Просмотр полной версии : трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!



xrandomx
19.05.2015, 12:49
Необходимо измерить температуру в инкубаторе, а также поддерживать ее.Подсоединил к ОВНУ по двух проводной системе в 9 и 11 гнезда, на другом конце к клеммам датчик. Выбрал в приборе параметр датчика r428 и сразу после включения прибора ERR5. Попробовал E_ _L выставить, вроде работает, что то показывает-но не точно!!!сейчас в инкубаторе температура около 38 градусов, а показания овна 28.8. Что я делаю не так?как исправить ситуацию?
может к датчику неправильно прикрутил провода? или еще что-нибудь?

_Mikhail
19.05.2015, 12:52
датчик дТС035-50м надо подключать по 3-х проводной системе

xrandomx
19.05.2015, 12:56
датчик дТС035-50м надо подключать по 3-х проводной системе

в какие отверстия провода совать в ОВЕН?(я плохо в этом разбираюсь)заранее извиняюсь за очевидность моего не знания.

_Mikhail
19.05.2015, 13:20
Схема подключения есть в инструкции и на сайте18219

xrandomx
19.05.2015, 14:10
Итак, с датчиком разобрался....Спасибо за ответы. Теперь самое интересное....Как подключить нагрузку?в моем случае это 3 лампы накаливания по 60 вт 220v.
Совал провода в отверстия контроллера 4-5, 3-5,3-4, реле постоянно щелкает, а лампа не загорается...как быть?

_Mikhail
19.05.2015, 14:56
Итак, с датчиком разобрался....Спасибо за ответы. Теперь самое интересное....Как подключить нагрузку?в моем случае это 3 лампы накаливания по 60 вт 220v.
Совал провода в отверстия контроллера 4-5, 3-5,3-4, реле постоянно щелкает, а лампа не загорается...как быть?
Опять же берем инструкцию и смотрим, что у реле 4 контакт общий. Значит на него подаем фазу, а лампу уже подключаем одним проводом к 5 другим к нолю.
18222

_Mikhail
19.05.2015, 14:56
В следующий раз перед тем что-то спросить заглядывай в инструкцию.

G.Mark
19.05.2015, 16:20
нашел схему

xrandomx
19.05.2015, 17:05
Ребят, всем огромное спасибо за помощь!вроде подключил...лампы загораются и тухнут...загораются и тухнут....а дело похоже вот в чем:так как трм 212 рассчитан на регулирование задвижки-вот он и дает сигналы на открыть-(лампа загорается) и закрыть (другая лампа загорается)...а вот как найти нечто среднее...блин..не знаю в общем как.хотелось то чтобы он лампу зажег-набрал температуру-потушил ее.и поддерживал температуру в заданной точке.а вот как этого добиться, хрен его знает...если есть мысли буду очень рад.

ASo
19.05.2015, 17:15
Вы нагреваете лампами или ТЭНами? Если да, то Вы выбрали не правильный регулятор.

xrandomx
19.05.2015, 17:24
Вы нагреваете лампами или ТЭНами? Если да, то Вы выбрали не правильный регулятор.

грею лампами...подскажите пожалуйста какой пид регулятор мне подойдет?

ASo
19.05.2015, 17:43
Например, ТРМ10.
Только продумайте силовые цепи управления лампами. Контактор быстро выйдет из строя.

xrandomx
19.05.2015, 17:55
Например, ТРМ10.
Только продумайте силовые цепи управления лампами. Контактор быстро выйдет из строя.

а что если тэнами греть?дело в том, что инкубатор из холодильника...не такой уж и большой объем греть то приходиться.

ASo
19.05.2015, 19:05
Какая разница? Износ зависит от числа коммутаций.

xrandomx
19.05.2015, 19:13
Какая разница? Износ зависит от числа коммутаций.

спасибо за информацию...нашел вроде бы китайский регулятор с ПИД.скорее всего его буду заказывать...вот только куда теперь овна девать не знаю)

_Эдуард_
19.05.2015, 21:10
Нарисуйте как вы подключили лампы. Подключите их параллельно на один выход, только учтите мощность нагрузки не должна превышать паспортных данных.

_Эдуард_
19.05.2015, 21:59
Судя по краткой инструкции ТРМ212, можно использовать и в вашем случае, если выхода релейные. Правильно задайте уставки температуры включения - отключения, если часто щелкает увеличьте дельту, либо если нельзя по технологии утепляйте, чтобы медленнее остывало, если быстро нагревает уменьшите кол-во или мощность ламп.