Просмотр полной версии : ТРМ 10 не могу зайти в настройки
в режиме работа при оочень долгом удержании "прог" нет ни какой реакции.ТРМ 10 Щ2
Baitullin
22.05.2015, 08:26
Кнопка не работает? :confused:
нет, кнопки работают версия прибора отличается от опубликованной на сайте.Пароль вводится в режиме настройки уставки,пароль 107 для первой группы,108 для второй,для автонастройки 8206.тема закрыта.
Сергей0308
22.05.2015, 10:31
Вышло: скорей не вопрос, а сообщение! Спасибо, теперь будем знать!
Sergyn4ik
11.10.2020, 21:14
Здравствуйте, у меня не получается зайти в настройки ТРМ10. Коды 107, 108 и 118 не работают. При вводе кода 8206 зажигаются светодиоды Ти, Тд и Хр (наверное автонастройка). Мне нужно поменять тип датчика на Pt100.
Прибор ТРМ10А-Щ2-.ТС.Р
2007 г. в.
Зав. номер 03550070302043911
maximov2009
12.10.2020, 04:53
Добрый день.
У Вас похоже старая модификация ТРМ сейчас буква "А" в обозначении уже точно не прописывается. Это означает тип напряжения.
http://termonika.ru/files/RE_TRM10_439.pdf
По попробуйте по этой инструкции. Настройки с 44стр. начинаются. Там чуть по другому чем у новых.
С уважением.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot