Просмотр полной версии : Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12



Buzz
24.05.2015, 22:30
Здравствуйте, коллеги. Прошу ногами не пинать, к котельным обычно имею обособленное отношение, но пришлось… Итак столкнулся с большими проблемами в настройке работы системы подпитки котла ДКВР 10/13. Датчик уровня на Метране, регулятор ТРМ12, духходовой клапан с эл.приводом, давление перед клапаном создают насосами с частотником , текущая нагрузка котла минимальна. Давление перед клапаном 1,6МПа, в котле 0,9. ТРМ12 стоит старой версии с параметрами через 0107,0108. Поведение системы на данной нагрузке(может и не только) следующее: 0-20% открытия клапана - бак опорожняется, 20-35% - уровень вообще не меняется, 35-…% происходит заполнение бака. Как при таких условиях поймать ноль мне не понятно, но может специалисты объяснят. Как я не старался ТРМ12 все равно уходит в осциллятор. Как правильно настроить ТРМ12? Подходит ли данный контроллер для регулирования таких систем? Чем обусловлена столь продолжительная зона баланса(15% хода клапана)? Может проблема в клапане?

Сергей0308
24.05.2015, 23:30
http://logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_10.htm
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1805&page=2
http://www.automatix.ru/articles/?id=29244
Может это чем-то поможет!

Сергей0308
25.05.2015, 00:04
Ещё одно дополнение, лично моё мнение: не специалисту лучше в это не лезть - пока разберётесь, народ помёрзнет, некому будет Вас похвалить!

kolyan
25.05.2015, 08:08
Ещё одно дополнение, лично моё мнение: не специалисту лучше в это не лезть - пока разберётесь, народ помёрзнет, некому будет Вас похвалить!

+1000!
Помёрзнут - это половина беды:

http://teplobr.ru/nadezhnost-raboty-kotelnogo-oborudovaniya/23-avarii-parovyh-kotlov-vyzvannye-upuskom-vody.html

Andrew_Stranger
25.05.2015, 08:10
Первые ТРМ12 старой версиии без буквы А по слухам глючные.
Жути то наводить не надо. Если аварийная сигнализация работает и операторы не алкаши то все ОК.

xtc
26.05.2015, 14:23
ТРМ 12 вполне подходящий прибор для регулирования уровня воды в барабане.Перед настройкой регулятора желательно подобрать давление перед клапаном такое, чтобы двухходовой клапан работал в линейном режиме. Проектанты очень часто завышают Ду регулирующих клапанов. Почитайте мои ответы в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068.
Затем переходите к настройке коэффициентов регулятора. Тип режима установите 01 - ПИ регулятор, Зону нечувствительности минимальную или нулевую, Период следования импульсов около 10с и меньше (зависит от скорости изменения расхода пара), Ограничение максимального выходного сигнала полезно установить около 10 -20(Позволяет при значительных отклонениях уровня от номинального более плавно выйти на номинальный уровень и повысить чувствительность регулятора на уровнях, близких к номинальному). При значительных колебаниях показаний датчика давления рекомендую увеличить глубину цифрового фильтра. Убедитесь в отсутствии люфтов в приводе клапана, если они значительные и неустранимы , то проблему решает ТРМ212.
Внимательно посмотрите формулу ПИ регулятора (формула 1 стр 20 описания re_trm12_1328.pdf). При правильной настройке Вы получите полнценный ПИД регулятор. Рекомндованное автором Сергей0308 описание re_trm12_m_din__1737.pdf предназначено не для Вашей версии ТРМ 12
Лучше поддаются настройке более поздние версии ТРМ12 и ТРМ 212.
Если у Вас насос работает на один котел, то, как вариант, можно использовать частотник насоса напрямую для регулирования уровня воды в барабане и вообще уйти от ТРМ 12 и двухходового клапана

xtc
27.05.2015, 08:36
Добавлю еще: Обязательно перед настройкой регулятора уровня убедитесь в том, что температура подпиточной воды находится в допустимых пределах (если не ошибаюсь, около 100 град С). Подпитка более холодной водой, кроме прочих неприятностей, вызывает колебания уровня воды.

xtc
04.06.2015, 20:38
Автору, наверное, уже не нужны наши ответы...

Andrew_Stranger
05.06.2015, 11:39
Продолжим тему. хтс подскажите шаровый привод и заслонка на подпитку взамен крп 50м однозначно "нет"?

xtc
05.06.2015, 13:33
Я не специалист в области паровых котлов и гидравлики. И рекомендовать (или не рекомендовать) конкретные типы арматуры не могу. Просто перед наладкой конкретного регулятора стараюсь изучить объект регулирования, а также характеристики примененных регуляторов. Все мои заметки, приведенные в этой и других темах форума, написаны на основе настройки реальных регуляторов. Для подпитки, думаю, лучше применить регуляторы на основе седельных клапанов.

Eugene.A
03.10.2015, 19:58
Сейчас обнаружил странное расхождение в подключении пассивного токового датчика в двух инструкциях на ТРМ12 с сайта ОВЕН.
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m01__1947.pdf - стр. 27, рис. 3.9
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__1948.pdf - стр. 25, рис. 3.9
Во второй перепутана полярность внутреннего источника питания 24В и в обеих - обозначения + и - датчика.
Интересно, за столько лет никто не испытывал проблем с подключением?2024220243