Вход

Просмотр полной версии : Связь между Lectus OPC и ПЛК100РЛ через модемы



Арс
17.07.2015, 01:40
Здравствуйте, "по Инструкции" (ссылка ниже) не удается установить связь, подскажите пожалуйста в чем причина. Пробовал вставлять симкарты Мегафона, и Теле2. Звонок с Лектуса на ПЛК проходит. Но выдается ошибка подключения к удаленному модему. При прослушке линии модем-плк, в гипертерминале видны сообщения :

SIM900 R11.0
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
RING
ATA

ERROR

NO CARRIER

RING
ATA

ERROR

ATI
SIM900 R11.0
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
ATI


а в Лектусе видны следующие сообщения;
06:25:24.531 [5984] Старт(Lectus Modbus OPC/DDE server, версия 3.9, сборка: 77 от 17.10.11)
06:25:24.656 [5984] WARNING: Ключ не найден
06:25:37.343 [5984] Загружен экземпляр сервера
06:25:37.343 [5984] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
06:25:38.218 [5044] (COM17)Tx: ATZ

06:25:38.359 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:38.359 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

06:25:55.921 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:55.921 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
06:25:55.921 [5044] (COM17)Tx: ATZ

06:25:56.078 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:56.078 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

06:25:56.265 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:56.265 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему
06:25:56.265 [5044] (COM17)Tx: ATZ

06:25:56.453 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:56.453 [5044] (COM17)Tx: ATD89243544583;

06:25:56.640 [5044] (COM17)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK

06:25:56.640 [5044] (COM17) Ошибка при подключении к удаленному модему





Ссылка на инструкцию
"Инструкция по подключению ОВЕН ПЛК к Lectus OPC через GSM-модем (CSD соединение)"

http://www.owen.ru/uploads/3_peredacha_dannix_s_oven_plk_na_pk_cherez_modem_p m01.pdf

Andrew_Stranger
17.07.2015, 08:12
Глупый вопрос а CSD у вас поддерживается операторами?

Арс
17.07.2015, 09:49
А как можно проверить наличие CSD соединение? Звонил в тех. поддержку несколько раз, все операторы впервые слышали про CSD, и говорили с сомнением что услуга подключена автоматически.

Гарчев Евгений
17.07.2015, 18:52
"Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?" - http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/74944685

Арс
18.07.2015, 19:18
"Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?" - http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/74944685

Евгений спасибо, большое. соединение есть :-), две недели уже сомневаюсь есть оно или нет. гипертерминал ответил connect 9600/rlp. Буду разбираться дальше.

Арс
22.07.2015, 03:18
Подскажите пожалуйста, где можно найти описание пример задания в кодесис адресов переменных, как их высчитывать? как я понял опс лектус, добавляется узел, переменные с адресом. В кодесис в конфигурации плк я вижу адрес, но разобраться не могу, как связать их с переменными опс. По инструкции "быстрый старт", на сайте лектуса, не разобрался как это сделать. Может есть более подробная инструкция по настройке переменных в кодесис?

Гарчев Евгений
23.07.2015, 12:11
Если ПЛК-слейв, то в кодесис, в конфигурации Вы не увидите адреса регситров переменных, они нигде не отображаются. Адресация регистров в области ModBus Slave назначается автоматически, начиная с нуля, с учетом выравнивания. Про выравнивание адресов регистров переменных области ModBus slave написано в РП (п.3.1.4.1) - http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf

Арс
24.07.2015, 04:33
Еще раз огромное спасибо. Ответы очень помогают. Разбираюсь дальше

Арс
24.07.2015, 05:06
Еще вопрос, вчера модем работал нормально, сегодня после перезаливки проекта (в нем только объявил переменные)

А именно в конфигурации ПЛК в Modem fault стоит 1, т.е. нет связи либо завис модем, при прослушке линии в гипертерминале идут символы бесконечно. Посмотрите пожалуйста в чем может быть проблема?1907819079

Andrew_Stranger
24.07.2015, 12:02
Так сложно что-то сказать. Перезагрузите модем сперва.

Арс
24.07.2015, 12:58
Модем заработал, у меня по RS485 был подключен модем и счетчик. Оказалось что нельзя параллельно с модемом еще что-нибудь подключать. Перекинул на RS232, и на тебе заработало :-) Спасибо все понимающим, и советующим :-)