PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ500



Иванов Виталий
19.02.2015, 09:26
В паспорте к ТРМ500 написано,что выходное реле может коммутировать 30А/250В переменного тока.
Возможно ли подключать к нему контактор с катушкой управления на 380В?

Вольд
19.02.2015, 10:43
Нет нельзя.

Эдуард_Н
31.01.2017, 14:08
Очень грамотная памятка идёт в комплекте, наверное в штате китайцы есть.:)

maximov2009
31.01.2017, 17:03
В паспорте к ТРМ500 написано,что выходное реле может коммутировать 30А/250В переменного тока.
Возможно ли подключать к нему контактор с катушкой управления на 380В?

Добрый день. Предельное напряжение зависит от промежутка между цепями внутри реле. Грубо говоря в воздухе пробойным считается 30кВ на 1см.
Сколько там мм между проводками никто не знает. так что можете подключить и проработает 100 лет (если повезёт).
НО.
Это на резистивной нагрузке 380. А при размыкании индуктивной нагрузки напряжение подскакивает многократно. Поэтому обязательно ставить RC цепочки. Так что лучше поставить соответствующее промежуточное реле.
И вообще-зачем это надо. Управлять ТЭНами в ШИМ режиме через пускатель можно, но не долго.
Включение сигнализации - можно.
С уважением.