Просмотр полной версии : Ограничение минимального закрытия КЗР отопления 0-10В ТРМ132М



ALO
11.03.2015, 10:47
Необходимо ограничить минимальное закрытие КЗР в контуре отопления.

Клапан Siemens SAX-61.03, управление 0-10В.

В инструкции к ТРМ132 вроде бы четко написано как это сделать:


6.11.33 При использовании калорифера, управляемого аналоговым
сигналом, параметры задают значения сужения диапазона выходного
сигнала, например, при подключении задвижки, управляемой сигналом
2…10 В к выходу 0…10 В, следует задать значения параметров Rmin
КЗР отопл = 20, Rmax КЗР отопл =100.

Однако выставление этих параметров не влияет на работу, клапан закрывается до конца.

В чем может быть проблема?

ASo
11.03.2015, 10:57
Что показывает вольтметр, которым Вы померили напряжение на выходе.

приборист
11.03.2015, 10:58
На выходе ТРМ сколько вольт?
Пробуйте меняйте настройки и смотрите на показания вольтметра.

ALO
11.03.2015, 11:07
При закрытом клапане 0В показывает.
Было бы странно, если бы было что-то другое.
Пробовали в КЗРmin ставить от 10 до 50 - без разницы.

Фадеева Надежда
12.03.2015, 11:49
Здравствуйте. В ближайшее время мы проверим ситуацию и сможем ответить.

Фадеева Надежда
17.03.2015, 12:05
К сожалению, данная функция не поддержана в приборе. В ближайшее время в документацию будут внесены исправления. Приносим свои извинения!

ASo
17.03.2015, 12:38
В ближайшее время в документацию будут внесены исправления.А быстро подправить программу, благо она в КДС - не возможно? Чтобы привести программу в соответствие с документацией, а не наоборот.
Функция абсолютно востребованная, а не надуманная.

Фадеева Надежда
17.03.2015, 13:04
Если в данной функции есть потребность, мы постараемся внести ее в следующем релизе. Ориентировочно - в начале сентября 2015 года.