти файлы?
P.S. OPC сервер работает стабильно.
В настройках видимо никак.
Но можно в свойствах безопасности папки убрать доступ по записи всех кроме админа.
Взяли в работу! подумаем над этим вопросом
Этому сообщению уже второй год. Вопрос остался:
как отключить ведение журнала c логами?
В настройках видимо никак.
Но можно в свойствах безопасности папки убрать доступ по записи всех кроме админа.
Такой подход работает, но хотелось бы отключить работу вкладок Журнал и Ошибки.
Если нерабочих каналов много, то работа этих вкладок может грузить процессор.
Сергей28
19.12.2019, 10:04
Здравствуйте помогите решить проблему, решил поставить Owen OPC Server для SCADA-системы. Прибор который подключаю ТРМ-138, подключаю к компьютору через преобразователь интерфейса АС3, то есть ТРМ с преобразователем по порту RS-485, преобразователь с компьютером по порту RS-232 напрямую в COM-порт. Конфигуратор ТРМ-138 связь с прибором поддерживает без проблем, все настройки меняются данные просматриваются. Далее создаю узел в Owen OPC Server ставлю номер порта, добавляю устройство ТРМ-138 из библиотеки, указываю адрес прибора, запускаю сервер связи нет, а именно com-порт 1 открыт, порт Tx отвечает, а порт Rx нет. В чем может быть проблема?
46268
Новикова Маргарита
19.12.2019, 10:43
Здравствуйте помогите решить проблему, решил поставить Owen OPC Server для SCADA-системы. Прибор который подключаю ТРМ-138, подключаю к компьютору через преобразователь интерфейса АС3, то есть ТРМ с преобразователем по порту RS-485, преобразователь с компьютером по порту RS-232 напрямую в COM-порт. Конфигуратор ТРМ-138 связь с прибором поддерживает без проблем, все настройки меняются данные просматриваются. Далее создаю узел в Owen OPC Server ставлю номер порта, добавляю устройство ТРМ-138 из библиотеки, указываю адрес прибора, запускаю сервер связи нет, а именно com-порт 1 открыт, порт Tx отвечает, а порт Rx нет. В чем может быть проблема?
46268
Добрый день.
У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
Сергей28
20.12.2019, 02:39
Добрый день.
У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
да, все совпадает. с конфигуратором ТРМа связь есть данные читаются и записываются а вот в OPC сервере нет
Сергей28
20.12.2019, 05:04
Добрый день.
У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
да, именно АС3
Сергей28
20.12.2019, 08:40
Добрый день.
У Вас именно АС3, не АС3-М? Это важно, т.к. АС3 - полуавтоматический преобразователь (переключение режимов прием/передача прибором не осуществляется). Новый ОРС-сервер с такими преобразователями не работает.
В логе Tx - это запросы от ОРС-сервера, а Rx - ответы от прибора.
Сетевые настройки в приборе и в ОРС-сервере совпадают?
спасибо, поменял на АС3-М связь установилась, но с перебоями, как сократить количество перебоев?
46288
Новикова Маргарита
20.12.2019, 09:54
спасибо, поменял на АС3-М связь установилась, но с перебоями, как сократить количество перебоев?
46288
Пауза между запросами в ОРС-сервере в настройках прибора задана? Если нет, попробуйте задать 10 мс.
Новикова Маргарита
20.12.2019, 11:04
снова проблема с сервером. сервер работает обмен идет, программы клиенты не видят сервер, в чем дело??
Судя по всему, у Вас ОРС-сервер в процессе установки не зарегистрировался в реестре. Можно попробовать зарегистрировать его вручную.
Для этого надо запустить ОРС-сервер с ключем -RegServer
Это можно сделать так:
1. Запустить командную строку с правами администратора. (cmd.exe)
2. Перейти в папку установки ОРС (cd C:\Program Files\OWEN\Owen OPC Server)
2. Запустить приложение с ключем. Команда OPCNet.exe -RegServer
3. Перезагрузить ПК и проверить в ОРС клиенте.
Сергей28
28.12.2019, 05:34
помогите решить проблему. работает OPC сервер овен все отлично, пытаюсь подключится к серверу с другого компьютера по локальной сети но он его не видит, как решить проблему? в чем причина?
Новикова Маргарита
30.12.2019, 11:48
помогите решить проблему. работает OPC сервер овен все отлично, пытаюсь подключится к серверу с другого компьютера по локальной сети но он его не видит, как решить проблему? в чем причина?
