Добрый день!
Прошу помочь запрограммировать счетчик импульсов СИ8 на подсчет импульсов.
К СИ8 подключен бесконтактный датчик по схеме
17007
но считать импульсы категорически отказывается.
При подключении "сухих контактов" по схеме
17008
все работает. При подаче сигнала на вх.1 значения увеличиваются, при подаче сигнала на вх.2 значения уменьшаются. По вх.3 - сброс.
Спасибо за помощь!
_Mikhail
06.03.2015, 16:15
У тебя точно датчик NPN?
Евгений 27647
06.03.2015, 16:35
Тип такой : ВБИ-Щ06-600У-1121-З
Наименование ВБИ-Щ06-600У-1121-З
Sn. Номин. расстояние срабат. 6 мм
Гарантированный интервал срабатывания 0-4,9 мм
Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC
Номинальный ток 200 мА
Установка в металл Щелевой корп.
Схема выхода NPN общий (+)
Функция выхода НО замыкающий
17009
Евгений 27647
06.03.2015, 16:39
Мне кажется. что я его настраиваю не правильно.
1. Синий - на клемму "Общий". Коричневый - на клемму "+24В". Черный - на клемму "вход 1".
2. Какое значение параметра inp, ind вы выставили в приборе?
Евгений 27647
10.03.2015, 18:59
Запустил счетчик. Похоже датчик какой то касячный был, подключил новый, все заработало. Всем спасибо за ответы!
Александр Т.
24.01.2021, 13:48
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на "счёт+", при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Андрей Горбунов
28.01.2021, 12:51
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на "счёт+", при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Схема подключения у Вас выбрана верно.
Нужно перейти в настройки (перед каждым заходом в группу необходимо сначала перейти к параметру SEc (Возможность изменения параметров) и поставить равное 1), затем в Group_C (Параметры прибора), и выбрать значение inP (в руководстве по эксплуатации в таблице 7.3 (стр.47) можно выбрать подходящий режим счета прибора), я выбрал inP=4. Также в Group_b (Параметры счетчика импульсов) установить Strt (начальное значение счетчика импульсов), FinL (Нижняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов) и FinH (Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов). Все остальные настройки можно оставить заводскими, в руководстве по эксплуатации в Приложении А (стр.56) подробно описан каждый параметр. Ссылка на руководство по эксплуатации (раздел Документация): https://owen.ru/product/si8/documentation