Вход

Просмотр полной версии : Регуляция реле



crypt
06.04.2015, 09:06
Имеется измеритель-регулятор для включения/отключения твердотельного реле. Вопрос встал о покупке реле, т.к не понятно каким образом сам прибор будет регулировать мощность, и в следствии, не понятно с каким типом управления брать реле. В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?

Описание регулятора:
http://petropribor.ru/docs/TR432_doc_2014_03_11.pdf

Павел Братковский
06.04.2015, 11:59
В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?


максимальный коммутируемый ток
ТР432-X-Р1: не более 8 А (cosφ=0,4)
ТР432-X-С1: не более 50 мА
ТР432-Х-С2: не более 1,5 А
ТР432-X-Т1: не более 100 мА
ТР432-X-ОК2: не более 100 мА
ТР432-X-К: не более 50 мА
■ максимальное коммутируемое напряжение
ТР432-X-Р1: не более 250 В, 50 Гц
ТР432-X-С1: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-Х-С2: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-X-Т1: не более 400 В постоянного тока или не более 260 В, 50 Гц
ТР432-X-ОК2: не более 50 В постоянного тока
ТР432-X-К: не более 50 В постоянного тока

Какой именно у вас прибор? что за задача? по ходу сессия...

crypt
06.04.2015, 12:08
максимальный коммутируемый ток
ТР432-X-Р1: не более 8 А (cosφ=0,4)
ТР432-X-С1: не более 50 мА
ТР432-Х-С2: не более 1,5 А
ТР432-X-Т1: не более 100 мА
ТР432-X-ОК2: не более 100 мА
ТР432-X-К: не более 50 мА
■ максимальное коммутируемое напряжение
ТР432-X-Р1: не более 250 В, 50 Гц
ТР432-X-С1: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-Х-С2: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-X-Т1: не более 400 В постоянного тока или не более 260 В, 50 Гц
ТР432-X-ОК2: не более 50 В постоянного тока
ТР432-X-К: не более 50 В постоянного тока

Какой именно у вас прибор? что за задача? по ходу сессия...

Будем использовать выход с маркировкой Т1. Задача: регулировка нагрева ТЭНа с помощью терморегулятора и твердотельного реле

Илья М.
06.04.2015, 12:31
[QUOTE=crypt;167136]Имеется измеритель-регулятор для включения/отключения твердотельного реле. Вопрос встал о покупке реле, т.к не понятно каким образом сам прибор будет регулировать мощность, и в следствии, не понятно с каким типом управления брать реле. В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?

1. Прибор бедет регулировать мощность путем подачи команды на включение реле или тв. реле
2. Необходимо опредлится как часто будет коммутироваться (включ/откл) нагрузка, в виде ТЭН. Если часто то тв. реле если относительно редко то промежуточное реле или пускатель на соотв мощность.
3. От этого и будет зависеть какой выход у прибора

crypt
06.04.2015, 13:06
[QUOTE=crypt;167136]Имеется измеритель-регулятор для включения/отключения твердотельного реле. Вопрос встал о покупке реле, т.к не понятно каким образом сам прибор будет регулировать мощность, и в следствии, не понятно с каким типом управления брать реле. В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?

1. Прибор бедет регулировать мощность путем подачи команды на включение реле или тв. реле
2. Необходимо опредлится как часто будет коммутироваться (включ/откл) нагрузка, в виде ТЭН. Если часто то тв. реле если относительно редко то промежуточное реле или пускатель на соотв мощность.
3. От этого и будет зависеть какой выход у прибора

По поводу первого пункта, в этом и весь вопрос, что это за команда? дискретный, аналоговый сигнал, напряжение, ток, =, ~
Вопрос стоит о покупке реле, а так как не понятно как и чем оно будет управляться на входе, то и не выбрать (4..20мА,=0-10В,=3-32В,~90-250В)

Илья М.
06.04.2015, 15:01
Для начала нужно определиться с тем какой исполнительный механизм вы будете использовать (пром. реле, тв. реле или симисторы, тиристоры (при помощи ОВЕН БУСТ)) и затем подобрать вторичный прибор (я так понял, что его у вас пока нет)