PDA

Просмотр полной версии : Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского



Алекс46
22.04.2015, 20:21
ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.

smk1635
22.04.2015, 20:27
ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р

ПД100 разве что с демпферным устройством. http://www.owen.ru/catalog/ustrojstva_dempfernie_owen_ud/opisanie
Иначе от гидроударов на раз вылетит.

Василий Кашуба
23.04.2015, 09:22
ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.
Какой мощности у вас двигатель на насосе? Если более 1 квт., то желательно ставить плавный пуск. От гидроударов нужно не только датчики давления защищать.

Эдуард_Н
23.04.2015, 09:54
ПД100 разве что с демпферным устройством
Я бы вообще отказался от них, и применил другие датчики давления.

Алекс46
23.04.2015, 19:58
5,5 кВт и плавный пуск бюджет слабоват.

KGB
23.04.2015, 20:19
Для сел и колхозов лучше ЭКМов еще ничего не придумали.

Монтёр
23.04.2015, 20:49
ПД100-ДИ0,06
Высота башни 6 метров? Это давление в мегапаскалях (или в сотнях метров водяного столба). Его нужно вычислять как высота башни/100 + запас 20...100%
Датчик лучше подключать к отдельной импульсной трубе врезанной в ствол башни под землей и выведенной в отдельное незамерзающее помещение. И никакие гидроудары тогда не страшны. У нас лет 10 уже так работает.
ТРМ я бы взял двухканальный -разница в тыщу - второй канал на сигнализацию можно использовать. И не забыть настроить минимальное время нахождения выхода в выключенном состоянии - чтобы не угробить насос, если башня замерзнет без водоразбора.

Алекс46
23.04.2015, 21:03
У меня ошибка, датчик планируем ставить ПД100-ДИ0,6-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0.

Алекс46
23.04.2015, 21:11
или под каждую башню надо подбирать? в зависимости от высоты башни?

Монтёр
23.04.2015, 21:23
Не обязательно. Главное больше высоты. 0,6 будет нормально работать. У нас на 25 метровой такой и стоит. Какой был тот и поставили. Но чем предел измерения ближе к высоте башни - тем точнее показания. Я не встречал башни Рожновского высотой 40 метров, так что можно взять ПД100-ДИ0,4-311-1,0

Да, и высоту башни в данном случае считать относительно уровня установки датчика, а не уровня земли.

Сергей0308
23.04.2015, 22:28
ПД100-ДИ0,06-111-1,0 или ПД100-ДИ0,6-311-1,0
ТРМ1-Д.У.Р я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании.

Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума(так "хитро" импульсную трубку врезали) и где-то раз в неделю ПД100 зависал, при выходном токе менее 4 мА! Конечно можно сгладить демфером или лучше, как уже писали отдельной трубкой соединить со створом башни! Овен писал, что проблему исправили, но испытывать это на собственной шкуре второй раз я уже не хочу! Справедливости ради в других местах, где не было резких перепадов датчики работали исправно!

Алекс46
23.04.2015, 22:33
Но одна скважина от башни 125м ? Здесь как быть.

Монтёр
23.04.2015, 23:59
Как вариант http://jumas.ru/information/kniga-manometry/8.1.php под землю, а лучше в колодец. В качестве разделительной жидкости нетоксичный антифриз (спирт например :) ), датчик наверху, далее проводами. Или кессон соорудить.
Да никто не запрещает и 125 м. самой тонкой ПНД-шки закопать.

Эдуард_Н
24.04.2015, 04:18
Исходя из своего горького опыта я бы тоже не советовал ПД100, в момент выключения глубинного насоса происходило резкое изменение давления, стрелка ЭКМ, который стоял параллельно, колебалась пару раз почти от максимума до минимума
Ну я не только из-за этого не стал бы ставить ПД100, а из-за качества сенсора в нём. Мы тут давиче с ними пролетели больше чем на 50тр., года не отстояли, сенсоры плывут и всё тут.

