PDA

Просмотр полной версии : Работа с тензодатчиками



Максим_Фалалеев
27.08.2008, 15:53
Подскажите пожалуйста, как организовать работу с несколькими тензодатчиками.
На весовой платформе есть четыре тензодатчика, которые каждый по отдельности подключены к входам МВА. По какому алгоритму вернее будет получить вес, находящийся на весовой платформе.

Gans
27.08.2008, 15:58
Просуммировать значения всех датчиков и отнять вес тары :-)
МВА8 только измеряет, а дальше суммирование сделает ПЛК1хх, скада и тд.

Kirill
01.09.2008, 14:16
Подскажите пожалуйста, как организовать работу с несколькими тензодатчиками.
На весовой платформе есть четыре тензодатчика, которые каждый по отдельности подключены к входам МВА. По какому алгоритму вернее будет получить вес, находящийся на весовой платформе.

Действительно, алгоритмы расчета в МВА не предусмотрены. Можете использовать для этого ПЛК (например ПЛК 100-220.Р-L) или подключать МВА к компьютеру, на котором будет работать программное обеспечение (SCADA система), реализующая алгоритм подсчета.

Sergey666
07.09.2008, 23:10
Интересно ,а отчего вы даете питание на тензодатчики?И сколько вольт даете?
Для работы с тензодатчиками целесообразно использовать специализированные модули ,например I7016 фирмы ICP DAS.А вообще для расчета веса используется алгоритм линейной апроксимации . Т.е две точки на возрастающей прямой в системе координат входное напряжение /вес .

Сергей71
09.09.2008, 10:23
Кому интересно.