Вход

Просмотр полной версии : Вопросы про силовку



Эдуард_Н
03.04.2015, 04:54
Какой из вариантов лучше?

Алексей Геннадьевич
03.04.2015, 07:42
Второй. Потому что питание местное, отключил - значит обесточил всё.

ferret_maybe
03.04.2015, 08:05
И лучше два автомата поставить на питание цепей управления по группам было: один автомат на 1 сетевой насос и 1 насос подпитки, чтобы можно было выполнить ремонт частично отключив установку.

alex55
03.04.2015, 08:23
Вообще я выбирал первый: в случае срабатывания защиты(автомат выбил и пр) фаза пропадает с местных кнопок управления, а во втором случае будет висеть с общего питания..Ну и в плане индивидуальной работы, если неисправность (короткое в цепи управления одного мех-ма) выбьет индивидуальный автомат, а во второй схеме вырубит все цепи управления и ряд других особенностей в пользу первого варианта. А рубануть чтоб все сразу погасить вариант аварийный можно и вводным автоматом. Хотя все зависит от технологии процесса, тот вариант и подойдет.