Просмотр полной версии : подбор оборудования
Прошу посоветовать подбор элементов для задачи:
необходимо вывести показания давления (0-40) в четырех точках в текущем режиме на удаленный пульт. Питание =24в
Блок схема и спецификация
_Mikhail
08.05.2015, 07:41
Насколько далеко точки подключения датчиков давления расположены друг от друга?
Насколько далеко точки подключения датчиков давления расположены друг от друга?
воздушные баллоны, в которые вворачиваем датчики, в пределах 2м, пульт управления, куда выводятся приборы давления с баллонов - 10 м
_Mikhail
08.05.2015, 09:16
Тогда кроме датчиков давления с выходом 4-20ma, можно взять модуль МВ110-8А, и для его опроса СПК.
Тогда кроме датчиков давления с выходом 4-20ma, можно взять модуль МВ110-8А, и для его опроса СПК.
Если для чайника. Датчики (марка?) подсоединяет витой парой к входам модуля МВ110-8А. Модуль витой парой к блоку СПК, устанавливающийся в пульт. От него к приборам (каким?)
Так?
Простите за примитивизм.
_Mikhail
08.05.2015, 10:46
Датчики выбирайте по характеристикам, которые Вам нужны http://www.owen.ru/catalog/27118554
Витой парой датчики лучше не подсоединять, лучше взять кабель.
Модуль можно соединить с СПК витой парой.
А какие дальше приборы? в первоначальном сообщении все заканчивалось выводом показаний на пульте.
Для этого СПК и существует, хотя можно взять и панель оператора.
Датчики выбирайте по характеристикам, которые Вам нужны http://www.owen.ru/catalog/27118554
Витой парой датчики лучше не подсоединять, лучше взять кабель.
Модуль можно соединить с СПК витой парой.
А какие дальше приборы? в первоначальном сообщении все заканчивалось выводом показаний на пульте.
Для этого СПК и существует, хотя можно взять и панель оператора.
Ошибку понял, СПК это панельный контроллер, для индикации показаний с датчиков. Можно ли вывести на экран СПК 105 (100х50мм) показания сразу 4 датчиков скажем в столбик? если нет. то как на минимальной плоскости отразить показания 4-х датчиков
_Mikhail
08.05.2015, 11:11
Да, при условии, что полученной высоты цифр для Вас будет достаточно.
У меня на СПК 105 параметры отображаются в 5 строк.
Да, при условии, что полученной высоты цифр для Вас будет достаточно.
У меня на СПК 105 параметры отображаются в 5 строк.
программирование СПК 105 требует специальной подготовки?
_Mikhail
08.05.2015, 12:24
ДА, хотя если Вам только вывести значения и больше ничего это простой проект.
Andrew_Stranger
08.05.2015, 12:24
Для работы с СПК сперва codesys 3 надо изучить.
ДА, хотя если Вам только вывести значения и больше ничего это простой проект.
СПАСИБО. Попробую.
_Mikhail
08.05.2015, 12:38
Будут возникать вопросы - обращайся.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot