PDA

Просмотр полной версии : Помогите с настройкой пчв3



Дмитрий1412
04.06.2015, 16:24
Что за ключи S2, S3, S4 никак не пойму? Объясните пожалуйста, и подскажите, что лучше использовать, перепадник или два датчика ПД100 к примеру

Руководство по проектированию с.25

"......Поддержание перепада давления на одной из восьми уставок: ∆Р = 1,5; 2,1; 2,8; 3,2;
4,5; 4,9; 5,1 (бар), ПЧВ3 осуществляет по сигналам от двух датчиков давления:
Вход насоса - датчик давления 1 с пределом, до 16 бар, 4 – 20 мА на клемме 53.
Выход насоса - датчик давления 2 с пределом, до 16 бар, 4 – 20 мА на клемме 54....

Алгоритм управления
В режиме «ПУСК/ДИСТ»:
1 Установка работает в течение замкнутого состояния ключа S1;
2 Управлением состояния S2, S3, S4 производится выбор требуемого пере-
пада давления. Состояние S: 0 - разомкнуто, 1 - замкнуто. ....."
18461

_Mikhail
04.06.2015, 16:46
S2, S3, S4 - внешние переключатели. При их помощи можно выбрать одну из 8 предустановленных разностей давления. Если сразу известно, что тебе нужно, можно обойтись без них подав +24В только на те входы, которые нужны. Комбинация для каждого предустановленного значения описана в 3-10 (стр.25)

Дмитрий1412
04.06.2015, 17:08
Спасибо, Михаил!
Тему можно закрывать.