есть необходимость блокировать счет и отключать нагрузку СИ30 при пустой трубе.
Предполагаю поставить емкостный датчик и использовать его для включения блокировки СИ30 по входу4 прибора.
Подозреваю, что проще всего взять замыкающий датчик с функцией n-p-n и подключить по схеме Б.1.а из инструкции СИ30 - правильно?
Можно ли вместо ВИП на схеме использовать +24в выход с СИ30?

Спасибо

G.Mark
29.01.2015, 12:22
Тип датчика вы определили верно. Встроенный БП на СИ30 использовать конечно же можно.

Oak
29.01.2015, 12:36
А схема подключения такая будет правильной? Только вход не на 9 а на 12 клемму. Будет срабатывать блокировка?

http://www.owen.ru/uploads/si30_sp.gif

G.Mark
29.01.2015, 14:24
Схему вы привели как раз с использованием ВИП. Индуктивные npn датчики замыкающего типа, как правило, изготавливаются с трехпроводной схемой подключения. Эти три провода в соответствии с маркировками подключаются к СИ30 на клеммы +24, Общий и Вход4 (в вашем случае).