Дмитрий
24.04.2015, 09:57
В свое время стояла такая задача, сделали следующим образом: датчик гидростатического давления ПД-100 ДГ ставится (погружается)в башне, в верхней емкости, ТРМ можно устанавливать на расстоянии до 150 метров от башни. Датчик измеряет столб жидкости (уровень) в башне, на ТРМе настраиваешь мин.\мах., и по уставкам включаешь насос.

Сергей0308
24.04.2015, 12:35
В свое время стояла такая задача, сделали следующим образом: датчик гидростатического давления ПД-100 ДГ ставится (погружается)в башне, в верхней емкости, ТРМ можно устанавливать на расстоянии до 150 метров от башни. Датчик измеряет столб жидкости (уровень) в башне, на ТРМе настраиваешь мин.\мах., и по уставкам включаешь насос.

Не могу поверить, если работает до сих пор, у нас быстро "дохнут" ПД-100 ДГ, и специальные клеммные коробки ставили(КК-01) и с бубном ходили - ничего не помогает!!!

Сергей0308
24.04.2015, 12:47
Одно радует - умели ведь раньше делать!

Дмитрий
24.04.2015, 12:54
может замерзает датчик?

Сергей0308
24.04.2015, 12:59
может замерзает датчик?

Очень сомневаюсь, температура воды около 60 градусов по Цельсию!

Дмитрий
24.04.2015, 13:02
Можно уйти на кондуктометрические датчики типа (САУ)

Дмитрий
24.04.2015, 13:03
Так вода из скважины ?

Сергей0308
24.04.2015, 13:09
Мы поставили датчики избыточного давления и проблема исчезла, так как ёмкость находиться под атмосферным давлением, это до нас "мудрецы" применили датчик гидростатического давления!

Сергей0308
24.04.2015, 13:11
Кондуктометрические не подходят - надо отображать уровень воды!

Дмитрий
24.04.2015, 13:16
А зачем для включения скважины нужен аналоговый сигнал, включай-выключай по мин-мах.

Сергей0308
24.04.2015, 13:16
Так вода из скважины ?

Нет, аккумуляторные емкости ГВС!

александр 64
24.04.2015, 13:19
САУ-М7Е и пускатель

Дмитрий
24.04.2015, 13:21
Башни конечно "гемор", уходим на системы: скважина - баки запаса воды - насос поддержания давления в системе. Насос на частотник . Башню отключаем вообще.

Дмитрий
24.04.2015, 13:23
Х--М ГВС и Башня нарисуй гидравлику.

Дмитрий
24.04.2015, 13:26
И 60 град. для этих датчиков похоже критика.

Сергей0308
24.04.2015, 13:34
Х--М ГВС и Башня нарисуй гидравлику.

Башни нет! Стояли ПД-100 ДГ в аккумуляторных ёмкостях ГВС, точнее не стояли, а постоянно "дохли"! Заменили на ПД100-ДИ, теперь пока всё нормально!

Дмитрий
24.04.2015, 13:47
ПД 100 дг - "Диапазон рабочих температур измеряемой среды 0…+40 °С" - на горячую воду не подходят.

вообще изначально писал про систему с башней.

Дмитрий
24.04.2015, 13:51
и не ГВС а холодной воды

Сергей0308
24.04.2015, 14:23
ПД 100 дг - "Диапазон рабочих температур измеряемой среды 0…+40 °С" - на горячую воду не подходят.

вообще изначально писал про систему с башней.

Это, если не секрет, откуда Вы такую информацию почерпнули?
В РЭ немного иначе пишут:
17894

Дмитрий
24.04.2015, 16:10
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_gidrostaticheskogo_davleniya_owen_p d100_dg/77961559

Сергей0308
24.04.2015, 17:41
Короче понятно: если смотреть тех. характеристики на сайте(0 - 40) - не подходит на горячую воду, если в РЭ(4 - 70) - не подходит на холодную воду(зимой 0 градусов будет)! На мой взгляд, всё правильно написали - никуда он не подходит(ваша башня - исключение)!

Дмитрий
25.04.2015, 09:01
И совсем не исключение у нас стоят на баках запаса хол. воды, зимой сверху лед даже бывает и работают.

