PDA

Просмотр полной версии : ТРМ32-Щ4-RS, опрос по modbus 4-х параметров, РАБОТАЮЩИЙ ВАРИАНТ



WishMaster
03.03.2015, 10:38
Возникла у клиента задача, читать в ПЛК с ТРМ32 значения Тнаруж, Тобр, Тотопл, Тгвс.
Сразу оговорюсь, все манипуляции делались в Modbus tester, но и на ПЛК проблем быть не должно.
В инструкции на прибор рекомендуют значения регистров 2AE, 2B4, 2BA, 2C0 соответственно, но выкидовало ошибку неверной адресации.
Потом открыл инструкцию для АС2-М, там для тех же параметров рекомендуют 0х80, 0х82, 0х84, 0х86. Ошибка пропала, появились ответы, но не правдоподобные. Это было вчера.
Сегодня попробывал опросить регистр 50 (0х80 в hex) и пришла температура Тнаруж. умноженная на 10.
Опрос 52 показал значение Тотопл (82 в hex). хотя в инструкции на АС-2М написано. что это Тобр.
методом перебора выяснилось, что Тнаруж, Тобр, Тотопл, Тгвс вытягиваются, соответственно, с регистров 50, 51, 52, 53 в hex (в конфигурации ПЛК писать, как 16#50, 16#51, 16#52, 16#53) или 80, 81, 82, 83 в десятичной. Как 3-й так и 4-й функциями.
Другие параметры не пробовал. Надеюсь. разработчики допишут другие адреса сюда

_Mikhail
03.03.2015, 10:58
Читайте внимательно инструкцию
2AE, 2B4, 2BA, 2C0 - Младший байт – циклический номер измерения Старший байт – время задержки между измерением и чтением в десятках миллисекунд
2АА, 2В0, 2В6, 2ВС - Float_32 – результат измерения

WishMaster
03.03.2015, 14:56
я их уже опрашивал. Если бы получилось, я бы сюда не писал