Добрый день.
Это надо DCOM настраивать...
Попробуйте настроить в соответствии с инструкцией здесь:
http://telesys.by/nastrojka-dcom-dlya-raboty-opc-serverov-v-windows-7/
Можно OPCNet запускать без графической оболочки?
Машина старая Server2003, бывает прога занимает 500 Мб, что вызывает проблемы. Возможно есть команда пуска без графики. Или сделайте такую возможность в будущем.
stanislau
20.02.2020, 21:31
Подскажите, а Owen OPC Server беслатный? На сайте ни слова сколько стоит.
krollcbas
20.02.2020, 21:49
Бесплатный. Там нет никаких скриптов, не очень удобно группировать, но точно работает. Один объект на нем запустил.
Большое преимущество - может тянуть данные с облака
stanislau
20.02.2020, 22:01
Да это вообще моя первая попытка работы со скадами и OPC серверами. Поэтому мне сейчас надо что-то попроще. Скрипты мне еще очень рано. Или без них никак?
Сергей28
12.03.2020, 02:29
Добрый день.
Это надо DCOM настраивать...
Попробуйте настроить в соответствии с инструкцией здесь:
http://telesys.by/nastrojka-dcom-dlya-raboty-opc-serverov-v-windows-7/
настроил DCOM в соответствии с примером, сервер так же не видно на удаленном компьютере. Пропала связь сервера с прибором
Новикова Маргарита
12.03.2020, 15:17
Да это вообще моя первая попытка работы со скадами и OPC серверами. Поэтому мне сейчас надо что-то попроще. Скрипты мне еще очень рано. Или без них никак?
Добрый день.
Это зависит от задачи. Если нужно просто данные в SCADA передавать (без масштабирования и проч.), то не нужны Вам скрипты.
Новикова Маргарита
12.03.2020, 15:21
настроил DCOM в соответствии с примером, сервер так же не видно на удаленном компьютере. Пропала связь сервера с прибором
Добрый день.
К сожалению, не видя настроек, сложно предложить какое-то решение.
Попробуйте к системному администратору обратиться. Может быть, для Вашей локальной сети нужны какие-то доп. настройки.
Рогачев Иван
23.03.2020, 12:44
Добрый день, нужна помощь в подключении КМС-Ф1 по RS-485. Протокол ASCII, 115200. Статус либо "ошибка" либо "Error CRC". КМС подключен к АС-4 через ТРМ-138В. ТРМ тоже странно себя ведет. "норма"-"Ошибка"-"не определено". И так по кругу.
Новикова Маргарита
24.03.2020, 13:29
Добрый день, нужна помощь в подключении КМС-Ф1 по RS-485. Протокол ASCII, 115200. Статус либо "ошибка" либо "Error CRC". КМС подключен к АС-4 через ТРМ-138В. ТРМ тоже странно себя ведет. "норма"-"Ошибка"-"не определено". И так по кругу.
Добрый день.
При подключении какого-то одного устройства связь есть?
Какие настройки заданы в ОРС-сервере? Можете конфигурацию скинуть сюда или в личку?
Для опроса используете шаблон или добавляете параметры вручную?
Подключаю сервер к мастер скада и получаю ошибку49070
Как это исправляется?
И ещё вопрос. Если сервер запущен из исполняемой среды скада, то я ничего не могу увидеть в сервере. Его нет на экране и нет в трэе. Что надо отключить, чтоб сервер всегда был на экране?
Новикова Маргарита
15.05.2020, 14:50
Подключаю сервер к мастер скада и получаю ошибку49070
Как это исправляется?
И ещё вопрос. Если сервер запущен из исполняемой среды скада, то я ничего не могу увидеть в сервере. Его нет на экране и нет в трэе. Что надо отключить, чтоб сервер всегда был на экране?
Добрый день.
Какую версию среды MasterSCADA4D Вы используете? Какая у Вас ОС?
Если не запускать опрос ОРС-сервера из SCADA-системы, ОРС-сервер корректно работает (опрос приборов ведется, данные обновляются в реальном времени)?
