PDA

Просмотр полной версии : Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?



Oak
27.06.2015, 11:41
Имеем МУ110-16Р и управляем им приводами шаровых кранов - 0,15А 220в.
Приводы в не очень ласковых условиях установлены - наверно, есть смысл защитить их плавкими предохранителями - вопрос какими, чтобы удобно монтировались в шкафу?
второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?

Вольд
27.06.2015, 11:52
Второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?
Ставить RC-цепочки есть смысл всегда.

Oak
27.06.2015, 12:12
нашел график для расчета параметров цепочки - получил 2nF и 300 Ом - готовых таких не нашел. Можно использовать 0,1мкф и 100 Ом?

Вольд
27.06.2015, 13:08
нашел график для расчета параметров цепочки - получил 2nF и 300 Ом - готовых таких не нашел. Можно использовать 0,1мкф и 100 Ом?
Конечно можно.

Ryzhij
27.06.2015, 13:23
Для предохранителей удобно использовать клеммники с держателями предохранителей. Что-то типа такого. (http://www.skm-electro.ru/catalog/group-301-klemmy-s-derjatelem-predohranitelya-ask-avk.aspx)

Oak
28.06.2015, 20:37
Для предохранителей удобно использовать клеммники с держателями предохранителей. Что-то типа такого. (http://www.skm-electro.ru/catalog/group-301-klemmy-s-derjatelem-predohranitelya-ask-avk.aspx)

Спасибо, именно такое и искал.

А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода? Есть смысл ставить отдельные предохранители?

Павел Братковский
29.06.2015, 11:08
А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода? Есть смысл ставить отдельные предохранители

смысл их дублировать, в приборах внутри 99% стоят ужо

Oak
29.06.2015, 11:17
Внутренние менять сложно и индикации нет - а на внешнем с индикацией сразу будет видно в чем причина.
Внутренние часто сгорают? Как практика?

Павел Братковский
29.06.2015, 11:28
как правило, если сгорел предохранитель, дело не заканчивается его заменой, ибо он сгорает из за чего то с чем то, а так весьма редко.......ИМХО много лишней городьбы ни к чему...

Алексей Геннадьевич
29.06.2015, 13:56
А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода?
БСФ - 1,2 / 0,6 http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie
От перенапряжений и помех.
И автоматы 1-2А с характеристикой D.

Ryzhij
29.06.2015, 14:23
смысл их дублировать, в приборах внутри 99% стоят ужоТут многое зависит от длины и трассы проводников до исполнительного устройства.
Провода и кабели, они, знаете ли, тоже имеют свойство повреждаться.