Добрый день. Есть задача - собирать температурные данные со всего предприятия (23 точки). Точки друг от друга сильно удалены, и прокладка кабеля для связи по rs 485 крайне затруднена. Приборы я подобрал (трм 138 - 2 шт, 202 - 4 шт, и 201 - 4 шт.) Вся эта информация должна быть на одном компьютере, приходит к master Scada от инсат. Продумывал вариант использовать Ethernet сеть предприятия, и вот собственно хотел узнать - возможно ли это.
Допустим я географически собираю контроллеры в кучки по 2-3 штуки, связываю их по rs485, и затем используя ЕКОН134 или 131 сливаю все в сеть.
Возможно ли мне потом все эти данные извлечь и использовать в Scade ?

_Mikhail
17.03.2015, 10:06
Да это возможно. У меня по сети предприятия опрашиваются и ПЛК и ЕКОН и ТРМ и все выводится в MasterScada

ASo
17.03.2015, 10:07
Да, можно, но есть более дешевый шлюзы MODBUS RTU - TCP.

Natrii
17.03.2015, 10:52
получается я rs, связывающий группки приборов, подключаю к ЕКОН (таких групп получается 7), включаю в ethernet организации. Затем возле компа, призванного все это собирать савлю еще один ЕКОН, от него АС4 и в usb компа, и все? или нет?

Natrii
17.03.2015, 10:53
Да, можно, но есть более дешевый шлюзы MODBUS RTU - TCP.

а можно ссылочку, где это посмотреть?

_Mikhail
17.03.2015, 10:53
получается я rs, связывающий группки приборов, подключаю к ЕКОН (таких групп получается 7), включаю в ethernet организации. Затем возле компа, призванного все это собирать савлю еще один ЕКОН, от него АС4 и в usb компа, и все? или нет?
Дополнительно еще один ЕКОН ставить не надо. Нужно просто опрашивать созданные виртуальные порты на первом ЕКОНе

Natrii
17.03.2015, 10:59
Дополнительно еще один ЕКОН ставить не надо. Нужно просто опрашивать созданные виртуальные порты на первом ЕКОНе

о, спасибо :)

lara197a
17.03.2015, 11:35
В личке....

darkwolf
17.03.2015, 23:47
правльнее взять контроллер вроде плк100 ,который собирает с датчиков по 485 и потом уже отправляет по ethernet на мастерскаду. шлюзы просто преобразую и если какой-то датчик подвис то необходимо перегружать и датчик и шлюз, а контроллер может сам распознать проблему и перезапустить обмен автоматически.и менноо таким образом було реализовано несколько проектов АСКУЭ и диспечеризации.

Natrii
18.03.2015, 07:40
правльнее взять контроллер вроде плк100 ,который собирает с датчиков по 485 и потом уже отправляет по ethernet на мастерскаду. шлюзы просто преобразую и если какой-то датчик подвис то необходимо перегружать и датчик и шлюз, а контроллер может сам распознать проблему и перезапустить обмен автоматически.и менноо таким образом було реализовано несколько проектов АСКУЭ и диспечеризации.
в этом случае мне придется покупать 8 штук плк 100...