Вход

Просмотр полной версии : Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA



Сема
10.01.2015, 11:32
Добрый день. У меня ПЛК63 и демоверсия МастерСКАДЫ, хочу связать между собой эти два аппарата по RS-232. В КОДЕСИСЕ я прописываю символьное значение переменных, проект и путь я сохраняю в ОРС Кодесиса, но когда я в МастерСКАДЕ устанавливаю ОРС сервер кодесиса, он не видит переменных, что я делаю не так???

SCADAMaster
10.01.2015, 13:05
С этим вопросом вам лучше обратится в техподдержку ОВЕН, так как проблема в ОРС сервере.
Но насколько нам известно, через RS-232 ОРС сервер Codesys не работает - только через Ethernet. Поэтому вам придется организовывать связь по протоколу Modbus. Для этого вы можете использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

Сема
13.01.2015, 09:12
А через Ethernet как организовать, это тоже нужно, а я не представляю как это сделать?? Где можно почитать или посмотреть??

SCADAMaster
13.01.2015, 10:37
У данного контроллера нет Ethernet. Инструкцию по настройке ОРС сервера Codesys вам нужно попросить в техподдержке ОВЕН.

Гарчев Евгений
13.01.2015, 11:08
Для ПЛК63 нет возможности настройки символьного файла для работы с ОРС CoDeSys (не поддержан целевой платформой функционал загрузки символьного файла), так что придется использовать любой другой ОРС-сервер для опроса ПЛК63 по протоколу ModBus или ОВЕН, например, тот, который Вам предложил SCADAMaster.

Настройка ПЛК для работы с ОРС CoDeSys - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 .