18.06.2015, 09:34
Здравствуйте. Установлен модем ПМ01-24.АВ и контроллер овен ПЛК 110. Программа по опросу и отправке смс несклько дней работает исправно, потом модем перестаёт отсылать любые сообщения. Модем принимет команду для отпроса формирует сообщение но не отправляет ничего. Что посоветуете?
18630
18631
Может проблема в блоке FB SMS SL?
Или может как то добавить функцию автоматической перезагрузки модема?
Трофимов Артем
18.06.2015, 10:16
попробуйте перезагрузить модем и инициировать код работы с модемом заново, начиная с конфигурации модема. если это поможет, то лучше всего будет раз в сутки релюшкой ПЛК перезагружать модем и в коде описать конфигурирование модема, через 5 секунд после включения модема.
Linker1989
18.06.2015, 10:19
Вот как раз читаю про часы реального времени. Как сделать что бы в определённое время срабатывало реле. И как сделать так чтобы в определённое время допустим в 8 утра и 18 вечера модем отправлял смс о состоянии параметров (автоматический опрос)?
Трофимов Артем
18.06.2015, 10:28
библиотека syslibtime. есть блок работы со временем. чтобы прочитать значения времени , перед инициализации ФБ надо обнулить все переменные времени. тогда, после обработки этого блока в обнулённые переменные запишется время. если до блока переменная не равна нулю - она запишется в ПЛК как уставновленное время.
лучше всего будет раз в сутки релюшкой ПЛК перезагружать модем
Отличный костыль.
Linker1989
18.06.2015, 10:46
попробуйте перезагрузить модем и инициировать код работы с модемом заново, начиная с конфигурации модема. если это поможет, то лучше всего будет раз в сутки релюшкой ПЛК перезагружать модем и в коде описать конфигурирование модема, через 5 секунд после включения модема.
После перезагрузки замыканием контактов GND и RESET смс всё равно не отправляются.
Трофимов Артем
18.06.2015, 10:50
эх надо дважды размыкать. потом провести конфигурирование блоком CFG
Linker1989
18.06.2015, 10:55
эх надо дважды размыкать. потом провести конфигурирование блоком CFG
Да один раз замыкаем загорается светодиод TXD, после второго замыканиия моедм переходит в рабочий режим. а конфигурироание разве на автома тически происходит?
Трофимов Артем
18.06.2015, 11:05
из РЭ:
Сигнал RESET (контакт 6 соединителя Х1) и сигнал GND (контакт 3 соединителя Х1) при
замыкании между собой на время от 1 до 5 сек используются для внешнего принудительного
выключения либо включения внутреннего GSM/GPRS модуля модема. При работе модема в
штатном режиме первое замыкание выключит модуль, второе – включит.
конфигурирование из ПЛК лучше продублировать.
Linker1989
18.06.2015, 11:55
из РЭ:
Сигнал RESET (контакт 6 соединителя Х1) и сигнал GND (контакт 3 соединителя Х1) при
замыкании между собой на время от 1 до 5 сек используются для внешнего принудительного
выключения либо включения внутреннего GSM/GPRS модуля модема. При работе модема в
штатном режиме первое замыкание выключит модуль, второе – включит.
конфигурирование из ПЛК лучше продублировать.
Каким образом продублировать?
Да думаю не в этом дело потому что модем пол часа назад принимал и отправлял смс(по опросу и аварийные), а сейчас он их принимает и дальше блока FB SMS SL они не идут.18633
Да и замыкания и размыкания контактов ни как на это не влияет.
Могу открыть вам доступ к пк, и вы в онлайне всё посмотрите?