Вход

Просмотр полной версии : Подбор контроллера



chibis-a
20.01.2015, 22:11
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста сколько модулей ввода-вывода можно вешать на :
1 - плк63/73
2 - плк100/150/154
3 - плк110/160
4 - плк304/308/323
5 - спк1хх/2хх
6 - модус

Павел Братковский
21.01.2015, 06:27
может лучше сказать сколько входов-выходов требуется, и быстродействие...

melky
21.01.2015, 10:48
на все кроме модуса (не знаю его) максимум 255 с усилителями по протоколу Модбас.
По Овен зависит от модулей и адресации, есть в РЭ (63/73 не уверен, хотя если библиотеки под них есть то тоже наверное можно и Овен протокол, не разбирался еще)

Ну, скорость зависит от многих параметров

Николаев Андрей
21.01.2015, 11:27
Тут стоит разделить можно и рекомендуется.
Можно 32 прибора без повторителей на RS-485 любого контроллера.
Однако к ПЛК63\ПЛК73 модули подключать не рекомендуется. Можно при необходимости, но требует повышенных навыков в программировании.
ПЛК100...СПК2хх - тот случай, когда можно подключать до 32 модулей на один RS-485. Но из опыта: если Вы не работаете через библиотеки, а через конфигурацию ПЛК - больше 10-15 модулей на один RS вешаеть не стоит. Время опроса будет большим. Данные не всегда будут успевать обновляться...
Поэтому в ПЛК110, ПЛК3хх, СПК у нас по два RS-485.