обновил орс до 1.10.67.20535
Решил добавить устройство и тут начались странности, только вводишь пароль, с первого же символа красная надпись ошибка в значении логина, откуда программа знает что я неверно ввожу, потом его "отклинивает", краснота пропадает. Аналогично с паролем, но там хотя бы описана проблема по которой выскакивает краснота. А дальше всё, окно с добавлением устройства, с неактивной кнопкой добавить и краснота с оповещением что одна ошибка или несколько[/B][/B], естественно с тем же логином и паролем через браузер всё заходит
Можно OPCNet запускать без графической оболочки?
Машина старая Server2003, бывает прога занимает 500 Мб, что вызывает проблемы. Возможно есть команда пуска без графики. Или сделайте такую возможность в будущем.
Проблема осталась и усложнилась. Программа иногда занимает до 1500 Мб.
Раннее мы использовали старый ОРС Овен, там было 20 СОМ портов (везде 9600 Кбот), на каждом порте в среднем по 150 сигналов (это приборы МВА8, ТРМ138 202 201 и тд), но старый сервер не поддерживает ваши новые приборы. Так же использовали Лектус с ModbusTCP, там еще было 12 устройств и 1500 сигналов.
Затем все это перенесли на ваш новый ОРССервер (1.10.63.17531). Пока в системе было мало сигналов он работал приемлемо.
Но после полного переноса начались проблемы:
1. Пишется лог-файл гигантских размеров, (мы отключили запись путем запрета папки на изменения), хотя что проще сделать галочку в софте на отключение или ограничение размера файла (пусть пишет по кругу).
2. Невозможно конфигурировать ОРССервер без отключения СКАДА, Нажимаешь СТОП, а сервер тут же запускается снова. Эта проблема была и в старом ОРСсеревере, но там были свои хитрости. Я использовал ОРС сервера разных разработчиков (Лектус, Элемер, Метран), только у Вас такая проблема.
3. При перезапуске сервера все СОМ порты могут инициализироваться до 15 минут (примерно 300 мс на сигнал 300*20*150=900 сек=15мин). Т.е СОМ порты инициализируются последовательно друг за другом, хотя это можно было сделать и параллельно (и уложились бы в 300*1*150=45 сек). Проблема только в RS485-сети, ТСР-устройства инициализируются мгновенно. Это БОЛЬШАЯ проблема когда нужно внести изменения или протестировать связь: нужно погасить СКАДу, внести изменения, ждать 15 минут и если ошибка, то повторять действие.
4. Через некоторое время софт зависает, сигналы идут но графика не работает. Вы выводите всегда все сообщения в графическую часть, возможно софт с эти не справляется. Сделайте галочку на отключение части графики.
5. Падает скорость опроса по отдельным СОМ портам в 2-3 раза. Перезагрузишь ОРССервер и все в норме, затем опять (2-4 дня), но уже по другим портам.
Возможно от части проблемы связаны с отключением приборов (персонал часто выключает некоторые приборы, до 10%).
На предприятии используется также сервер ОРСЭлемер (там порядка 10 СОМ портов и 1000 сигналов). Там нет этих проблем.
49451
обновил орс до 1.10.67.20535
Решил добавить устройство и тут начались странности, только вводишь пароль, с первого же символа красная надпись ошибка в значении логина, откуда программа знает что я неверно ввожу, потом его "отклинивает", краснота пропадает. Аналогично с паролем, но там хотя бы описана проблема по которой выскакивает краснота. А дальше всё, окно с добавлением устройства, с неактивной кнопкой добавить и краснота с оповещением что одна ошибка или несколько[/B][/B], естественно с тем же логином и паролем через браузер всё заходит
Та же проблема. Нашли решение?
Та же проблема. Нашли решение?
я ОРС подключал только для теста по другому вопросу, поэтому не решал, не пользуюсь
Добрый день.
Появилась проблема с OPC, не ногу подсоединиться к OwenCloud. Пишет "Ошибка приложения". Что могло произойти, учитывая, что до сегодня работало?49670
Добрый день.
Появилась проблема с OPC, не ногу подсоединиться к OwenCloud. Пишет "Ошибка приложения". Что могло произойти, учитывая, что до сегодня работало?49670
А вы попробуйте второй раз добавить узел после ошибки. У меня тоже всегда ошибка с первого раза, со второго нормально - добавляется-читает.
Добрый день!
Развиваем проект на MasterSCADA. В последнее время часто вылетает Овен ОПС сервер вот с таким сообщением:50551.
Можете ли что нибудь посоветовать для устранения этой проблемы?
