Просмотр полной версии : Дезинфекция помещения
Доброе вам уважаемые. Помогите решить задачу дезинфекции помещения.
Сама задача сводится к следующему:
Основной цикл - 2 раза в сутки включаются на 1 час ультрафиолетовые лампы в помещении.
При открытии двери и нахождении человека в помещении УФ лампы отключены.
При покидании помещения человека, УФ лампы включаются на 15 мин.
Трудности: Определить находится ли человек в помещении не представляется возможным. Есть только концевик на двери.
Предлагается такой алгоритм: Если сработал концевик запускается таймер на 15 мин. Далее за минуту срабатывания таймера включается зуммер сообщающий о том что через 1 минуту будут включены лампы и человек либо должен покинуть помещение (если он находится внутри), либо "передернуть" концевик.
Можно ли этот алгоритм реализовать на УТ24 (есть в наличии)?
Алексей Александрович
21.04.2015, 10:52
Без датчиков движения и Т.П. не обойтись. Глаза пожжете.
Так вроде написал алгоритм (выше) без датчиков. Вопрос можно ли его организовать на УТ24?
датчик движения будет срабатывать постоянно, т.к. в помещении будет установка парогенератора. Парогенератор не простой. Работает при +2 градусов.
Гораздо проще сделать на ПР110. По деньгам стоит ровно как УТ, а возможности гораздо шире. И одного УТ не хватит. 2 раза в сутки на 1 час это один таймер, 15 минут второй, через 1 минуту третий. В УТ их только 2.
Чтобы не сжечь глаза лучше сигнальное табло над входом повесить и сделать зуммер при открытии двери, если лампы включены. Для всего этого достаточно ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч + силовое реле или пускатель на лампы. Штук 5 входов и мин 1 выход останутся свободными под дальнейшее совершенствование....
lara197a
21.04.2015, 17:28
ставьте 2 барьерных датчика.
при ввходе будет считать в +
при выходе в -
и датчик движения для контроля.
ДД примерно 300р стоит.
Однозначно ПР110 (с проектом помогут) ,немного под копить и купить датчик присутствия с лампой (сигнальная) http://www.msk-led.ru/zhkh/ritm-zhkh-ssop-41-04d.html около 3000руб
Гораздо проще сделать на ПР110. По деньгам стоит ровно как УТ, а возможности гораздо шире. И одного УТ не хватит. 2 раза в сутки на 1 час это один таймер, 15 минут второй, через 1 минуту третий. В УТ их только 2.
Чтобы не сжечь глаза лучше сигнальное табло над входом повесить и сделать зуммер при открытии двери, если лампы включены. Для всего этого достаточно ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч + силовое реле или пускатель на лампы. Штук 5 входов и мин 1 выход останутся свободными под дальнейшее совершенствование....
УТ24 просто есть в наличии, но и сам понимал, что его элементарно не хватает. Спасибо за наводку будем делать на ПР110.
Алексей ПМ
22.04.2015, 14:49
барьерные датчики - возможны сбои алгоритма при хаотичном перемещения объекта\объектов (в данном применении).
движения - низкая точность, зависимость от освещения.
единственный вариант - на мой взгляд - датчик присутствия.
Алексей Александрович
22.04.2015, 16:22
Поищите емкостные датчики. Которые охранные по площади. Адаптируемые.
Наверное лучше что-нибудь из этого http://www.tinko.ru/c-11.html и выдержку времени на повторное включение.
Василий Кашуба
23.04.2015, 10:11
Наверное лучше что-нибудь из этого http://www.tinko.ru/c-11.html и выдержку времени на повторное включение.
Не факт. Если человек работает за столом и мало подвижен, то датчик не "увидит" его и по таймеру включит УФ лампу.
Мне кажется, что полностью на автомате рисковано делать. Сделайте так, чтобы при открывании двери УФ лампа отключалась. Человек зашел, поработал, а выходя нажал кнопку, разрешающую включиться дезинфекции, после закрывания двери УФ лампа включается. Тогда в худшем случае, если человек забудет нажать кнопку, просто не включится дезинфекция, что гораздо лучше, чем пострадает человек при сбое автоматики. Можно добавить звонок, который будет требовать нажать кнопку, если время дезинфекции подошло.