Сергей0308
26.04.2015, 00:21
И совсем не исключение у нас стоят на баках запаса хол. воды, зимой сверху лед даже бывает и работают.

Я очень рад за вас, хотя мне не очень понятен ваш выбор: датчики гидростатического давления конечно легче установить и заменить(правда не всегда), но они дороже датчиков избыточного давления в несколько раз и даже конструктивно, менее надёжны! Но вам видней на месте, хозяин - барин!

Sergey666
26.04.2015, 00:40
Я очень рад за вас, хотя мне не очень понятен ваш выбор: датчики гидростатического давления конечно легче установить и заменить(правда не всегда), но они дороже датчиков избыточного давления в несколько раз и даже конструктивно, менее надёжны! Но вам видней на месте, хозяин - барин!

Башня Рожновского - это уже дикий отстой .
Демонтируем башню - пилим на металоллом . На вырученные деньги покупаем ПЧ и Датчик давления , собираем простенький шкапчик , в систему расширительный бак (под давлением) и усе . Весело верещим от результататов .
Частотник пойдет любой , хоть даже Овен ...

Сергей0308
26.04.2015, 23:58
Башня Рожновского - это уже дикий отстой .
Демонтируем башню - пилим на металоллом . На вырученные деньги покупаем ПЧ и Датчик давления , собираем простенький шкапчик , в систему расширительный бак (под давлением) и усе . Весело верещим от результататов .
Частотник пойдет любой , хоть даже Овен ...

А чем Вам Овеновские частотники не нравятся, так с презрением о них написали? У нас стояли пара штук маломощные(0,37кВт), вроде особых проблем не создавали, наоборот понравились, пару раз вырубали двигатель по превышению момента нагрузки(на ленте один из роликов заклинило) и двигатель не только перегреться, нагреться не успел, холодный был как зимой вода в башне Рожновского!

Эдуард_Н
27.04.2015, 04:05
Овеновские частотники очень удобные и в настройке и вообще, хоть и содраны с данфоса.

Алекс46
04.05.2015, 15:30
А как установить нижний и верхний уровень по давлению в ТРМ1? Датчик ПД100-ДИ0,6-311-1,0.

Василий Кашуба
04.05.2015, 15:56
А как установить нижний и верхний уровень по давлению в ТРМ1? Датчик ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
Смотрите здесь. http://www.owen.ru/uploads/trm1.pdf

Алекс46
04.05.2015, 16:02
Да это смотрел понятно что надо выбрать логику и датчик 10?

Алекс46
04.05.2015, 16:05
а как установит уровень по давлению?

Василий Кашуба
04.05.2015, 16:07
Да это смотрел понятно что надо выбрать логику и датчик 10?
А это видели? 18004

Алекс46
04.05.2015, 16:11
Да всю инструкцию прочитал .

Алекс46
04.05.2015, 16:13
И номер логики какой?

Василий Кашуба
04.05.2015, 16:21
Да всю инструкцию прочитал .
Тогда действуйте. 1)Нажимайте кнопку ПРГ (кратковременно), засветится индикатор Т, 2) Кнопками "вверх" или "вниз" выставляете необходимую уставку. Далее снова пункт 1), засветится индикатор "дельта", повторяем пункт 2), и последний раз пункт 1)

сергей1573980
05.05.2015, 12:53
какие гидроудары в трубе (про башню Рожковского) если у них водоразбор условно говоря снизу и заполняющая труба (то бишь скважинная с насосом) внутри самой башни выведена под самый козырек - заполнение сверху. ну и тему развели. кинте поплавковый на заполнение по уровню (не будет волны соответсвенно и треммера при включении, вместе с шугой зимой внутри башни будет плавать)
на баки аккумуляторы гвс, деаэраторы и проч. подойдут сау+ кондуктометрические- ложное срабатывание от испарины настраивается элементарно-порогом чувствительности

Василий Кашуба
05.05.2015, 13:50
И номер логики какой?
Это вам видней, я же не знаю, что вы хотите регулировать и как.