Просмотр полной версии : Управление ТРМ212 из SCADA



papagen
23.01.2015, 12:08
Добрый день.
Подключил ТРМ212 к WinCC через KepServer (по протоколу Modbus RTU). Параметры читает и записывает.
Адреса параметров брал из карты, прилагаемой к ТРМ212. Но в карте нет параметра,
переводящего регулятор в ручной/автоматический режим управления.
Какой(какие) параметр (параметры) надо устанавливать или сбрасывать для перевода регулятора
в ручной/автоматический режим управления? Какой параметр надо задавать для управления задвижкой в
ручном режиме?
Спасибо.

capzap
23.01.2015, 12:46
все там есть, http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf регистры с седьмого по десятый разве не то?

papagen
23.01.2015, 13:41
Это то, но нужно ещё что-то, кроме них. Да и эти регулятор в ручной/автоматический режим не переводят.
R-S только останавливает/запускает регулятор, эффекта от изменения r-L не увидел.

capzap
23.01.2015, 14:13
подайте на r-L единицу, после на r.out подайте 1000

papagen
23.01.2015, 14:59
Единицу на r-L подавал. На регуляторе лампочка руч не загорается, остаётся в положении автомат.
r.out может получать значения от 0 до 1

capzap
23.01.2015, 15:25
попробовать сложно что советуют или другая причина?

papagen
23.01.2015, 16:04
Пробовать-то пробовал, только результата не достиг.
Дальше буду экспериментировать после выходных.
Спасибо. Может ещё какие идеи будут?

capzap
23.01.2015, 16:33
как пробовали? опишите порядок действий, лог команд отправленных в трмку выложите

papagen
23.01.2015, 16:55
Из ОРС сервера установил r-L в единицу.
На трм лампочка руч не загорелась и он остался в автомате.
В r.OUT писал разные значения без видимого эффекта.
Вот только что из службы поддержки ещё посоветовали одновременно
останавливать регулятор (R-S установить в 0).
Пробовать буду теперь только после выходных. :(