Сергей0308
09.08.2020, 12:10
У Инсата есть такой(на 32 тега бесплатный): https://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
На большее количество тегов за приемлемую плату!
https://insat.ru/products/?category=1414
Это крайний вариант, но я имею это ввиду.
Сергей28
07.11.2020, 18:48
Здравствуйте, помогите решить следующую проблему уже всю голову сломал. Работал овен opc сервер с тремя устройствами 2 трм 138, и плк 160 все было хорошо, обмен с scada системой отличный ни каких проблем. На днях заметил что в SCADA не обновляются данные, висят одни значения и ни как не меняются, связь с сервером opc присуствует, зашел на сервер там тоже самое, перезагрузки прогоамм, компьютера не помогло. Проверял на обновления их нет. Переустанавливал opc сервер все тоже самое, что примечательно даже после переустановке значения остались точно такие же. Связь с устройства присуствует без ошибок, статус кажого устройства и тегов хорошее
Марко Петрович
09.11.2020, 09:53
Здравствуйте, помогите решить следующую проблему уже всю голову сломал. Работал овен opc сервер с тремя устройствами 2 трм 138, и плк 160 все было хорошо, обмен с scada системой отличный ни каких проблем. На днях заметил что в SCADA не обновляются данные, висят одни значения и ни как не меняются, связь с сервером opc присуствует, зашел на сервер там тоже самое, перезагрузки прогоамм, компьютера не помогло. Проверял на обновления их нет. Переустанавливал opc сервер все тоже самое, что примечательно даже после переустановке значения остались точно такие же. Связь с устройства присуствует без ошибок, статус кажого устройства и тегов хорошее
Добрый день!
Какая версия ОРС-сервера?
Какая версия ОС?
Пробовали передобавлять устройства?
С одним прибором такая же ситуация?
W1nn1ep00h
03.12.2020, 10:26
Добрый день. Есть ли возможность защитить конфигурацию OPC-сервера паролем? Так как , конкуренты на одном заводе, пытаются все у нас скопировать(сделать такую же установку и конкурировать с нами), начиная от механики и чертежей и кончая разработанным ПО.
W1nn1ep00h
08.12.2020, 14:37
Добрый день. Есть ли возможность защитить конфигурацию OPC-сервера паролем? Так как , конкуренты на одном заводе, пытаются все у нас скопировать(сделать такую же установку и конкурировать с нами), начиная от механики и чертежей и кончая разработанным ПО.
Есть ли на данный вопрос ответ?
v.borovikov
08.12.2020, 15:17
Добрый день. Есть ли возможность защитить конфигурацию OPC-сервера паролем? Так как , конкуренты на одном заводе, пытаются все у нас скопировать(сделать такую же установку и конкурировать с нами), начиная от механики и чертежей и кончая разработанным ПО.
Добрый день.
К сожалению, сейчас такой возможности нет.
Есть ли на данный вопрос ответ?
Скажем так, при минимальной квалификации "конкуррентов" это не поможет. Конфигурация будет определена сниффером по шине.
Здравствуйте. Как запустить сервер в один клик с разными конфигурациями? (командная строка, ярлык)
Добрый день,
Система WIn 10, 64.
Скада + ОРС Owen
3 ТРМ 138 + Спектр 433
Обновились до последний версии ОРС Qwen. т.к. в старой версии наблюдались глюки с подменой адресов при передачи сигнала по радиоканалу от ТРМ до Скады.
Сейчас система заработала корректно (в плане адресации), но ОПС сервер стал зависать. При чем явной закономерности нет, разве что ошибки при получении сигнала от модема т.к. связь с одним из устройств не устойчива. Может и через 5 минуть зависнуть, может и через 3 часа. Отрубается только через диспетчер задач.
После перезапуска работоспособность восстанавливается.
Возможно ли настроить перезапуск сервера по времени или по условию?
roman_zr_zr
23.06.2021, 10:06
Добрый день. Подключаю ТРМ 212 через AC4 к OPC серверу по Modbus-RTU. В OPC-сервере устройство выбрано из шаблона, настройки на приборе и сервере одинаковые. Выходит ошибка нет ответа от устройства. Уже пытаю второй прибор, AC-4 рабочий так как с ПР200 работает нормально. В чем может быть проблема?
serkroh@yandex.ru
13.07.2021, 14:52
можно где-нибудь посмотреть как настроить ОВЕН OPC сервер для подключения к СКАДА СИМП ЛАЙТ модулей дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110? Скада работает в режиме счетчика сигналов.